marcinpop30 Opublikowano 22 Lutego 2014 #1 Opublikowano 22 Lutego 2014 Witam. Robię własnie ogrzewanie podłogowe w małym domku 60m2 bez poddasza i na całości ma być podłogówka , zamontowałem już rozdzielacz z rotametrami na 6 obwodów i rozłożyłem już pętle , rurki w odstępach 15cm ,podzieliłem tak że długości rurek wyszły po ok. 65 do 70 mb. .Ma być jeszcze boiler 100l .Została teraz kotłownia zastanawiam się jak to rozwiązać , prosił bym o podpowiedz jaki zawór trójdrożny termostatyczny do podłogówki , jaka pompka , i może jakiś schemat .Z góry dziękuje.
automatyk Opublikowano 22 Lutego 2014 #2 Opublikowano 22 Lutego 2014 na co ta kotłownia na prad gaz czy na co?
automatyk Opublikowano 22 Lutego 2014 #4 Opublikowano 22 Lutego 2014 aż serce boli ze kopciuch to takiego metrazu ale .... zawór 3d termostatyczy esbe ,pompa do podłogówki 25/60 ,pompa do zasobnika 25/40 ,obie na pierszym biegu i tyle dobrze by było jakbyś miał na kotle węzownice schałdzającą albo dobry sterownik z CWU ,wtedy nadmiar ciepła pojdzie w zasobnik
sambor Opublikowano 22 Lutego 2014 #5 Opublikowano 22 Lutego 2014 Do podłogówki 25/40 wystarczy przy pętlach do 80m, zawór ESBE 3/4 VTA 370, reszta może być Pozdr.
marcinpop30 Opublikowano 23 Lutego 2014 Autor #6 Opublikowano 23 Lutego 2014 Witam. narysowałem schemat tego układy i proszę o ocene i podpowiedzi .Pompa która zasila bojler zasila również jeden grzejnik drabinkowy w łazience .Pompy będom pracowały równolegle i myślę że powrót pieca będzie dogrzany przez ten właśnie bojler.Na lato pompa od podłogówki będzie wyłanczana . Nie wiem czy są potrzebne w którymś miejscu zawory zwrotne. Proszę o sugestie .
sambor Opublikowano 23 Lutego 2014 #7 Opublikowano 23 Lutego 2014 Może być, za każdą pompą jest potrzebny zawór zwrotny.
automatyk Opublikowano 23 Lutego 2014 #8 Opublikowano 23 Lutego 2014 jesli dokładnie na rysowałes to zawór esbe jest zle podłaczony
marcinpop30 Opublikowano 23 Lutego 2014 Autor #9 Opublikowano 23 Lutego 2014 A czy zawór zwrotny za pompą od ogrzewania podłogowego spełni swoje zadanie ,tz. czy pompa od wymiennika nie zaciągnie wody z powrotu przez zawór esbe oczywiście jesli wyłonczona będzie pompa podłogówki.
marcinpop30 Opublikowano 23 Lutego 2014 Autor #12 Opublikowano 23 Lutego 2014 Czy przy nie pracującej pompie od podłogi pompa od wymiennika nie zaciągnie wodę tędy-zaznaczone czerwoną linią.
automatyk Opublikowano 23 Lutego 2014 #13 Opublikowano 23 Lutego 2014 zawór ok a nawet jesli pociagnie wode i bedzie ona ciepa to sie zamknie po chwili bo to termostatyczny
sambor Opublikowano 23 Lutego 2014 #14 Opublikowano 23 Lutego 2014 Czy przy nie pracującej pompie od podłogi pompa od wymiennika nie zaciągnie wodę tędy-zaznaczone czerwoną linią.201402231050.jpg Tu nie puści zawór termostatyczny , po pierwsze się zamknie a po drugie jego konstrukcja zapobiega takim przepływom
marcinpop30 Opublikowano 23 Lutego 2014 Autor #16 Opublikowano 23 Lutego 2014 W takim razie czy potrzebny jest zawór zwrotny za pompką ogrzewania podłogowego czy sam zawór termostatyczny nie zapobiegnie zaciąganiu wody przy nie pracującej pompie , bo przeglądam różne zdjęcia z tym zaworem i nie widziałem tam zaworów zwrotnych.A czy te zawory zwrotne ze sprężyną nie stawiają dużych oporów.
automatyk Opublikowano 23 Lutego 2014 #17 Opublikowano 23 Lutego 2014 powinien być ale moze działac tez bez bo podłogówka ma spory opór ,ale zalecam dac zawór
marcinpop30 Opublikowano 24 Lutego 2014 Autor #18 Opublikowano 24 Lutego 2014 Okazało się , że trzeba dołożyć jeszcze dwa grzejniki jeden 600/1600 drugi 600/1200 zasilanych tą pompom od wymiennika i grzejnika drabinkowego ,czy w takim razie bojler może dogrzewać powrót pieca .
fotlot Opublikowano 1 Marca 2014 #19 Opublikowano 1 Marca 2014 ..a ten zawór różnicowy to dla grawitacji? czy instalacja zamknięta czy otwarta?
marcinpop30 Opublikowano 2 Marca 2014 Autor #20 Opublikowano 2 Marca 2014 Ten zawór różnicowy do grawitacji bojlera w przypadku zaniku prądu , instalacja otwarta.
sambor Opublikowano 2 Marca 2014 #21 Opublikowano 2 Marca 2014 Jeżeli bojler jest dwupłaszowy , zamontowany w okolicy kotła - to możemy mówić o ew grawitacji. W innym przypadku zawór różnicowy nie ma sensu.
marcinpop30 Opublikowano 16 Marca 2014 Autor #22 Opublikowano 16 Marca 2014 Czy zawór esbe Vta 322 1 cal Kvs 1.6 w tym przypadku będzie dobry.
sambor Opublikowano 16 Marca 2014 #23 Opublikowano 16 Marca 2014 Jeżeli do 60m2 podłogi to wystarczy, tylko z odpowiednim zakresem temp - 20-43C
marcinpop30 Opublikowano 16 Marca 2014 Autor #24 Opublikowano 16 Marca 2014 Tak własnie zakres temperatut ma 20-43c.
marcinpop30 Opublikowano 29 Marca 2014 Autor #25 Opublikowano 29 Marca 2014 Witam , instalacja gotowa , wszystko działa ale czy przepływ na rotametrach przy pompce 25/60 ustawionej na 1 w granicach 1,5 L/min jest ok. a przy pompce na 2 biegu jest 2L/min .na wszystkich pętlach ,długości pętli 56m,64m,69m,65m,48m,64m.