Witam. Robię własnie ogrzewanie podłogowe w małym domku 60m2  bez poddasza i na całości ma być podłogówka , zamontowałem już rozdzielacz z rotametrami na 6 obwodów i rozłożyłem już pętle , rurki w odstępach 15cm   ,podzieliłem tak że długości rurek wyszły po ok. 65 do 70 mb. .Ma być jeszcze boiler 100l .Została teraz kotłownia zastanawiam się jak to rozwiązać , prosił bym o podpowiedz  jaki zawór trójdrożny  termostatyczny do  podłogówki , jaka pompka , i może jakiś schemat .Z góry dziękuje.

Opublikowano

na co ta kotłownia na prad gaz czy na co?

Opublikowano

aż serce boli ze kopciuch to takiego metrazu ale ....

zawór 3d termostatyczy esbe ,pompa do podłogówki 25/60 ,pompa do zasobnika 25/40 ,obie na pierszym biegu i tyle dobrze by było jakbyś miał na kotle węzownice schałdzającą albo dobry sterownik z CWU ,wtedy nadmiar ciepła pojdzie w zasobnik

Opublikowano

Witam. narysowałem schemat tego układy i proszę o ocene i podpowiedzi .Pompa która zasila bojler zasila również jeden grzejnik  drabinkowy w łazience .Pompy będom pracowały równolegle i myślę że powrót pieca będzie dogrzany przez ten właśnie bojler.Na lato  pompa od podłogówki będzie wyłanczana . Nie wiem czy są potrzebne w którymś miejscu zawory zwrotne. Proszę o sugestie .post-1644-0-61183300-1393146870_thumb.jpg

Opublikowano

jesli dokładnie na rysowałes to zawór esbe jest zle podłaczony

Opublikowano

A czy zawór zwrotny za pompą od ogrzewania podłogowego spełni swoje zadanie ,tz. czy pompa od wymiennika nie zaciągnie wody z powrotu przez zawór esbe  oczywiście jesli wyłonczona będzie pompa podłogówki.

Opublikowano

zawór ok a nawet jesli pociagnie wode i bedzie ona ciepa to sie zamknie po chwili bo to termostatyczny

Opublikowano

Czy przy nie pracującej pompie od podłogi pompa od wymiennika nie zaciągnie wodę tędy-zaznaczone czerwoną linią.attachicon.gif201402231050.jpg

Tu nie puści zawór termostatyczny , po pierwsze się zamknie a po drugie jego konstrukcja zapobiega takim przepływom

Opublikowano

W takim razie czy potrzebny jest zawór zwrotny za pompką ogrzewania podłogowego czy sam zawór termostatyczny nie zapobiegnie zaciąganiu wody przy nie pracującej pompie , bo przeglądam różne zdjęcia z tym zaworem i nie widziałem tam zaworów zwrotnych.A czy te zawory zwrotne ze sprężyną nie stawiają dużych oporów.

Opublikowano

powinien być ale moze działac tez bez bo podłogówka ma spory opór ,ale zalecam dac zawór

Opublikowano

Okazało się , że trzeba dołożyć  jeszcze  dwa grzejniki jeden 600/1600  drugi 600/1200  zasilanych tą pompom od wymiennika  i grzejnika drabinkowego ,czy w takim razie bojler może dogrzewać powrót pieca .

Opublikowano

..a ten zawór różnicowy to dla grawitacji? czy instalacja zamknięta czy otwarta?

Opublikowano

Jeżeli bojler jest dwupłaszowy , zamontowany w okolicy kotła - to możemy mówić o ew grawitacji.

W innym przypadku zawór różnicowy nie ma sensu.

  • 2 tygodnie później...
  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witam , instalacja gotowa , wszystko działa  ale czy przepływ na rotametrach przy pompce 25/60 ustawionej na 1 w granicach 1,5 L/min jest ok. a przy pompce na 2 biegu jest 2L/min .na wszystkich pętlach ,długości pętli  56m,64m,69m,65m,48m,64m.