pellastex2 Opublikowano 12 Lutego 2014 #1 Opublikowano 12 Lutego 2014 Witam mam zasobnik cwu 300L z 2 wezownicami. Chce w koncu podlaczyc naczynie przeponowe na zasilaniu ziemnej wody. dla 300l naczynie 30l powinno byc czy mozna dac mniejsze? czy taki schemat bedzie dobry odnosnie sposobu zasilania cwu w zimna wode?
automatyk Opublikowano 12 Lutego 2014 #2 Opublikowano 12 Lutego 2014 tak 30l to troszke za duze 12-18l byłoby ok natomiast rozumiem że to nowa instalacja to po co podnosisz koszty wymiennikami i pompami instalacje
Gość mak Opublikowano 12 Lutego 2014 #3 Opublikowano 12 Lutego 2014 Suma sumarum naczynie nie jest żadnym problemem , za to wogóle nie rozumiem koncepcji podłaczenia 300l podgrzewacza do kominka ( jaka moc tego kominka?) i gazowego kotła dwufunkcyjnego gdzie woda po podgrzaniu w podgrzewaczu przepływa przez kocioł gazowy. To jest bezsensowne rozwiazanie, bo każdy kocioł dwufunkcyjny jest uruchamiany ciśnieniowo nie temperaturowo. Poza tym to po co Ci 300 litrowe lęgowisko bakterii w okresie gdy nie podgrzewasz cwu kominkiem? Proponuję zmianę koncepcji i jeżeli chcesz kocioł dwufunkcyjny to zrezygnuj z podgrzewacza lub jezeli chcesz podgrzewacz to zastosuj kocioł jednofunkcyjny i podgrzewacz z dwoma węzownicami, dolna podłaczona do kominka górna do kotła gazowego. Prawie wszyscy producenci kotłów gazowych mają takie podgrzewacze w ofercie. Zastosowanie kominka do układu zamkniętego znacznie uprości instalację.
pellastex2 Opublikowano 12 Lutego 2014 Autor #4 Opublikowano 12 Lutego 2014 nie nie koledzy mi z tego schematu chodzilo o sposob podlaczenia naczynia przeponowego od strony zimnej wody. wymiennik 300l zasilany kotlem 27kW i solarem.
kiminero Opublikowano 12 Lutego 2014 #5 Opublikowano 12 Lutego 2014 Dodaj jeszcze zawór spustowy, reszta OK. Na 300l powinno wystarczyć 12l, ale to zależy od warunków jakie chcesz utrzymywać. Może być za małe dla dużych poborów CWU i związanych z tym dużych różnic temp min/max, ale to skrajne przypadki. Upewnij się jeszcze co do ciśnienia jakie podają ci wodociągi. Jeśli jest wysokie (4-5 bar), to zamontuj jeszcze reduktor ciśnienia (3 bary) Następnym razem wyraźnie napisz, że to jest tylko znaleziony w necie schemat i ciebie nie dotyczy.