  1. Autor tematu ma uprawnienia "E" ale rzeczywiście nie ma uprawnień spawalniczych i dlatego kombinuje) Prawdopodobnie nic nie wyjdzie z kombinacji bo temat torpeduje mały szczegół a mianowicie fakt że w skrzynce na budynku gdzie zawór gazowy nie może być połączeń skręcanych?( a wystarczyłoby jedno przejście skręcane na)zaprasowywaną miedź ;)
  2. Witam Oczywiście można wykonać instalację wewnętrzną z miedzi .Chciałem zapytać jak to się ma do nowo wybudowanych budynków.Czy jest taka możliwość? Jeżeli tak to jak powinno wyglądać przejście instalacja zewnętrzna a wewnętrzna. Dzięki za odp. Pytanie dotyczy oczywiście instalacji gazowej
  3. a nie da się tak?: Q-projektowe obciążenie cieplne pomieszczenia [W] m-przepływ [l/h] delta t-projektowe schłodzenie wody w grzejniku[K] m=Qx0,86/ delta t Przykładowo: Q=900W delta t = 8K m=900x0,86/8 m=96,75 l/h m=1,61 l/min = wartość nastawy na rotametrze?
  4. Witam Szanownych Forumowiczów Chciałem zapytać jak można obliczyć przepływ w pętli ogrzewania podłogowego mając do dyspozycji takie dane jak:długość pętli,rozstaw rur,temperaturę zasilania,ewentualnie OZC dla danego pomieszczenia,temperaturę wewnętrzną pomieszczenia, Dziękuję
  5. W projekcie pani projektantka obliczyła dla mocy ogrzewania podłogowego 11750 W do pierwszego rozdzielacza rurę fi.40x4 czyli pex której odpowiednikiem w miedzi będzie fi.35 od rozgałęzienia do górnego rozdzielacza 32x3,0 pex czyli miedź fi.28 .W rzeczywistości weszło 1200m rury pex fi.16 w 19 pętlach
  6. Chciałbym się odnieść do punktu 2 Zadałem to pytanie na podstawie schematu producenta.Nadal jest zbędny?)
  7. 4)Cały czas zastanawiam się nad optymalnym miejscem wpięcia dodatkowego naczynia przeponowego do CO
  8. kondensat opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
    Witam Proszę bardziej doświadczonych kolegów o odpowiedź na następujące pytania: 1)Jaka powinna być średnica rur w obiegu kocioł-sprzęgło Cu 28? Cu 22? Wyjście z kotła gwint 3/4" 2)Czy potrzebny jest zawór zwrotny na powrocie do kotła (pomiędzy sprzęgłem a króćcem powrotu CO) 3)Czy potrzebne są termometry na obiegu grzejnikowym Ewentualne błędy na schemacie. Dziękuję za pomoc
  9. Witam serdecznie wszystkich Forumowiczów. Chciałbym prosić o ustosunkowanie się do poniższych kwestii: 1)Czy wystarczy jeden filtr osadnikowy dla wszystkich pomp (w tym kotłowej)jak to przedstawiono na schemacie nr.1 czy jednak należy zainstalować filtry przed każdą pompą ?(schemat nr.2) 2)Naczynie przeponowe na zasilaniu?powrocie?bez znaczenia? 3)Czy potrzebny odpowietrznik na zasilaniu wężownicy zasobnika do jej odpowietrzenia? 4)Czy potrzebny zawór zwrotny na powrocie z wężownicy zasobnika?(w podobnym schemacie Vaillanta występuje) 5)Czy brakuje na schemacie ewentualnych zaworów odcinających lub niektóre są zbyteczne? Dziękuje za zainteresowanie tematem.
  10. Ślicznie dziękuję za odp) a tak swoją drogą jestem bardzo ciekawy co masz na myśli mówiąc akcja w sypialni ;)
  11. OK.Przejdźmy do sterowania.Rozumiem że automatyka pogodowa kotła w zależności od temperatury zewnętrznej poda wodę o odpowiedniej temp.na instalację a siłowniki na rozdzielaczach+termostaty pokojowe będą odpowiedzialne za utrzymanie nastawionej temperatury w pomieszczeniach. Czy takie sterowanie jest poprawne?Skąd kocioł będzie wiedział że ma się wyłączyć i co spowoduje że wyłączy się pompa za sprzęgłem jak po dogrzaniu wszystkich pomieszczeń (zamkną się wszystkie siłowniki) skoro nie ma komunikacji kocioł-termostaty pokojowe.
  12. Maku ale tak się zastanawiam.Załóżmy że przepływy i moc instalacji na to pozwala i nie musi być sprzęgła to zgodnie ze schematami producenta można podać czynnik bezpośrednio z kotła(też sterowanie pogodowe przez automatykę kotła)i producent w tym przypadku na swoich schematach nie umieszcza układów mieszających. Czy pojawienie się sprzęgła generuje potrzebę zainstalowania zaworów mieszających? Z hydraulicznym pozdrowieniem)
  13. Absolutnie nie szukam oszczędności) Dla mnie najważniejsze jest aby instalacja poprawnie działała) Dziękuję za wskazówki)
  14. Houston na chwilę obecną widzę dwa problemy:( a wydawać by się mogło że w dobie niskotemperaturowych źródeł ciepła to powinna być bardzo często wykonywana instalacja. 1)Czy moja instalacja wymaga zaworu mieszającego a jeżeli tak to jaka jest zasadność jego montażu 2)Do postu Pana Automatyka byłem przekonany że jeżeli chodzi o zasobnik CWU to nie ma problemu. Zawór w kotle przełączy przy zapotrzebowaniu na ciepłą wodę z trybu CO na CWU na czas potrzebny do jej podgrzania do nastawionej temp. po czym wróci do trybu grzania CO i że do tego celu wystarczy pompa kotłowa. Moi Drodzy Info-Ogrzewnicy Help Plis)
  15. Ja tam początkujący hydraulik i cały czas się uczę) 1)Dużo tej podłogi,cały dom ok.prawie 300m2,zero grzejnika,przepływ obliczony ok.1700l/h więc sprzęgło musi być-kotłowa nie wydoli 2)W jakim celu musi być zawór mieszający jak kocioł gazowy skoro nie grozi podanie czynnika grzewczego o wysokim parametrze co mogłoby uszkodzić podłogę?(przy kotle węglowym ok) 3)Wydaje mi się że zastosowałęm elementy producenta -moduły BM i KM 4)zastosowałem siłowniki na belkach bo zalezy mi na obniżeniu temp.w niektórych pomieszczeniach prawdę mówiąc nie wiem jak to rozwiązać :( Oczywiście musi być sterowanie pogodowe

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.