Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich piecowych :-) Jestem chyba nie do końca szczęśliwym posiadaczem tego pieca :-) Mianowicie ustawienie tego pieca na pidzie chyba graniczy z cudem. Przez tydzień palił całkiem fajnie znaczy ładnie trzymał temperatury. 65 na piecu i 45 bojler 120L. Wahania temperatury na piecu plus minus 1 stopień, W domu bardzo ciepło 22,5-24 stopnie. Po zmianie temp na 60 stopni tez trzymał parametry idealnie. Natomiast fatalnie wygląda spalanie tego niby eko-groszku. Pali jak smok. 4 worki starczyły mi na 2 i pół dnia. Jak już sobie poradziłem z dużymi mocnymi spiekami tak teraz mam spieki jak na zdjęciu które się kruszą w popiół po ich uderzeniu :-) Próbowałem przeróżnych ustawień a bawiłem się tylko współczynnikami mocy kotła i wentylatora. I ciągle miałem wrażenie że piec i tak podaje praktycznie tak samo często i długo groszek. Czy to było +5 mocy kotła czy -30 ja nie widziałem różnicy. I teraz udało mi się wejść w tryb serwisowy i tam zaintrygowały mnie takie ustawienia:

Oryginalne nastawy:

min praca podajnika 1s

max praca podajnika 3s

min przerwa podajnika 40s

max przerwa podajnika 90s

 

i teraz po kilku zmianach ustawiłem na:

min praca podajnika 1s

max praca podajnika 2s

min przerwa podajnika 50s

max przerwa podajnika 120s

 

temp. pieca zadana 60 

temp pieca bieżąca 54

temp CWU 45 

 

współczynnik mocy kotła +3

współczynnik mocy wentylatora -8

 

przy takich nastawach i zabawie w ustawienia przez cały dzień piec nie może dojść do 60 stopni a co ciekawe temp w domu jest 23-24 stopnie. 

 

Instalacja posiada zawór 3D którym nic nie kręcę i jest ustawiony chyba w połowie. 

Czy da radę tak ustawić kopczyk żeby pozostał sam popiół bez tych grudek. Jak wygląda u was sytuacja w czasie palenia. Czy zawsze musi być ten palnik tak zawalony??

post-61647-0-74593200-1421193290_thumb.jpg

post-61647-0-96066100-1421193319_thumb.jpg

post-61647-0-66640200-1421193337_thumb.jpg

post-61647-0-70332800-1421193348_thumb.jpg

Opublikowano

za bardzo mu ograniczasz pracę algorytmu skracając czas podawania

zamiast maksymalnego czasu podawania 2sek zrób 3-4sek zwłaszcza że wydłuzając minimalna przerwę podawania obniżyłeś mu moc jaką może osiągnąć

musi mieć możliwość dosypania wiekszej ilosci opału gdy potrzebuje podnieść moc

wsp wentylatora po zmianie czasów dla podawania możliwe że też trzeba będzie skorygować na -9 lub -10 bo są spieki ale to po obserwacji palnika wcześniejszej.

wydłużenie czasu podawania może zmniejszyć spiekanie bo poda więcej opału w jednostce czasu i zmniejszy się nadmiar wiatru

Opublikowano

Po nocnej obserwacji bez zmian parametry dalej ładnie trzyma 54 stopnie w domu temp bez zmian i widok palnika jak na zdjęciach. Tylko pomyliłem się podając że mam:

współczynnik mocy kotła +3
współczynnik mocy wentylatora -8

 

a teraz sprawdziłem i jest:

 

współczynnik mocy kotła -3

współczynnik mocy wentylatora +8

 

i zmieniłem czasy podawania oraz przerwę na:

 

min praca podajnika 1s
max praca podajnika 4s

min przerwa podajnika 40s

max przerwa podajnika 100s

 

A może wrócić do ustawień oryginalnych? I nic nie kombinować w menu serwisowym? 

I jeszcze taka ciekawostka że po przywróceniu ustawień fabrycznych kasowane są tylko temp. zadane pieca i boilera a reszta pozostaje bez zmian więc to troszkę dziwne nie sądzicie. Gdyż trzeba zapisywać sobie oryginalne nastawy które ewentualnie się zmienia :-)

Opublikowano

Takie parametry mam dla Defro Komfort Eko 12kW (K1P - PID) współczynnik mocy kotła i współczynnik mocy wentylatora = 0

Menu serwis/ Parametry mocy:

- Min. praca podajnika - 1
- Max. praca podajnika - 4
- Min. przerwa pod. - 50s
- Max. przerwa pod. - 100s
- Min. wentylator roboczy - 15
- Max. wentylator roboczy - 29
- Min. obroty - 950
- Max. obroty - 1600
- Współczynnik mocy - 0

 

Jak palisz z PID, to otwórz na stałe tą klapkę na wentylatorze (taka z regulacją z dwoma nakrętkami)

Opublikowano

Po ostatnich zmianach piec doszedł bez problemu do temp zadanej 60 stopni. Ale palenisko bez zmian. Więc znowu zmieniłem delikatnie na:

max praca podajnika 3s  oraz

współczynnik mocy kotła -3

współczynnik mocy wentylatora -8

 

Tak naprawdę to przy takim paleniu gdzie temperatura na dworze +7 to mi wychodzi minimum worek i więcej na dobę. 

