TIMON120777 Opublikowano 10 Stycznia 2015 #26 Opublikowano 10 Stycznia 2015 nie musisz odsuwac kotła- wycinasz dziurę w rurze dymowej odpowiedniej średnicy i wsuwasz RCK możesz też zamontować model do wyczystki- poszukaj na alledrogo - coś dopasujesz bez problemu. co do obliczeń ze strony to nijak się mają do tego co opisałeś pod avatarem. tu piszesz że grzejesz 250m2 a tam wychodzi 402m2 coś źle wprowadziłeś- obejrzyj dokładnie tą część odpowiedzialną za ilość pięter i ilość kondygnacji ogrzewanych.jeśli podpiwniczenie jest np pod częścią domu jedynie to zrób 2 wersje obliczeń. jedną bez piwnicy a drugą z piwnicą i wynik średni wtedy. ten kalkulator nie widzi częściowego podpiwniczenia niestety. wiem bo mam takie i wychodzą kwiatki. licząc jednak z samego zapotrzebowania 41W/m2 będzie dla 250m2 10,25KW + niewielki zapas na CWU kociołek 12KW ogarnąć powinien zatem następny wybieraj takiej mocy dla potwierdzenia aby osiągnąć 12KW średniej dobowej mocy trzeba spalić około 57kg/dobę wegla o kaloryczności 28MJ ze sprawnością 65% wątpię abyś kiedyś miał takie spalanie- będzie raczej niższe
sambor Opublikowano 10 Stycznia 2015 #27 Opublikowano 10 Stycznia 2015 nie musisz odsuwac kotła- wycinasz dziurę w rurze dymowej odpowiedniej średnicy i wsuwasz RCK możesz też zamontować model do wyczystki- poszukaj na alledrogo - coś dopasujesz bez problemu. Ja mam RCK zamontowany na rurze czopucha, to nakładka z opaską mocująca, wystarczy wyciąć otwór ok 8x8cm i na to zamocować zaciskowo opaską nakładkę z RCK, dodatkowo uszczelnić silikonem,
sambor Opublikowano 10 Stycznia 2015 #28 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Sam regulator wygląda tak http://www.e-kominki.com/index.php/cart/show_item/2659 Jest podobny do kagańca dla psa :D Podczas montażu należy zachować pionowe położenie tarczy z regulatorem. Pozdr.
Pokład Opublikowano 11 Stycznia 2015 #29 Opublikowano 11 Stycznia 2015 http://cieplowlasciwie.pl/wynik/j95 Poprzedni raport był błędny bo mam dwie szerokości budynku i 3 bardzo duże loggię. Juz trochę skorygowałem wiec powinno byc OK
TIMON120777 Opublikowano 11 Stycznia 2015 #30 Opublikowano 11 Stycznia 2015 wychodzi nadal w podobnych granicach- tym razem 49W/m2 czyli można nawet zaokraglając do 50 policzyć i wyjdzie 12,5KW dla 250m2 jak widać zatem kociołek "ciut" za wielki to są niestety tylko szacunki ale dają obraz wielkosci potrzeb i jak widać sa one na niezbyt wysokim poziomie następny kocioł do 15KW nie większy napisz ile najwięcej spaliłeś na dobę to się policzy ile KW Twój reaktor wypluł z siebie
Bartekp Opublikowano 11 Stycznia 2015 #31 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Ten rck masakrycznie drogi. Na alledrogo sa za połowę tej ceny
Pokład Opublikowano 11 Stycznia 2015 #32 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Najwiecej poszło 35 kg/dobę. Czyli skoro mam zbyt mocny kociołek, to oznacza ze bedzie spalał mi więcej niż gdybym miał np. 15 kW ? . Niewiedza kosztuje Teraz na mocy 12kW kocioł ustabilizował bardziej temperaturę. Nie przeciąga juz znacząco ponad zadana. Tylko te wiatry cały czas mieszają. Mam czopuch całkowicie zamknięty i wtedy pali sie w miarę OK. Gdy go tylko otworze to wiatr strasznie hula, temperatura znacząco sie podnosi ponad zadaną i zapada mi sie palenisko. Dlatego liczę na to ze ten RCK cos pomoże. W takim razie szukam odpowiedniego RCK dla siebie Znalazłem właśnie ciekawy artykuł: http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/modyfikacje-kotla/#Regulator_cigu_kominowego Jest w nim napisane ze nie wolno montować RCK jeśli praca kotła steruje dmuchawa. I druga sprawa. Jak powinna wyglądać prawidłowa wentylacja w kotłowni? U mnie przy silnych wiatrach jak wchodzę do kotłowni z mieszkania to aż czuc zasysanie drzwi. