Witam serdecznie wszystkich Forumowiczów.

Chciałbym prosić o ustosunkowanie się do poniższych kwestii:

1)Czy wystarczy jeden filtr osadnikowy dla wszystkich pomp (w tym kotłowej)jak to przedstawiono na schemacie nr.1 czy jednak należy zainstalować filtry przed każdą pompą ?(schemat nr.2)

2)Naczynie przeponowe na zasilaniu?powrocie?bez znaczenia?

3)Czy potrzebny odpowietrznik na zasilaniu wężownicy zasobnika do jej odpowietrzenia?

4)Czy potrzebny zawór zwrotny na powrocie z wężownicy zasobnika?(w podobnym schemacie Vaillanta występuje)

5)Czy brakuje na schemacie ewentualnych zaworów odcinających lub niektóre są zbyteczne?

Dziękuje za zainteresowanie tematem.

post-58380-0-28755200-1428241532_thumb.jpg

post-58380-0-37467200-1428241550_thumb.jpg

Opublikowano

Witam 

 

ad1 Przed każdą pompą musi być filtr pompy cyrkulacyjnej cwu też to dotyczy 

 

ad2 Naczynie przeponowe z zaworem bezpieczeństwa należy zamontować przed pompą CO na ssącej części  instalacji w twoim przypadku jest to powrót. Jeśli kocioł nie posiada wbudowanego naczynia przeponowego należy je zamontować przed zaworem odcinającym kocioł od instalacji 

 

ad3 Jeśli zasobnik znajduje się pod kotłem a rury zasilające go są poprowadzone bez syfonów to odpowietrznik jest zbędny.

 

ad4 Zawór zwrotny na obiegu zasilającym zasobnik jest zbędny, jego funkcje pełni zawór przełączający 3d w kotle. Ale jeśli w DTR kotła zalecają jego montaż to należy tak zrobić.

 

ad5  Przed naczyniem przeponowym nie powinno się stosować zaworów odcinających. Brakuje zaworów spustowych.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.