zurciom Opublikowano 14 Stycznia 2015 #1 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Witam wszystkich piecowych :-) Jestem chyba nie do końca szczęśliwym posiadaczem tego pieca :-) Mianowicie ustawienie tego pieca na pidzie chyba graniczy z cudem. Przez tydzień palił całkiem fajnie znaczy ładnie trzymał temperatury. 65 na piecu i 45 bojler 120L. Wahania temperatury na piecu plus minus 1 stopień, W domu bardzo ciepło 22,5-24 stopnie. Po zmianie temp na 60 stopni tez trzymał parametry idealnie. Natomiast fatalnie wygląda spalanie tego niby eko-groszku. Pali jak smok. 4 worki starczyły mi na 2 i pół dnia. Jak już sobie poradziłem z dużymi mocnymi spiekami tak teraz mam spieki jak na zdjęciu które się kruszą w popiół po ich uderzeniu :-) Próbowałem przeróżnych ustawień a bawiłem się tylko współczynnikami mocy kotła i wentylatora. I ciągle miałem wrażenie że piec i tak podaje praktycznie tak samo często i długo groszek. Czy to było +5 mocy kotła czy -30 ja nie widziałem różnicy. I teraz udało mi się wejść w tryb serwisowy i tam zaintrygowały mnie takie ustawienia: Oryginalne nastawy: min praca podajnika 1s max praca podajnika 3s min przerwa podajnika 40s max przerwa podajnika 90s i teraz po kilku zmianach ustawiłem na: min praca podajnika 1s max praca podajnika 2s min przerwa podajnika 50s max przerwa podajnika 120s temp. pieca zadana 60 temp pieca bieżąca 54 temp CWU 45 współczynnik mocy kotła +3 współczynnik mocy wentylatora -8 przy takich nastawach i zabawie w ustawienia przez cały dzień piec nie może dojść do 60 stopni a co ciekawe temp w domu jest 23-24 stopnie. Instalacja posiada zawór 3D którym nic nie kręcę i jest ustawiony chyba w połowie. Czy da radę tak ustawić kopczyk żeby pozostał sam popiół bez tych grudek. Jak wygląda u was sytuacja w czasie palenia. Czy zawsze musi być ten palnik tak zawalony??
TIMON120777 Opublikowano 14 Stycznia 2015 #2 Opublikowano 14 Stycznia 2015 za bardzo mu ograniczasz pracę algorytmu skracając czas podawania zamiast maksymalnego czasu podawania 2sek zrób 3-4sek zwłaszcza że wydłuzając minimalna przerwę podawania obniżyłeś mu moc jaką może osiągnąć musi mieć możliwość dosypania wiekszej ilosci opału gdy potrzebuje podnieść moc wsp wentylatora po zmianie czasów dla podawania możliwe że też trzeba będzie skorygować na -9 lub -10 bo są spieki ale to po obserwacji palnika wcześniejszej. wydłużenie czasu podawania może zmniejszyć spiekanie bo poda więcej opału w jednostce czasu i zmniejszy się nadmiar wiatru
zurciom Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor #3 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Po nocnej obserwacji bez zmian parametry dalej ładnie trzyma 54 stopnie w domu temp bez zmian i widok palnika jak na zdjęciach. Tylko pomyliłem się podając że mam: współczynnik mocy kotła +3współczynnik mocy wentylatora -8 a teraz sprawdziłem i jest: współczynnik mocy kotła -3 współczynnik mocy wentylatora +8 i zmieniłem czasy podawania oraz przerwę na: min praca podajnika 1smax praca podajnika 4s min przerwa podajnika 40s max przerwa podajnika 100s A może wrócić do ustawień oryginalnych? I nic nie kombinować w menu serwisowym? I jeszcze taka ciekawostka że po przywróceniu ustawień fabrycznych kasowane są tylko temp. zadane pieca i boilera a reszta pozostaje bez zmian więc to troszkę dziwne nie sądzicie. Gdyż trzeba zapisywać sobie oryginalne nastawy które ewentualnie się zmienia :-)
wwoytek Opublikowano 14 Stycznia 2015 #4 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Takie parametry mam dla Defro Komfort Eko 12kW (K1P - PID) współczynnik mocy kotła i współczynnik mocy wentylatora = 0Menu serwis/ Parametry mocy:- Min. praca podajnika - 1- Max. praca podajnika - 4- Min. przerwa pod. - 50s- Max. przerwa pod. - 100s- Min. wentylator roboczy - 15- Max. wentylator roboczy - 29- Min. obroty - 950- Max. obroty - 1600- Współczynnik mocy - 0 Jak palisz z PID, to otwórz na stałe tą klapkę na wentylatorze (taka z regulacją z dwoma nakrętkami)
zurciom Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor #5 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Po ostatnich zmianach piec doszedł bez problemu do temp zadanej 60 stopni. Ale palenisko bez zmian. Więc znowu zmieniłem delikatnie na: max praca podajnika 3s oraz współczynnik mocy kotła -3 współczynnik mocy wentylatora -8 Tak naprawdę to przy takim paleniu gdzie temperatura na dworze +7 to mi wychodzi minimum worek i więcej na dobę. Czyli moja klapka jest źle ustawiona? Jak to sprawdzić po tym rysunku.