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Piorus Opublikowano 11 Stycznia 2015 Autor #33 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Witam Tak czytam Wasze posty i postanowiłem swój kocioł uruchomić w trybie automatycznym PID Mam problem z wyregulowaniem go. Temperatura strasznie mi skacze na automacie i mam spieki oraz lekko niedopalony węgiel. Moje nastawy: KOCIOŁ DEFRO DUO 20KW (POWIERZCHNIA DO OGRZANIA OKOŁO 170M2) CO - 55 C CWU - 45 C Temp zaworu zadana 4d - 45 C Temp powortu 43 C Współczynnik wentylatora: 5 Współczynnik mocy kotła -1 Tryb nadzoru: Czas podawania: 7s Przerwa w podawaniu: 5 min Czas pracy wentylatora: 30s Czas przerwy wentylatora: 2 min Siła nadmuchu: 40 bieg Chciałbym ustabilizować mój wykres tak aby temperatura nie skakała tak drastycznie a częściej wchodził w tryb nadzoru i utrzymywał się. Proszę o jakieś porady - wszystkie sugestie przetestuje .
TIMON120777 Opublikowano 11 Stycznia 2015 #34 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Pokład kocioł pracuje z tym wyższą sprawnością im bliżej mu do mocy maksymalnej u Ciebie ta moc to 20KW a nie będzie pracował wystarczająco długo z taką mocą nawet jeśli go tak ustawisz bo zwyczajnie nie masz tak dużych potrzeb i będzie się odstawiał zanim złoże osiągnie optymalną temperaturę zgadza się niestety- będzie spalał więcej niż mniejszy bardziej dopasowany. mozesz jednak tak dobrać moc aby pracował jak najdłużej i wtedy ta sprawność może się utrzymywać na przyzwoitym poziomie. Piorus za mocno przeciąga bo zbyt duża moc dodatkowo przewęglony palnik ponieważ za mało powietrza do ilości opału sugeruję wsp mocy obniżyć do poziomu -5 na początek bez ruszania wsp wentylatora poczekać na efekty- najpierw musisz ustawić poprawne dopalanie opału jak nie będzie niedopalonego węgla dopiero zaczniesz dalej obniżać wsp mocy i do tego również wsp nadmuchu aby zmniejszyć moc i sprawić by pracował bardziej stabilnie bez takich przeciągnięć
Piorus Opublikowano 11 Stycznia 2015 Autor #35 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Byłem w kotłowni i ustawiłem tak jak mi radziłeś Moc kotła -5 Wentylator +5 Będę obserwował zachowanie kotła . Co do ostawień nadzoru nic nie zmieniać ???
Pokład Opublikowano 11 Stycznia 2015 #36 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Ekogroszek mi dopala całkiem fajnie tylko co jakiś czas temperatura kotła spada zbyt nisko. Kilka ładnych cykli od 57C-62C i nagle zjeżdża mi do 48. Wtedy chwile trwa i dochodzi znowu do zadanej. Dlaczego sie tak dzieje ??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Piorus Opublikowano 11 Stycznia 2015 Autor #37 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Byłem w kotłowni i ustawiłem tak jak mi radziłeś Moc kotła -5 Wentylator +5 Będę obserwował zachowanie kotła . Co do ostawień nadzoru nic nie zmieniać ??? Własnie wróciłem z kotłowni. Kocioł wygasł (płomień) a groszek przesypywał się. Zmniejszyłem ustawienia mocy kotła do - 3 wentylator +5 Rozpalam na nowo.
