artuss811 Opublikowano 16 Marca 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 Witam proszę szanownych kolegów o pomoc w doborze grzejników purmo. Jako że dostaje sprzeczne informacje z rożnych źródeł postanowiłem poradzić się tu na forum. Pomieszczenia które chce ogrzewać to: pokój 1 - 3.2x4.7 pokój 2 - 2.1x3.1 kuchnia - 2.5x 3.1 łazienka - 2.5x2.5 pomieszczenia o wysokości 2.8 piec to piecokuchnia 13KW o pojemności wody około 30L budownictwo lata 50 po 1 ścianie zewnętrznej jest tylko w pokoju 1, 2 i kuchni (moim zdaniem nie trzeba w kuchni kaloryfera ponieważ tam stoi piecokuchnia która sama z siebie daje już jakieś ciepło) model grzejników które mnie interesują to PURMO Ventil Compact 22 o wysokości 600mm tylko jaka długość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Marca 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 Pok 1 - CV22-60 dł 1m, nr kat - F072206010011300 Pok 2 - CV11-60 dł 1 m, nr kat - F071106010010300 Łazienka - CV11-60 dł 0,4m , nr kat F071106004010300 Kuchnia - FCV21S-60 dł 0,9 nr. kat F0A2106009011300 Oczywiście w kuchni może nie być grzejnika, jak jest piecokuchnia Moc potrzebna do ogrzania całości to ok 3,5kW czyli ta piecokuchnia będzie za duża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artuss811 Opublikowano 16 Marca 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 Dzięki za odpowiedz możesz uzasadnić jakoś swój wybór, pytam dlatego ze proponujesz do pokoju 1 grzejnik o mocy 1700W w sklepie gość wyliczył mi ze powinny niby być 1200m czyli około 2000W, A ja sam wziąłem 140W na m2 czyli około 2100W. nie chce żeby było za mało, ani tez za dużo raczej wolał bym cieplej niż zimniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Marca 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 Co tu uzasadniać, to nie poglądy polityczne - to wynik obliczeń tam potrzeba 1300W, grzejnik proponowany przy parametrach zasilania 75/55C ma moc 1362W, ty podajesz dla parametrów 90/70C Oczywiście możesz przyjąć zapas mocy i dobrać grzejniki większe np dla niższych parametrów zasilania , ale to już twoja wola. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 16 Marca 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 Witam W łazience proponuje zastosować grzejnik aluminiowy ze względu na większą wilgotność w tym pomieszczeniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Marca 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 W łazience wystarczy drabinka 600 x 1400 - tam potrzeba 520W, ale autor pytania chciał płytowe PURMO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artuss811 Opublikowano 16 Marca 2014 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 Zgadza się już są zrobione podłączenia pod te grzejniki a w łazience wchodzi w grę jakimś wysokości 300mm i długość do mocy dostosowana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 16 Marca 2014 #8 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 Oczywiste jest to że inwestor decyduje co chce mieć ale warto mu uświadomić że instalowanie grzejnika płytowego w łazience nie jest najlepszym pomysłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artuss811 Opublikowano 16 Marca 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 Czy purmo omaregulacje odległości od ściany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Marca 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2014 Standardowe wieszaki to 25 lub 30mm od ściany, ale jak zastosujesz np podkładki pod wieszaki to można w pewnym zakresie regulować odległość od ściany, natomiast przy zastosowaniu stojaków pod grzejniki odległość jest dowolna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artuss811 Opublikowano 17 Marca 2014 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 Mam jeszcze jedno pytanie nie dotyczące bezpośrednio grzejników lecz pompy, czy te nowe pompy z serii grundfos alpha 2 i tym podobne sprawdzą się w układzie z minimalnym systemem sterowania ograniczanego tylko i wyłącznie do miarkownika ciągu, zastanawia mnie ten tryb nocny ponieważ załącz się po spadku temperatury o około 10C* a jak wiadomo w takiej piecokuchni po dołożeniu paliwa, może temperatura wzrosnąć do powiedzmy 70 zanim miarkownik doprowadzi temperaturę do zadanej 60 i czy pompa nie rozpozna tego jako nocny spadek temperatury i przestanie pompować tak jak powinna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Marca 2014 #12 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 Przy tak małej instalacji ( 4 grzejniki) to bez znaczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artuss811 Opublikowano 17 Marca 2014 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 Czyli śmiało mogę brać taka pompę obiegową i czy przy tego rodzaju pompy potrzebny jest sterownik który wyłączy i włączy pompę o określonych temperaturach, czy może pobór mocy w trybie nocnym jest znikomy i nie opłaca się stosować takiego sterownika, bo sam weźmie więcej prądu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Marca 2014 #14 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 Sterownik zawsze jest przydatny, po co pompa ma mielić zimną wodę - taki wystarczy http://allegro.pl/sterownik-pompy-cs07-alarm-dzwiekowy-nowy-i4025940784.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artuss811 Opublikowano 17 Marca 2014 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 Czy do tak małej instalacji na jednym poziomie pompa co obiegowa 40 wystarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majschi Opublikowano 17 Marca 2014 #16 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2014 pompa 25-40 wystarczy w zupełności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...