TIMON120777 Opublikowano 14 Stycznia 2015 #6 Opublikowano 14 Stycznia 2015 bierzesz w paluchy drut z nakrętkami i przestawiasz w jedno ze skrajnych położeń- patrzysz na płomień-jeśli się drastycznie zmniejszył to w tej pozycji jest zamknięta. w odwrotnym położeniu będzie otwarta, jeśli się nie zmniejszy to dajesz odwrotnie i to samo
zurciom Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor #7 Opublikowano 14 Stycznia 2015 z tego co zaobserwowałem i sprawdziłem to miałem zamkniętą klapkę która się otwierała przy większym nadmuchu. Zdjęcie z pierwszego posta. Namacalnie sprawdziłem co przedstawiam na fotce to ta gdzie podniosłem ręcznie ciężarki i wtedy ogień dmucha na maxa. Na kolejnej fotce ustawiłem już poprzez przekręcenie tego bolca tak żeby wiało cały czas na maxa. Na trybie ręcznym przy włączonej dmuchawie dokonywałem testów :-) Tak naprawdę nijak to ma się ułożenie tych ciężarków do tej instrukcji z obrazka :-)
wwoytek Opublikowano 14 Stycznia 2015 #8 Opublikowano 14 Stycznia 2015 No widzisz ty masz os klapki zamontowana u gory a u mnie jest tak jak na rysunku na dole, czemu u ciebie inaczej nie wiem..?, ale zostaw otwarta na stale.
zurciom Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor #9 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Dlatego te moje nakrętki podskakiwały do góry przy większym nadmuchu :-) Zmieniłem ustawienia na bliskie temu które ma wwoytek a mianowicie: - Min. praca podajnika - 1- Max. praca podajnika - 3- Min. przerwa pod. - 50s- Max. przerwa pod. - 100s tych wszystkich ustawień wentylatora nie zmieniałem Współczynnik mocy kotła i wentylatora ustawiłem na 0 i zobaczymy czy coś to da. Chciałbym żeby z retorty zwalało zdmuchiwało mi popiół a nie te grudki spieki. Wrzuci ktoś jakąś fotkę jak u niego wygląda podczas palenia :-)
wwoytek Opublikowano 15 Stycznia 2015 #10 Opublikowano 15 Stycznia 2015 z tego co zaobserwowałem i sprawdziłem to miałem zamkniętą klapkę która się otwierała przy większym nadmuchu. Zdjęcie z pierwszego posta. Namacalnie sprawdziłem co przedstawiam na fotce to ta gdzie podniosłem ręcznie ciężarki i wtedy ogień dmucha na maxa. Na kolejnej fotce ustawiłem już poprzez przekręcenie tego bolca tak żeby wiało cały czas na maxa. Na trybie ręcznym przy włączonej dmuchawie dokonywałem testów :-) Tak naprawdę nijak to ma się ułożenie tych ciężarków do tej instrukcji z obrazka :-) tak wygląda mój wiatrak.
zurciom Opublikowano 15 Stycznia 2015 Autor #11 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Czyli twój jest wzorcowy według instrukcji :-) mi w takiej pozycji nie dmucha w palenisko. Ale dalej mam problemy i nie widzę rozwiązania. Czy te moje wielkie kopce świadczą o zbyt dużej dawce paliwa? Czy to nie jest tak że podaje za dużo i nie nadąża z wypalaniem go. Wczoraj wieczorem czyściłem szufladkę na popiół. Pokażcie jak się u was pali :-) żebym wiedział jak wygląda spalanie na popiół :-)
zurciom Opublikowano 15 Stycznia 2015 Autor #13 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Co mogę jeszcze pozmieniać bo jeśli tak ma wyglądać spalanie tego eko groszku to jest masakra. Jak odczytać tą tabelkę?
