pigmey6 Opublikowano 8 Lutego 2015 #1 Opublikowano 8 Lutego 2015 Witam, Planuję instalację CO+CWU do swojego nowego domu. Znalazłem w necie schemat i odrobinkę go zmodyfikowałem - jest w załączniku. I teraz tak: - na parterze w większości będzie podłogówka + 3 lub 4 grzejniki - na piętrze będą same grzejniki (4szt.) + podłogówka w łazience - piec to RBR Ekouniwersal 12kW A teraz pytania: 1) Czy mogę podłączyć do rozdzielacza na parterze jeden dodatkowy obieg podłogówki z górnej łazienki o powierzchni 9m2? Czy pompka da radę przepchnąć wodę jakieś 3m w górę + 3 w poziomie? Oczywiście będą tam odpowietrzniki na specjalnie dołożonych trójnikach aby uniknąć kłopotów z ewentualnym zapowietrzaniem się pętli. 2) Czy zakładać dwa osobne rozdzielacze do grzejników na każde piętro czy mogę to zrealizować przy pomocy jednego zlokalizowanego np. w kotłowni? Odległość do najdalej położonego grzejnika to 3m w górę + 10-11 w poziomie, układ planuję na rurkach fi16 (nie za mało?) - Czy przy założeniu, że będą potrzebne dwa rozdzielacze (parter + piętro) wystarczy jedna pompka (jak na załączonym schemacie) czy dla każdego potrzebna będzie osobna? - Co będzie tutaj lepsze: pompka/pompki adaptacyjne czy "zwykłe" sterowane przez koalę? To by było póki co na tyle... I żeby nie było - nie jestem żadnym fachowcem i sam staram się to jakoś wszystko ogarnąć zanim się za to zabiorę z teściem lub zlecę wujkowi hydraulikowi albo jakiejś firmie - po prostu nie chcę aby mi zaczęli mieszać później w głowie swoimi wizjami. A z tego co widzę po znajomych to teraz w modzie jest ładowanie do instalacji tylu zaworów trój- i czterodrożnych, że aż głowa boli (o portfelu nie wspominając). Pozdrawiam, Pigmey
sambor Opublikowano 8 Lutego 2015 #2 Opublikowano 8 Lutego 2015 Schemat o dziwo prawie dobry, tylko brak ochrony powrotu na kocioł np zaworu 4-D. Rozdzielacze od grzejników daj na pietrach, zasil je rurami 3/4" lub odpowiednikiem z PP lub miedzi. Podłoga może tak zostać, tylko zasilanie 1" lub odpowiednik. Pompy daj adaptacyjne , co jest istotne przy głowicach termostatycznych. Pozdr.
pigmey6 Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor #3 Opublikowano 8 Lutego 2015 Dzięki wielkie za szybką odpowiedź. Jeśli chodzi o ochronę powrotu to będzie ona realizowana przez obieg CWU. Sterownik kotła (eCoal) daje możliwość podłączenia pompy jako CWU+mieszająca. Chyba, że to może być problematyczne - w taki przypadku faktycznie będzie potrzebny zawór 4-D (załącznik). Jeśli chodzi o grzejniki to czy nie prościej byłoby zamontować jeden rozdzielacz w kotłowni? Mogę mieć problem z miejscem na 2 dodatkowe szafki aczkolwiek nie wykluczam takiej opcji jeśli to jedyne słuszne rozwiązanie. Pompa adaptacyjna na pewno będzie w obiegu dla grzejników. Czy wystarczy jedna na dwa rozdzielacze? Czy dla podłogówki i CWU też takie dać?
majschi Opublikowano 8 Lutego 2015 #4 Opublikowano 8 Lutego 2015 Witam Możesz użyć pompy bojlera jako pompy mieszającej do ochrony powrotu tylko na wyjściu cwu powinien być termostatyczny zawór mieszający antyoparzeniowy Rozdzielacze grzejnikowe lepiej dać dwa po jednym na kondygnacji i jedną pompę adaptacyjną w kotłowni Jeśli nie będziesz zakładał siłowników na podłogówce to nie musisz dawać pompy adaptacyjnej do bojlera również wystarczy zwykła Wszystkie pompy 25-40 wystarczą
pigmey6 Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor #5 Opublikowano 8 Lutego 2015 Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź. Więc mam dwie opcje ochrony powrotu kotła - zawór 4-D albo poprzez CWU z dodatkowym zabezpieczeniem mieszającym antyoparzeniowym. Która z nich będzie lepsza? Jeszcze w kwestii podłogówki dla górnej łazienki - czy puszczenie tej pętli z rozdzielacza dolnego nie będzie sprawiało problemów (oczywiście z zastosowaniem dodatkowych odpowietrzników)?
