Ja laik nie kumać narysuj na moim schemacie please

Coś w tym rodzaju - dodatkowo przed każdą z pomp filtr, za każdą pompą zawór zwrotny.

Na zaw 3-D ustawiasz temp wody na grzejniki, nie zależnie od temp którą masz na kotle i którą podajesz do grzania CWU

post-18578-0-17011300-1395358012_thumb.jpg

Opublikowano

Czyli 4drogowy nie ma sensu, czy w tym układzie będzie chodziła grawitacja czy mam wymontowac zawór roznicowy, rozumiem że zawory kulowe są zbędne sterownikiem uruchomie pompkę do cwu

Opublikowano

Na podanym schemacie i  opisie nie ma zaworu różnicowego, więc go nie dawaj - grawitacja nie ma szans - po pierwsze zawór 3-D na CO , po drugie bojler CWU też masz z wężownicą, czyli nie ma o czym myśleć.

Zawory kulowe oczywiście zdemontuj.

 

Podobną rolę może spełnić zaw 4-D, ale z nim więcej kłopotu i też trzeba co najmniej dwie pompy

Opublikowano

Nalezy zwrócic uwage na koniecznośc zbezpieczenia układu zamkniętego wg normy.Po przeróbkach brak grawitacji i odpowiedniego zabezpieczenia ,byle jakie podgotowanie wody moze spowodować katastrofe. Zmiany mają na celu mozliwośc palenia z wiekszą temp,nie jes to jednak gwarancja braku smoły i sadzy.

Opublikowano

Najlepiej by było,lub zamontowac zawór schładzający i zawór bezpieczeństwa http://www.ogrzewnictwo.pl/artykuly/projektowanie-montaz-serwis/montaz-kotla-na-paliwo-stale-w-swietle-obowiazujacych-przepisow-bezpieczna-instalacja-magazyn-instalatora i to niezaleznie czy bedziesz przerabiał instalacje ,czy nie.

  • 2 tygodnie później...

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.