artuss811 Opublikowano 16 Marca 2014 #1 Opublikowano 16 Marca 2014 Witam proszę szanownych kolegów o pomoc w doborze grzejników purmo. Jako że dostaje sprzeczne informacje z rożnych źródeł postanowiłem poradzić się tu na forum. Pomieszczenia które chce ogrzewać to: pokój 1 - 3.2x4.7 pokój 2 - 2.1x3.1 kuchnia - 2.5x 3.1 łazienka - 2.5x2.5 pomieszczenia o wysokości 2.8 piec to piecokuchnia 13KW o pojemności wody około 30L budownictwo lata 50 po 1 ścianie zewnętrznej jest tylko w pokoju 1, 2 i kuchni (moim zdaniem nie trzeba w kuchni kaloryfera ponieważ tam stoi piecokuchnia która sama z siebie daje już jakieś ciepło) model grzejników które mnie interesują to PURMO Ventil Compact 22 o wysokości 600mm tylko jaka długość
sambor Opublikowano 16 Marca 2014 #2 Opublikowano 16 Marca 2014 Pok 1 - CV22-60 dł 1m, nr kat - F072206010011300 Pok 2 - CV11-60 dł 1 m, nr kat - F071106010010300 Łazienka - CV11-60 dł 0,4m , nr kat F071106004010300 Kuchnia - FCV21S-60 dł 0,9 nr. kat F0A2106009011300 Oczywiście w kuchni może nie być grzejnika, jak jest piecokuchnia Moc potrzebna do ogrzania całości to ok 3,5kW czyli ta piecokuchnia będzie za duża
artuss811 Opublikowano 16 Marca 2014 Autor #3 Opublikowano 16 Marca 2014 Dzięki za odpowiedz możesz uzasadnić jakoś swój wybór, pytam dlatego ze proponujesz do pokoju 1 grzejnik o mocy 1700W w sklepie gość wyliczył mi ze powinny niby być 1200m czyli około 2000W, A ja sam wziąłem 140W na m2 czyli około 2100W. nie chce żeby było za mało, ani tez za dużo raczej wolał bym cieplej niż zimniej.
sambor Opublikowano 16 Marca 2014 #4 Opublikowano 16 Marca 2014 Co tu uzasadniać, to nie poglądy polityczne - to wynik obliczeń tam potrzeba 1300W, grzejnik proponowany przy parametrach zasilania 75/55C ma moc 1362W, ty podajesz dla parametrów 90/70C Oczywiście możesz przyjąć zapas mocy i dobrać grzejniki większe np dla niższych parametrów zasilania , ale to już twoja wola.
majschi Opublikowano 16 Marca 2014 #5 Opublikowano 16 Marca 2014 Witam W łazience proponuje zastosować grzejnik aluminiowy ze względu na większą wilgotność w tym pomieszczeniu
sambor Opublikowano 16 Marca 2014 #6 Opublikowano 16 Marca 2014 W łazience wystarczy drabinka 600 x 1400 - tam potrzeba 520W, ale autor pytania chciał płytowe PURMO
artuss811 Opublikowano 16 Marca 2014 Autor #7 Opublikowano 16 Marca 2014 Zgadza się już są zrobione podłączenia pod te grzejniki a w łazience wchodzi w grę jakimś wysokości 300mm i długość do mocy dostosowana
majschi Opublikowano 16 Marca 2014 #8 Opublikowano 16 Marca 2014 Oczywiste jest to że inwestor decyduje co chce mieć ale warto mu uświadomić że instalowanie grzejnika płytowego w łazience nie jest najlepszym pomysłem
artuss811 Opublikowano 16 Marca 2014 Autor #9 Opublikowano 16 Marca 2014 Czy purmo omaregulacje odległości od ściany
sambor Opublikowano 16 Marca 2014 #10 Opublikowano 16 Marca 2014 Standardowe wieszaki to 25 lub 30mm od ściany, ale jak zastosujesz np podkładki pod wieszaki to można w pewnym zakresie regulować odległość od ściany, natomiast przy zastosowaniu stojaków pod grzejniki odległość jest dowolna.
artuss811 Opublikowano 17 Marca 2014 Autor #11 Opublikowano 17 Marca 2014 Mam jeszcze jedno pytanie nie dotyczące bezpośrednio grzejników lecz pompy, czy te nowe pompy z serii grundfos alpha 2 i tym podobne sprawdzą się w układzie z minimalnym systemem sterowania ograniczanego tylko i wyłącznie do miarkownika ciągu, zastanawia mnie ten tryb nocny ponieważ załącz się po spadku temperatury o około 10C* a jak wiadomo w takiej piecokuchni po dołożeniu paliwa, może temperatura wzrosnąć do powiedzmy 70 zanim miarkownik doprowadzi temperaturę do zadanej 60 i czy pompa nie rozpozna tego jako nocny spadek temperatury i przestanie pompować tak jak powinna
sambor Opublikowano 17 Marca 2014 #12 Opublikowano 17 Marca 2014 Przy tak małej instalacji ( 4 grzejniki) to bez znaczenia.
artuss811 Opublikowano 17 Marca 2014 Autor #13 Opublikowano 17 Marca 2014 Czyli śmiało mogę brać taka pompę obiegową i czy przy tego rodzaju pompy potrzebny jest sterownik który wyłączy i włączy pompę o określonych temperaturach, czy może pobór mocy w trybie nocnym jest znikomy i nie opłaca się stosować takiego sterownika, bo sam weźmie więcej prądu
sambor Opublikowano 17 Marca 2014 #14 Opublikowano 17 Marca 2014 Sterownik zawsze jest przydatny, po co pompa ma mielić zimną wodę - taki wystarczy http://allegro.pl/sterownik-pompy-cs07-alarm-dzwiekowy-nowy-i4025940784.html
artuss811 Opublikowano 17 Marca 2014 Autor #15 Opublikowano 17 Marca 2014 Czy do tak małej instalacji na jednym poziomie pompa co obiegowa 40 wystarczy
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.