siedlaki Opublikowano 5 Stycznia 2015 #1 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Witam serdecznie. Od paru dni obserwując pracę zaworu 4D (z siłownikiem) i zaobserwowałem następujace jego zachowanie. Temperatura pieca min.ustawiona na 64, histereza ustawiona na 2, piec dochodzi do 66 lub trochę więcej (67-68) zawór otwarty na 3/4. Następnie temperatura na piecu zaczyna spadać do 60 stopni, w czasie spadku temperatury tak przy 62 stopniach zawór zaczyna się prawie całkowicie zamykać, pózniej temperatuar rośnie a zawór zaczyna się znowu otwierać na 3/4 w tym czasie temperatura powrotu oscyluje w granicach 45-47 stopni (temperatura ochrony kotła albo inaczej powrotu ustawiona na 38 stopni). Czy takie zachowanie zaworu jest normalne?
meping Opublikowano 5 Stycznia 2015 #2 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Pytanie powinno dotyczyć sterownika a nie zaworu. Napisz jaki masz sterownik. Tym niemniej wygląda to na normalne zachowanie mające na celu niedopuszczenie do spadku temperatury poniżej określonej minimalnej, przy czym sterownik reaguje wcześniej, a nie kiedy temperatura jest już poniżej określonej jako minimalna.
Bartekp Opublikowano 5 Stycznia 2015 #3 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Pytanie jeszcze w czym Ci to przeszkadza? Bo jak w niczym to daj żyć automatyce, niech się zamyka, jak mu tak sterownik każe. Prawdopodobnie jest tak jak mówi kolega wyżej, sterownik pilnuje, żeby na powrocie nie zjechało poniżej zadanej.
siedlaki Opublikowano 5 Stycznia 2015 Autor #4 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Posiadam sterownik Recalart A3000D. Dlaczego sterownik zamyka zawór skoro do temperatury ochrony powrotu brakuje jeszcze 10 stopni.
pastor Opublikowano 5 Stycznia 2015 #5 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Wygląda na lipny algorytm ... Albo zły czas otwarcia zaworu wpisany w sterownik.