Witam mam zasobnik cwu 300L z 2 wezownicami.

Chce w koncu podlaczyc naczynie przeponowe na zasilaniu ziemnej wody.

dla 300l naczynie 30l powinno byc czy mozna dac mniejsze?

 

czy taki schemat bedzie dobry odnosnie sposobu zasilania cwu w zimna wode?

post-57944-0-29128600-1392164078_thumb.jpg

Opublikowano

tak 30l to troszke za duze  12-18l byłoby ok

natomiast rozumiem że to nowa instalacja to po co podnosisz koszty wymiennikami i pompami instalacje

Opublikowano

Suma sumarum naczynie nie jest żadnym problemem , za to wogóle nie rozumiem koncepcji podłaczenia 300l podgrzewacza do kominka ( jaka moc tego kominka?) i gazowego kotła dwufunkcyjnego gdzie woda po podgrzaniu w podgrzewaczu przepływa przez kocioł gazowy. To jest bezsensowne rozwiazanie, bo każdy kocioł dwufunkcyjny jest uruchamiany ciśnieniowo nie temperaturowo. Poza tym to po co Ci 300 litrowe lęgowisko bakterii w okresie gdy nie podgrzewasz cwu kominkiem? Proponuję zmianę koncepcji i jeżeli chcesz kocioł dwufunkcyjny to zrezygnuj z podgrzewacza lub jezeli chcesz podgrzewacz to zastosuj kocioł jednofunkcyjny i podgrzewacz z dwoma węzownicami, dolna podłaczona do kominka górna do kotła gazowego. Prawie wszyscy producenci kotłów gazowych mają takie podgrzewacze w ofercie. Zastosowanie kominka do układu zamkniętego znacznie uprości instalację.

Opublikowano
  • Autor

nie nie koledzy mi z tego schematu chodzilo o sposob podlaczenia naczynia przeponowego od strony zimnej wody. wymiennik 300l zasilany kotlem 27kW i solarem.

Opublikowano

Dodaj jeszcze zawór spustowy, reszta OK. Na 300l powinno wystarczyć 12l, ale to zależy od warunków jakie chcesz utrzymywać. Może być za małe dla dużych poborów CWU i związanych z tym dużych różnic temp min/max, ale to skrajne przypadki. Upewnij się jeszcze co do ciśnienia jakie podają ci wodociągi. Jeśli jest wysokie (4-5 bar), to zamontuj jeszcze reduktor ciśnienia (3 bary)

 

Następnym razem wyraźnie napisz, że to jest tylko znaleziony w necie schemat i ciebie nie dotyczy.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.