majschi Opublikowano 8 Lutego 2015 #6 Opublikowano 8 Lutego 2015 Obie metody są dobre Zawór 4d daje dodatkową możliwość sterowania temperaturą na grzejniki niezależnie od temperatury w kotle Z pętlą podłogówki na piętrze nie będzie problemu jeśli dasz odpowietrznik na końcówce powrotu zaraz przed zejściem w dół
Gość mak Opublikowano 9 Lutego 2015 #7 Opublikowano 9 Lutego 2015 Dzięki wielkie za szybką odpowiedź. Jeśli chodzi o ochronę powrotu to będzie ona realizowana przez obieg CWU. Sterownik kotła (eCoal) daje możliwość podłączenia pompy jako CWU+mieszająca. Chyba, że to może być problematyczne - w taki przypadku faktycznie będzie potrzebny zawór 4-D (załącznik). Jeśli chodzi o grzejniki to czy nie prościej byłoby zamontować jeden rozdzielacz w kotłowni? Mogę mieć problem z miejscem na 2 dodatkowe szafki aczkolwiek nie wykluczam takiej opcji jeśli to jedyne słuszne rozwiązanie. Pompa adaptacyjna na pewno będzie w obiegu dla grzejników. Czy wystarczy jedna na dwa rozdzielacze? Czy dla podłogówki i CWU też takie dać? pierwszy schemat był lepszy. Samborowi nie chodziło o 4D na podłogówkę tylko o ochronę powrotu. Pierwszy schemat był prawie ok trzeba było dodać 4D za zasilaniem cwu a za 4D zrób kolektor i od niego zasilania z pompami na obiegi.
pigmey6 Opublikowano 9 Lutego 2015 Autor #8 Opublikowano 9 Lutego 2015 Ok. Rozumiem. Po pracy poprawię schemat i dam do konsultacji ;) A tak z drugiej strony - czy w drugim schemacie zawór 4-D zamontowany na obiegu podłogówki nie chroni też powrotu do kotła? Chyba, że zachodzi obawa, że powroty z obiegu grzejników i CWU mogą za bardzo wychłodzić powrót...
pigmey6 Opublikowano 9 Lutego 2015 Autor #9 Opublikowano 9 Lutego 2015 Ok. Zmodyfikowałem schemat i wyszły mi dwie wersje: --> v.2 czyli wolna amerykanka :blink: --> v.3 wg tego co napisał wyżej mak (chyba) Proszę o opinie, wskazówki porady ;)
sambor Opublikowano 9 Lutego 2015 #10 Opublikowano 9 Lutego 2015 Tylko schemat V.3, wersja V.2 nie ma sensu. Na obwodzie kotłowym - czyli przed zaworem 4-D daj grube, krótkie rury np 5/4", wtedy będzie w obiegu kotłowym pełny przepływ grawitacyjny . Przed każdą pompą filtr skośny, Brak jeszcze napełniania układu - koniecznie z zaworem zwrotnym, aby nie skazić wody pitnej. Pozdr.
pigmey6 Opublikowano 9 Lutego 2015 Autor #11 Opublikowano 9 Lutego 2015 Dzięki wielkie po raz kolejny! Jeśli chodzi o rury 5/4'' to właśnie uprzedziłeś moje kolejne pytanie odnośnie średnic tych właśnie rur. A jakie dać pozostałe tzn. zasilanie rozdzielaczy grzejnikowych i podłogowego? Wystarczy Cu fi22? Czy ewentualnie można tutaj zastosować Pex/Al/Pex? Za rozdzielaczami na poszczególne grzejniki to już chyba Pex/Al/Pex fi16 wystarczy? Jeśli chodzi o filtry, zawory i inne duperele to jeszcze do tego wrócimy ;) Napełnianie układu - gdzie i jak najlepiej to zrealizować?
sambor Opublikowano 9 Lutego 2015 #12 Opublikowano 9 Lutego 2015 Średnice rur to podałem w poście#2, wystarczy Cu22 lub PEX25, z rozdzielacza na grzejniki to PEX16 - standardowa średnica. Napełnianie układu od dołu - najlepiej na powrocie do kotła - dajesz zaw zwrotny, zawór odcinający z końcówką do węża ogrodniczego, którym napełnia się instalację, po napełnieniu inst odłączasz węża. Nie zaleca się podłączać napełniania na sztywno pod instalację wodociągową,
Gość Digitrax Opublikowano 10 Lutego 2015 #13 Opublikowano 10 Lutego 2015 Zbiornik CWU ma źle podłączony powrót.
pigmey6 Opublikowano 10 Lutego 2015 Autor #14 Opublikowano 10 Lutego 2015 A gdzie będzie dobrze to podłączyć? Ewentualnie mogę powrót CWU podłączyć bezpośrednio do kotła bo RBR daje taką możliwość...
