Jak masz na powrotach z grzejników zawory, to je sprawdź, może one są przykręcone - powinny być otwarte na max.

są na max

 

ale dwa z tych powrotnych (na tych samych grzejnikach co mają badziewne zawory bez regulacji) można zagręcić na trzy obroty reszta w sałym domu ma tych obrotów znacznie więcej.

Opublikowano

Mam możliwość zrobić tak aby dwa "lewe" i dwa "prawe" miały osobne rury, trzy zimne zostłyby na jednej.

To ma sens jak przy zakręceniu tych prawych i lewych zimne 3 grzejniki grzeją na full.

 

Co do zaworów , to te które są na fot nie mają regulacji wstępnej.

Ale spróbuj kombinerkami pociągnąć za koniec trzpienia w tych niegrzejących grzejnikach, mogło się coś przyssać.

Tylko nie uszkodź trzpienia, gdyż będzie ciekło.

Opublikowano

Wracając do strony piecowej, grzebanie w parametrach pompy nic nie da?
Może sama pompa jest jakaś zamulona? Do czego jest ta wielka śruba na środku pompy? Widzę że była kręcona, sa na niej ślady.

Opublikowano

Ta śruba na środku pompy to odpowietrzenie pompy, wykręć ją to poleci albo woda albo powietrze.

Jeżeli woda , to ok, jeżeli powietrze to trzeba je wypuścić i zakręcić tą śrubę.

Samo wykręcenie nie zaleje ci pomieszczenia.

Jeżeli tego nie robiłeś to zrób to, może tam tkwi przyczyna twoich problemów.

Opublikowano

No sykło powietrze, po całkowitym odkręceniu niemrawo popłyneły dwie kropelki. Poczekam aż się włączy sam bo mnie wymuszanie mocno znudziło.