TIMON120777 Opublikowano 16 Stycznia 2015 #14 Opublikowano 16 Stycznia 2015 zurciom tabela to tylko tabela- orientacyjna i pomaga z ustawieniami wyjściowymi zacznoj od zmniejszenia nadmuchu bo masz mnóstwo spieków z popiołu a to z nadmiaru wiatru jest jesli pracuje w automacie to wsp wentylatora w dół
zurciom Opublikowano 16 Stycznia 2015 Autor #15 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Będę na bieżąco informował bo już spać nie mogę przez ten piec hihi
SUSPENSER Opublikowano 16 Stycznia 2015 #16 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Co mogę jeszcze pozmieniać bo jeśli tak ma wyglądać spalanie tego eko groszku to jest masakra. Jak odczytać tą tabelkę? Podawanie 5s, przerwa 15s to zużycie opału 3,3 kg/godz i moc 25,7 kW itd.
zurciom Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor #17 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Dzięki za info o tabelce. A teraz ciąg dalszy. Naprawdę co bym nie zmienił i tak zawsze jest to samo. Mam teraz: współczynnik mocy kotła -0 współczynnik mocy wentylatora -15 i spieki jak były tak są. Odnoście współczynnika mocy kotła to jeśli w menu serwis jest ustawione minimalna i maksymalna przerwa podajnika na poziomie 40-100s to ten algorytm dobiera sobie czas na podstawie tego jaki przypisze mu współczynnik mocy kotła ale to i tak będzie zawsze działał w tym ustawionym przedziale czasowym. Więc moim zdaniem różnice są bardzo minimalne. Zaczyna brakować mi pomysłów :-)
TIMON120777 Opublikowano 17 Stycznia 2015 #18 Opublikowano 17 Stycznia 2015 a zejdź na sam dół ze współczynnikiem wentylatora może? bo na razie doszedłeś tylko do -15 jeśli masz zbyt mocny wentylator a tak jest zapewne to musisz wykonywać mocniejsze korekty inaczej nie będzie efektów możesz też zmienić czas maksymalnej przerwy na 120np i czas minimalnej na 30sek to będzie więcej możliwości dla algorytmu zapisuj wszystkie zmiany
zurciom Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor #19 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Zmieniłem współczynnik wentylatora na -25 i to już jest jego max. Współczynnik Kotła pozostawiłem 0 i czasy przerwy podajnika na min 30s max 120s i zobaczymy po godzinie co będzie dalej.
wwoytek Opublikowano 17 Stycznia 2015 #20 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Daj granulacje grubą/ dużą węgla i wentylator będzie dmuchał słabiej w całym zakresie regulacji.
zurciom Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor #21 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Od samego początku jadę na grubej granulacji. Specjalnie sprawdzałem i różnica między drobną a grubą w menu serwisowym jest czas podawania o 1s dłuższy dla drobnego. Zmniejszyłem jeszcze moc kotła do -10
TIMON120777 Opublikowano 17 Stycznia 2015 #22 Opublikowano 17 Stycznia 2015 po godzinie niewiele zobaczysz - poczekaj ze 4 niech się przestawi i ustabilizuje z nowymi granicami pracy
zurciom Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor #23 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Jakaś minimalna różnica może i jest. Teraz jadę w dół z mocą kotła i zobaczymy rano jak sytuacja. Teraz ogień tak delikatnie się pali ale temperatury utrzymuje :-)
zurciom Opublikowano 20 Stycznia 2015 Autor #24 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Witam doszedłem z ustawieniami obu mocy do max na minus :-) Palenie jako takie znośnie jak na ostatniej fotce. Ale niestety skończył mi się groszek w nocy :-) dziś od godz. 21 testuje palenie innym groszkiem. I teraz jakoś nie mogę dojść do temperatury zadanej na piecu. I jeszcze odnośnie tego wentylatora bo mi znowu nie daje spokoju czy ja go dobrze przestawiłem. Zamieszczam fotki. I już tłumacze o co chodzi. Jak załącza się dmuchawa to ostro wieje aż lecą iskry i ogień pali się na jasno żółto a jak ręcznie przekręcę bolec z ciężarkami w drugą stronę to ogień jak ogień bez tego mega nadmuchu. I to wszystko na minus max mocy wentylatorze.
wwoytek Opublikowano 20 Stycznia 2015 #25 Opublikowano 20 Stycznia 2015 W menu serwisowym zmień sobie parametry dla 12kW i współczynniki mocy kotła i wentylatora na 0ewentualnie zostaw 15kW a zmień parametry mocy w menu serwis na takie jak niżej i uruchom PID. Menu serwis/ Parametry mocy:- Min. praca podajnika - 1- Max. praca podajnika - 4- Min. przerwa pod. - 60s- Max. przerwa pod. - 120s- Min. wentylator roboczy - 15- Max. wentylator roboczy - 30- Min. obroty - 950- Max. obroty - 1600- Współczynnik mocy - 0 Sprawdź i napisz, gdyby kopczyk schodził lub podnosił się daj delikatnie w dół lub w górę współczynnik mocy kotła.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.