sambor Opublikowano 10 Lutego 2015 #15 Opublikowano 10 Lutego 2015 Tak, daj powrót grzania CWU wprost do kotła, przepraszam za to przeoczenie błędu powrotu CWU
pigmey6 Opublikowano 10 Lutego 2015 Autor #16 Opublikowano 10 Lutego 2015 Spokojnie, już Ci wybaczyłem :P A na poważnie to właśnie po to jest forum - co jednemu umknie to inny wyłapie i tak to ma się kręcić. Wracając do tematu to poniżej załączam poprawiony schemat. A teraz chciałbym wrócić jeszcze raz do kwestii umiejscowienia rozdzielaczy - zarówno grzejnikowych jak i tego od podłogówki. Najwygodniejszą dla mnie opcją byłoby zamontowanie ich w kotłowni, która jest za garażem "przyklejonym" do domu (poniżej zamieszczam rzuty budynku - położenie rozdzielaczy oznaczyłem czerwonymi znakami "X"). Zaznaczam, że jeśli to jest zły pomysł to oczywiście zamontuję je osobno na każdym piętrze - chciałbym tylko poznać minusy mojej koncepcji ;) Zapraszam do dyskusji ;)
sambor Opublikowano 10 Lutego 2015 #17 Opublikowano 10 Lutego 2015 Trzeba było zacząć od tego rzutu pomieszczeń, . Dla takiego układu to faktycznie raczej najlepiej 1 rozdz dla podlogi i 1 dla grzejników z lokalizacją w kotłowni. Wtedy na parter grzejniki zasilasz po podłodze PEX16 a na piętro do grzejnika G-5 dajesz PEX20 a do pozostałych PEX16, oczywiście dobrze izolowane, otulina min 12mm. Grzejniki z zasilaniem dolnym i zaworami do regulacji wstępnej.
pigmey6 Opublikowano 10 Lutego 2015 Autor #18 Opublikowano 10 Lutego 2015 Ok. Super :) Nareszcie wszystko zaczyna nabierać jakichś kształtów... Teraz przydadzą mi się dodatkowe informacje na temat reszty "dupereli", które będą mi potrzebne. A więc: - filtry przed pompami ale tu chyba nie ma o czym gadać - zawory: gdzie i jakie najlepiej? - naczynie wzbiorcze ale to chyba temat na szerszą pogadankę? - pompy: do grzejników adaptacyjna (Grundfoss, Wilo czy może coś jeszcze innego godnego polecenia?), a do reszty zwykłe ale jakie? - zawory 3-D i 4-D: czy tutaj powinienem coś szczególnego wiedzieć? Chwilowo to tyle mi przychodzi do głowy... Oczywiście zapraszam do dyskusji ;)
sambor Opublikowano 10 Lutego 2015 #19 Opublikowano 10 Lutego 2015 Są potrzebne zawory kulowe po 2 szt na każdą z pomp, służą one do odcięcia pompy i filtru na wypadek awarii pompy lub czyszczenia filtru. Naczynie wzbiorcze o objętości użytecznej ok 5-6% objętości całej instalacji. Naczynie musi być umieszczone min 30cm nad najwyższym punktem instalacji CO, w miejscu gdzie nie zamarznie. Pompy : 25/40 , wszystkie elektroniczne, do grzejników z funkcję autoadapt, pozostałe bez autoadaptu - Grundfoss, LFP, Wilo Zawór 3-D podłogówki - ESBE VTA 372 (572) , 20-43C lub jego odpowiednik z Afriso. Zawór 4-D , ręczny 5/4" np Womix lub inny.
henryk1953 Opublikowano 11 Lutego 2015 #20 Opublikowano 11 Lutego 2015 Ok. Super :) Nareszcie wszystko zaczyna nabierać jakichś kształtów... - naczynie wzbiorcze ale to chyba temat na szerszą pogadankę? Oczywiście zapraszam do dyskusji ;) Witaj!!! tu masz o naczyniu wzbiorczym. PN_na_Naczynia_Wzbiorcze (2).pdf pozdrawiam.hwnryk1953
majschi Opublikowano 11 Lutego 2015 #21 Opublikowano 11 Lutego 2015 Nie zapomnij o termometrach na powrocie blisko kotła, za pompą grzejnikową oraz podłogową. Najlepiej takie wkręcane w trójnik
Patrol Opublikowano 11 Lutego 2015 #22 Opublikowano 11 Lutego 2015 A właśnie a propos wkręcanych to jak to połączenie jest fizycznie realizowane? Pytam, bo też planuję doposażyć instalację w termometry - czy ładujemy zwykły trójnik na rurę i do niego przylutowana ma być ta tuleja, a dopiero w nią wkręcony termometr? Czy też są jakieś specjalnie przygotowane trójniki pod takie termometry?
majschi Opublikowano 11 Lutego 2015 #23 Opublikowano 11 Lutego 2015 Tuleja jest wkręcana w trójnik następnie w nią wkłada się termometr Taki termometr jest bardziej precyzyjny niż przylegowy
sambor Opublikowano 11 Lutego 2015 #24 Opublikowano 11 Lutego 2015 Kupujesz tuleje pomiarowe i termometry pasujące do nich. Tuleja musi się dać wkręcić w trójnik ( jak trzeba to przez redukcję) w tuleję wstawiasz na wcisk termometr.
Patrol Opublikowano 11 Lutego 2015 #25 Opublikowano 11 Lutego 2015 dziękuję za odp., z tego co widzę termometry mają tuleje z gwintem zewn., czyli jakiś trójnik mosiężny z gwintem wewn. najszybciej załatwi sprawę ...+ ożenienie tego z rurą miedzianą