TIMON120777 Opublikowano 12 Stycznia 2015 #38 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Ekogroszek mi dopala całkiem fajnie tylko co jakiś czas temperatura kotła spada zbyt nisko. Kilka ładnych cykli od 57C-62C i nagle zjeżdża mi do 48. Wtedy chwile trwa i dochodzi znowu do zadanej. Dlaczego sie tak dzieje ??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk a sprawdzałeś czy w tym czasie nie grzeje CWU np albo nie otwiera się gdzies jakiś termostat na skutek zwiększonego zapotrzebowania na ciepło? poza tym to nic złego że czasem spadnie kilka stopni niżej- ważne że sobie z tym spadkiem radzi a jeszcze ważniejsze jest aby po tym poradzeniu nie szalal i nie przebijal tylko szedł stabilnie tak jak przed tym spadkiem Własnie wróciłem z kotłowni. Kocioł wygasł (płomień) a groszek przesypywał się. Zmniejszyłem ustawienia mocy kotła do - 3 wentylator +5 Rozpalam na nowo. skoro przewęgliło palnik to powinieneś moc kotła jeszcze obnizyć bo jest za dużo opału względem powietrza a Ty zrobiłes odwrotnie
Pokład Opublikowano 12 Stycznia 2015 #39 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Znalazłem właśnie ciekawy artykuł: http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/modyfikacje-kotla/#Regulator_cigu_kominowego Jest w nim napisane ze nie wolno montować RCK jeśli praca kotła steruje dmuchawa. I druga sprawa. Jak powinna wyglądać prawidłowa wentylacja w kotłowni? U mnie przy silnych wiatrach jak wchodzę do kotłowni z mieszkania to aż czuc zasysanie drzwi. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk A orientuje sie ktoś odnośnie mojego wcześniejszego pytania. Bede bardzo wdzięczny. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Piorus Przy uruchamianiu sterownika lub w menu serwisowym masz do wyboru moc palnika. Ustaw tak jak mi doradził TIMON120777 na 12kW RET i nie zmieniając pozostałych ustawień zobacz jak sie pali
TIMON120777 Opublikowano 12 Stycznia 2015 #40 Opublikowano 12 Stycznia 2015 temat RCK w tym artykule dotyczy kotłów zasypowych myslę że w instalacj z kotłem z zasobnikiem nie ma przeciwskazań do montazu RCK
Pokład Opublikowano 12 Stycznia 2015 #41 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Dzięki za informacje Odnośnie moich ustawień udało mi sie juz znacząco ustabilizować temp. kotła. Jak uda mi sie to utrzymać to zrobię kilka fotek. Po nocy pojawił sie jedynie problem ze w wyczystce pojawiła sie duża ilośc wody. Ale podejrzewam ze to wina zbyt mocno zamkniętego czopuchu. A wiatry w nocy ustały. Czopuch otworzyłem juz na maxa. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Piorus Opublikowano 12 Stycznia 2015 Autor #42 Opublikowano 12 Stycznia 2015 a sprawdzałeś czy w tym czasie nie grzeje CWU np albo nie otwiera się gdzies jakiś termostat na skutek zwiększonego zapotrzebowania na ciepło? poza tym to nic złego że czasem spadnie kilka stopni niżej- ważne że sobie z tym spadkiem radzi a jeszcze ważniejsze jest aby po tym poradzeniu nie szalal i nie przebijal tylko szedł stabilnie tak jak przed tym spadkiem skoro przewęgliło palnik to powinieneś moc kotła jeszcze obnizyć bo jest za dużo opału względem powietrza a Ty zrobiłes odwrotnie Nic nie rozumiem.... po przestawieniu ostawień na -3 moc kotła i +5 wentyl. kocioł nie zgasł. (oczywiście spieki i niedopalony ekogroszek został ale trzymał się całą noc) Jednakże temp. na zaworze 4d utrzymywała się 36-38 C a zadana była 45 C Więc skoro powinienem zrobić odwrotnie i jeszcze obniżyć moc kotła np. do - 10 to chyba ponownie wygaśnie, chyba ze coś złe robię ,,, nie wiem ... Oczywiście mogę zmienić moc kotła w ustawieniach serwisu na np. 15KW i wyzerować moc kotła 0 , wentylator - 0 tylko czy od tego teraz zacząć ??