Czyli moja klapka jest źle ustawiona? Jak to sprawdzić po tym rysunku. 

post-61647-0-65821000-1421249190_thumb.jpg

Opublikowano

bierzesz w paluchy drut z nakrętkami i przestawiasz w jedno ze skrajnych położeń- patrzysz na płomień-jeśli się drastycznie zmniejszył to w tej pozycji jest zamknięta.

w odwrotnym położeniu będzie otwarta, 

jeśli się nie zmniejszy to dajesz odwrotnie i to samo

Opublikowano

z tego co zaobserwowałem i sprawdziłem to miałem zamkniętą klapkę która się otwierała przy większym nadmuchu.  Zdjęcie z pierwszego posta.

Namacalnie sprawdziłem co przedstawiam na fotce to ta gdzie podniosłem ręcznie ciężarki i wtedy ogień dmucha na maxa. Na kolejnej fotce ustawiłem już poprzez przekręcenie tego bolca tak żeby wiało cały czas na maxa. Na trybie ręcznym przy włączonej dmuchawie dokonywałem testów :-) Tak naprawdę nijak to ma się ułożenie tych ciężarków do tej instrukcji z obrazka :-)

post-61647-0-16440000-1421254999_thumb.jpg

post-61647-0-62304700-1421255007_thumb.jpg

Opublikowano

No widzisz ty masz os klapki zamontowana u gory a u mnie jest tak jak na rysunku na dole, czemu u ciebie inaczej nie wiem..?, ale zostaw otwarta na stale.

Opublikowano

Dlatego te moje nakrętki podskakiwały do góry przy większym nadmuchu :-) 

Zmieniłem ustawienia na bliskie temu które ma wwoytek a mianowicie:

 

- Min. praca podajnika - 1
- Max. praca podajnika - 3
- Min. przerwa pod. - 50s
- Max. przerwa pod. - 100s

tych wszystkich ustawień wentylatora nie zmieniałem

 

Współczynnik mocy kotła i wentylatora ustawiłem na 0 i zobaczymy czy coś to da. Chciałbym żeby z retorty zwalało zdmuchiwało mi popiół a nie te grudki spieki. Wrzuci ktoś jakąś fotkę jak u niego wygląda podczas palenia :-)

Opublikowano

z tego co zaobserwowałem i sprawdziłem to miałem zamkniętą klapkę która się otwierała przy większym nadmuchu.  Zdjęcie z pierwszego posta.

Namacalnie sprawdziłem co przedstawiam na fotce to ta gdzie podniosłem ręcznie ciężarki i wtedy ogień dmucha na maxa. Na kolejnej fotce ustawiłem już poprzez przekręcenie tego bolca tak żeby wiało cały czas na maxa. Na trybie ręcznym przy włączonej dmuchawie dokonywałem testów :-) Tak naprawdę nijak to ma się ułożenie tych ciężarków do tej instrukcji z obrazka :-)

post-57283-0-03632200-1421308438_thumb.jpg

tak wygląda mój wiatrak.

Opublikowano

Czyli twój jest wzorcowy według instrukcji :-) mi w takiej pozycji nie dmucha w palenisko. Ale dalej mam problemy i nie widzę rozwiązania. Czy te moje wielkie kopce świadczą o zbyt dużej dawce paliwa? Czy to nie jest tak że podaje za dużo i nie nadąża z wypalaniem go. Wczoraj wieczorem czyściłem szufladkę na popiół. Pokażcie jak się u was pali :-) żebym wiedział jak wygląda spalanie na popiół :-) 

post-61647-0-05022100-1421354832_thumb.jpg

post-61647-0-07763000-1421354843_thumb.jpg

post-61647-0-34945100-1421354851_thumb.jpg

Opublikowano

Zrobie fotki jutro.

Opublikowano

Co mogę jeszcze pozmieniać bo jeśli tak ma wyglądać spalanie tego eko groszku to jest masakra. 

