Karooluss Opublikowano 25 Października 2014 #1 Opublikowano 25 Października 2014 Witam. Mam do ogrzania 500 m2 odremontowanego, ocieplonego budynku. Kociol Protech Karo 50kw, opalany miałem, Boiler 150 dm3, zawor 4 drozny sterowany pogodowo - Np dla temp obecnej 0-10 zadana 39 stopni. Temperatura na kotle co 60 stopni zadana, temperatura cwu - 44 stopnie. Czas podawania 30 sekund, przerwa 2 min 50 sek. Nadmuch 30%. Takie ustawienia polecil mi telefonicznie spec z Protechu. Piec ma biede osiagnac temp zadana, tworza sie spieki, ogolnie nieladnie sie to pali. Ktos pomoze?
Gość Visitor1230 Opublikowano 25 Października 2014 #2 Opublikowano 25 Października 2014 Sa tu specjalisci wysokiej klasy co pomoga ci doregulowac kociol. Ale warto byloby wrzucic fote paleniska, popiolu i kreslic co sie dzieje Bo ze " nieladnie" sie pali nic nikomu nie powie. Warto tez podac czy to slimak czy tlok. Jaki sterownik itd. Zaoszczedzisz komus szukania w necie .
Karooluss Opublikowano 25 Października 2014 Autor #3 Opublikowano 25 Października 2014 Tworzą się spieki, w ksztalcie kalafiorów i piec nie moze osiagnac temperatury, caly czas pracuje. Sterownik Tech ST40, podajnik tlokowy
automatyk Opublikowano 26 Października 2014 #4 Opublikowano 26 Października 2014 podawanie ma byc krótkie np 5-8 sek a przerwa w przedziele 20-30 sek i dmuchawa na ostro i zobacz czy nie masz jakies przesłony na dmuchawie
TIMON120777 Opublikowano 26 Października 2014 #5 Opublikowano 26 Października 2014 jak masz kalafiory czarne kruche to za mało powietrza a jak są brązowe i dotyku twarde i ostre to za dużo powietrza. co dalej robić chyba już nie trzeba pisać- korekta nadmuchu w górę lub w dół i tyle
Karooluss Opublikowano 27 Października 2014 Autor #6 Opublikowano 27 Października 2014 podawanie ma byc krótkie np 5-8 sek a przerwa w przedziele 20-30 sek i dmuchawa na ostro i zobacz czy nie masz jakies przesłony na dmuchawie Przeslona jest otwarta i daje ogien nawet na 20%. Jaka jest minimalna zadana CO w przypadku kotlow tego typu?
Karooluss Opublikowano 27 Października 2014 Autor #7 Opublikowano 27 Października 2014 podawanie ma byc krótkie np 5-8 sek a przerwa w przedziele 20-30 sek i dmuchawa na ostro i zobacz czy nie masz jakies przesłony na dmuchawie Przeslona jest otwarta i daje ogien nawet na 20%. Jaka jest minimalna zadana CO w przypadku kotlow tego typu?
mlodzieniec Opublikowano 27 Października 2014 #8 Opublikowano 27 Października 2014 Paliwo dobrej jakości i suche? Bo nie wystarczy regulacja powietrza jak jest marnej jakości paliwo.
Robercikus Opublikowano 27 Października 2014 #9 Opublikowano 27 Października 2014 A możesz mi wyjaśnić dlaczego pytasz o minimalną zadaną temperaturę? Kocioł stałopalny rządzi się takimi prawami, że nie ma znaczenia czy na nim jest aktualnie 59, czy 80 stC. On po prostu ma być gorący, by było skąd brać ciepło na instalację. W instrukcji mojego kotła stoi, że ma mieć temp minimum 60 stC - górna granica, to już temp alarmu i ustawiona jest na 85. Nie ma sensu sztywno trzymać się minimalnej zadanej, bo to faktycznych oszczędności nie przynosi. Ustaw po prostu wyraźnie powyżej 60 i będzie ok.
Karooluss Opublikowano 28 Października 2014 Autor #10 Opublikowano 28 Października 2014 Paliwo raczej jest OK, Miał z KWK PIAST. Ojciec pali takim w domu w niewiele mniejszym kotle i jest OK, choć codzienna wizyta w kotłowni przynajmniej na papierosie - obowiązkowa. Paliwo suche bo zrzucone na wiosnę do "magazynu". Temperatura zadana nie ma dla mnie znaczenia chcę zrobić żeby było dobrze i żeby popiół był popiołem a nie spiekiem który powoduje zator na palenisku. W tej chwili temperaturę zadaną na zaworze mieszającym mam 40 stopni, CWU 44 stopnie. Jakie parametry pracy kotła ustawić Proszę o jakieś ustawienia wyjściowe - potem będziemy korygować.
Vlad24 Opublikowano 28 Października 2014 #11 Opublikowano 28 Października 2014 Poszukaj Piasta z innego źródła i porównaj. Wg mnie masz mieszankę z jakimś odpadem węgla śpiekającego się lub to w ogóle nie jest Piast.
Karooluss Opublikowano 28 Października 2014 Autor #12 Opublikowano 28 Października 2014 Kruczek całej rozmowy jest taki, że mam tego cały magazyn ze 40 ton i muszę dopasować kocioł do opału ;/ Inna kwestia jest taka, że przy ustawieniu zadana 50 st, czas podawania 12 sekund , przerwa 5 min 10 sekund, dmuchawa 20% z odsuniętą przesłoną - pali idealnie nie robią się spieki a popiół jest klarowny. Problem w tym że to rozwiązanie jest dobre gdy na kaloryfery puszczam nie więcej niż 30 stopni, teraz mocy jest za mało bo puszczam 40 stopni na kaloryfery.
Vlad24 Opublikowano 28 Października 2014 #13 Opublikowano 28 Października 2014 No to masz 40 t problemu. Ze śpiekającym węglem zawsze tak jest, że da się go spalać spokojnie na małej mocy. Na większej topi się i blokuje. Jest w tym miale trochę grubszej frakcji?
Karooluss Opublikowano 28 Października 2014 Autor #14 Opublikowano 28 Października 2014 Sa tez kamyki grubsze nie tylko pył
Vlad24 Opublikowano 28 Października 2014 #15 Opublikowano 28 Października 2014 Może Ci warstwę nadmiernie spiętrza? Choć to często bywa już skutkiem spieku. Jak jest mozliwość zrób inną płytkę palnika, z wiekszą ilością otworów i większą powierzchnią złoża. Jak nie da się, to pole manewru masz niewielkie. Możesz zmieszać z czymś niespiekającym, lub sprzedać i kupić inny miał. Na następny sezon będziesz bogatszy o doświadczenie i zanim kupisz 40t najpierw sprawdzisz jak się pali na większej mocy.
Karooluss Opublikowano 28 Października 2014 Autor #16 Opublikowano 28 Października 2014 Chcieliśmy zalatwic przed robieniem elewacji. Ale tak jak mowie, ojciec pali i ma dobrze a ma bodajze 45 kw piec. Kwestia poprawnego ustawienia
Vlad24 Opublikowano 28 Października 2014 #17 Opublikowano 28 Października 2014 :) tzn pokłucileś się z ojcem i szukasz właściwych ustawień na forum? Poproś go niech przyjdzie i ustawi.
CooleR Opublikowano 28 Października 2014 #18 Opublikowano 28 Października 2014 Witam Też paliłem miałem z piasta, to taka loteria raz jest dobrze a raz źle. Druga ważniejsza sprawa to palniki, u mnie były takie problemy z dwóch przyczyn, mianowicie otwory na palniki zalepione i zapchana komora pod tłokiem kruszonym miałem. Po gruntownym czyszczeniu problem ustępował. Może tędy droga.
Karooluss Opublikowano 1 Listopada 2014 Autor #19 Opublikowano 1 Listopada 2014 Przy ustawieniach czas podawania 12 sekund przerwa 150 sekund, dmuchawa 28% zadana 55 po 24 h zagladam do kotla a tam co prawda temperatura na kotle ok ale w palenisku spieki ktore blokuja przesylywanie do popielnika i paliwo ze spiekami nawarstwia sie zamiast przepychac do podajnika. Czy mozna to jakos wyleczyc. Spieki czarne i tak twarde ze ciezko rozbic
Robercikus Opublikowano 1 Listopada 2014 #20 Opublikowano 1 Listopada 2014 Skróć cykle. Zrób podawanie na 6 s a przerwę na 75 sek - większy ruch na palniku, to mniej spieków, jak jeszcze będą spieki, to będziesz dalej skracał przy tych samych proporcjach.
Vlad24 Opublikowano 1 Listopada 2014 #21 Opublikowano 1 Listopada 2014 To jest tłok i ma stały cykl! Karooluss Ojciec jednak nie chce pomóc?
Karooluss Opublikowano 1 Listopada 2014 Autor #22 Opublikowano 1 Listopada 2014 Ojciec ma swoje ustawienia i pali mu duzo mialu. Poza tym okazalo sie ze ma inne paluwo
Karooluss Opublikowano 1 Listopada 2014 Autor #23 Opublikowano 1 Listopada 2014 To jest tłok i ma stały cykl! Karooluss Ojciec jednak nie chce pomóc? Vlad, zaproponuj jakies ustawienia bo to jest jak walka z wiatrakami...
Vlad24 Opublikowano 1 Listopada 2014 #24 Opublikowano 1 Listopada 2014 Nie ma takich ustawień! Koksujący węgiel bez spieków można spalać tylko na bardzo małej mocy. Jak ci jej właśnie zaczęło brakować, to albo mieszasz z czymś innym (piast, czech, pelet, owies), albo sprzedajesz i kupujesz inny właściwy miał. Nie wiem jak dokładnie tam w środku wygląda konstrukcja, ale jak by dało się zrobić coś w rodzaju rękawa do wyciskania kremu. Coś w co byłby tłokiem wpychany miał i to coś swoją konstrukcją tworzyło na palnik cienką 2 cm warstwę palia. Coś co zapobiegało jego spiętrzaniu, to wtedy była by szansa z większym nadmuchem chłodzącym złoże spalić to dziadostwo. Ps: jeszcze jedna myśl, może zamiast, albo obok postawić zwykłego miałowca z dmuchawą i palić go od góry.
Karooluss Opublikowano 1 Listopada 2014 Autor #25 Opublikowano 1 Listopada 2014 Musze go wypalac na malej mocy. Czyli zjechac z zadana na 50 stopni?