TIMON120777 Opublikowano 12 Stycznia 2015 #43 Opublikowano 12 Stycznia 2015 czy w czasie kiedy wygasł nie było zwiększonego obciążenia kotła? moze teraz pracuje w niskich zakresach mocy i nie przewęgla palnika a wczoraj popracował z wyższą moca i już do niej zabrakło mu nadmuchu i stąd niespalony opał i brak ognia- wszystko zrzuciłow popielnik zanim się spaliło na odległośż nie potrafię odczytać co było przyczyna i mogę tylko przypuszczać stąd moja sugestia jak czytam o węglu niespalonym że za dużo go było do danego nadmuchu. z wykresu widac ze oscyluje w dość dużym zakresie temperatur czyli ma za dużo mocy, to dodatkowy argument aby obnizyc wsp mocy zamiast podnosić wsp wentylatora
Piorus Opublikowano 13 Stycznia 2015 Autor #44 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Witam ponownie Musiałem dać sobie spokój z ustawieniem PID'a gdyż skończył mi się obecny ekogroszek pieklorz i zacząłem palić nowym od lokalnego sprzedawcy(ekogroszek jest suchy sezonowany) i pojawił się wielki problem ze spalaniem Mój problem polega na nie spalającym się ekogroszku. Robią się jakby spieki "sople" ale węgiel jest czarny a nie siwy. Próbowałem różnych ustawień (zwiększałem ciągle czas przerwy) Proszę zerknijcie drodzy koledzy i pomóżcie z ustawieniami ręcznymi Temp zadana: CO - 55 CWU - 45 Podawanie: 10S Przerwa 70S Nadmuch: 50 bieg Co mam zwiększyć , lub zmniejszyć aby węgiel był na pył. Muszę obecnie wybierać węgiel i przesiewać poprzez sito. Z góry dziękuje mądrym ludziom :)
TIMON120777 Opublikowano 13 Stycznia 2015 #45 Opublikowano 13 Stycznia 2015 dłuższa przerwa podawania- 70sek przy podawaniu 10 sek to za mało i stąd niedopał zrób 85-90sek i od tego zacznij
Piorus Opublikowano 13 Stycznia 2015 Autor #46 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Tak zrobiłem. Ustawiłem na 85 Obserwuje Płomień troszkę zanika
Piorus Opublikowano 14 Stycznia 2015 Autor #48 Opublikowano 14 Stycznia 2015 Witam Po ustawieniach jakie mi zasugerował kolega Timon zdecydowanie polepszyło się spalanie. Dzięki wielkie TIMON120777 ! Ale nie jest tak idealnie :) Dalej mam lekko niedopalony ekogroszek ale tylko momentami Dzisiaj zmieniłem ustawienia: Temp zadana: CO - 55 CWU - 45 Podawanie: 10S Przerwa 90S Nadmuch: 65 bieg (czy aby dobrze robię że zwiększam nadmuch?) Nie wiem czy prawidłowo mam ustawienia w trybie podtrzymywania: praca podtrzymywania: 15s przerwa podtrzymywania: 10min wentylator: czas pracy 30s czas przerwy: 5min Proszę o kolejne sugestie. Muszę opanować kocioł do niedzieli bo jadę z rodziną na wypoczynek.
TIMON120777 Opublikowano 15 Stycznia 2015 #49 Opublikowano 15 Stycznia 2015 nie podnoś nadmuchu wydłużaj przerwę podawania- masz długie podawanie aż 10 sek więc możesz spokojnie z przerwą wskoczyć nawet na 120sek tylko nie od razu a malymi krokami do tego skróciłbym czas podawania w podtrzymaniu do 5 sek i wydłużyłbym przerwę podawania do 20 minut albo nawet dłużej- nie ma potrzeby tak częstego i dużego uzupełniania opału jeśli zar nie schodzi poniżej otworów nadmuchowych- mozliwe że w podtrzymaniu przewęglasz palnik i potem w pracy to wypada niedopalone
wwoytek Opublikowano 15 Stycznia 2015 #50 Opublikowano 15 Stycznia 2015 Gdy zadaną masz 55stopni to co wtedy z powrotem tylko 43stopnie, może podnieś zadana na jakies 60 - 65 i zobacz jak będzie ze spalaniem.
Rekomendowane odpowiedzi