Jak odczytać tą tabelkę? 

post-61647-0-95122600-1421361313_thumb.jpg

Opublikowano

zurciom

tabela to tylko tabela- orientacyjna i pomaga z ustawieniami wyjściowymi

zacznoj od zmniejszenia nadmuchu bo masz mnóstwo spieków z popiołu a to z nadmiaru wiatru jest

jesli pracuje w automacie to wsp wentylatora w dół

Opublikowano

Będę na bieżąco informował bo już spać nie mogę przez ten piec hihi

Opublikowano

Co mogę jeszcze pozmieniać bo jeśli tak ma wyglądać spalanie tego eko groszku to jest masakra. 

Jak odczytać tą tabelkę? 

Podawanie 5s, przerwa 15s to zużycie opału 3,3 kg/godz i moc 25,7 kW itd.

Opublikowano

Dzięki za info o tabelce. A teraz ciąg dalszy. Naprawdę co bym nie zmienił i tak zawsze jest to samo. Mam teraz:

współczynnik mocy kotła -0

współczynnik mocy wentylatora -15

i spieki jak były tak są. 

Odnoście współczynnika mocy kotła to jeśli w menu serwis jest ustawione minimalna i maksymalna przerwa podajnika na poziomie 40-100s to ten algorytm dobiera sobie czas na podstawie tego jaki przypisze mu współczynnik mocy kotła ale to i tak będzie zawsze działał w tym ustawionym przedziale czasowym. Więc moim zdaniem różnice są bardzo minimalne. Zaczyna brakować mi pomysłów :-) 

Opublikowano

a zejdź na sam dół ze współczynnikiem wentylatora może? bo na razie doszedłeś tylko do -15

jeśli masz zbyt mocny wentylator a tak jest zapewne to musisz wykonywać mocniejsze korekty inaczej nie będzie efektów

możesz też zmienić czas maksymalnej przerwy na 120np i czas minimalnej na 30sek to będzie więcej możliwości dla algorytmu

zapisuj wszystkie zmiany

Opublikowano

Zmieniłem współczynnik wentylatora na -25 i to już jest jego max. Współczynnik Kotła pozostawiłem 0 i czasy przerwy podajnika na min 30s max 120s i zobaczymy po godzinie co będzie dalej. 

Opublikowano

Daj granulacje grubą/ dużą węgla i wentylator będzie dmuchał słabiej w całym zakresie regulacji.

Opublikowano

Od samego początku jadę na grubej granulacji. Specjalnie sprawdzałem i różnica między drobną a grubą w menu serwisowym jest czas podawania o 1s dłuższy dla drobnego. Zmniejszyłem jeszcze moc kotła do -10

Opublikowano

po godzinie niewiele zobaczysz - poczekaj ze 4 niech się przestawi i ustabilizuje z nowymi granicami pracy

Opublikowano

Jakaś minimalna różnica może i jest. Teraz jadę w dół z mocą kotła i zobaczymy rano jak sytuacja. Teraz ogień tak delikatnie się pali ale temperatury utrzymuje :-) 

post-61647-0-49322700-1421538774_thumb.jpg

Opublikowano

Witam doszedłem z ustawieniami obu mocy do max na minus :-) Palenie jako takie znośnie jak na ostatniej fotce. Ale niestety skończył mi się groszek w nocy :-) dziś od godz. 21 testuje palenie innym groszkiem. I teraz jakoś nie mogę dojść do temperatury zadanej na piecu. I jeszcze odnośnie tego wentylatora bo mi znowu nie daje spokoju czy ja go dobrze przestawiłem. Zamieszczam fotki. I już tłumacze o co chodzi. Jak załącza się dmuchawa to ostro wieje aż lecą iskry i ogień pali się na jasno żółto a jak ręcznie przekręcę bolec z ciężarkami w drugą stronę to ogień jak ogień bez tego mega nadmuchu. I to wszystko na minus max mocy wentylatorze. 

post-61647-0-19295300-1421711569_thumb.jpg

post-61647-0-44611100-1421711577_thumb.jpg

Opublikowano

W menu serwisowym zmień sobie parametry dla 12kW i współczynniki mocy kotła i wentylatora na 0
ewentualnie zostaw 15kW a zmień parametry mocy w menu serwis na takie jak niżej i uruchom PID.

 

Menu serwis/ Parametry mocy:

- Min. praca podajnika - 1
- Max. praca podajnika - 4
- Min. przerwa pod. - 60s
- Max. przerwa pod. - 120s
- Min. wentylator roboczy - 15
- Max. wentylator roboczy - 30
- Min. obroty - 950
- Max. obroty - 1600
- Współczynnik mocy - 0

 

Sprawdź i napisz, gdyby kopczyk schodził lub podnosił się daj delikatnie w dół lub w górę współczynnik mocy kotła.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie