nerwus48 Opublikowano 31 Stycznia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 Witam.Pompa Co jest wyłączana,jeżeli temp.kotła spadnie poniżej nastawy o połowę ustawionej wartości histerezy.O co chodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 31 Stycznia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 Np. próg włączania/wył pompy 40 stopni, histereza 2, pompa wyłączy sie przy 39. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 31 Stycznia 2014 #3 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2014 Zapewne wtedy pompa załącza się też o połowę histerezy w górę a nie na temp. ustawionej. Czyli w sumie różnica między załączeniem a wyłączeniem to jest pół histerezy plus pół histerezy równa się cała histereza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwus48 Opublikowano 2 Lutego 2014 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Hmmmmmmm.Więc pompkę mam na 45 st.histereza 2. To ile załącza ile wyłacza ?Bo jest taka sprawa.Temp.zadana 60 załączam sterownik dmuchawa śmiga 30%na 45% temp.się podnisi dochodzi nawt do 55(pompa się nie zalącza).Potem temp.spada bo woda idzie grawitacyjnie i dopiero jak spadnia do 45 załączy sie pompka CO i CWU..sterownik euroster 11wb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 2 Lutego 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 To tu jest inny problem: Sterownik pokazuje 55C a nie załącza pompy c.o., którą ma załączyć przy 45C. A potem ją załącza (po jakim czasie?). Pompą cwu się nie zajmuj bo to zupełnie inna bajka, na razie zapraw działanie pompy c.o. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwus48 Opublikowano 2 Lutego 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Tak dokładnie .Po osiągnięciu np.temp.55 i zaczyna spadać i gdy spadnie np.do 43 zatrzyma sie i zaczyna stabilizować i zaczyna powoli iść do góry to załączy popmpę na 45.i finito w temacie.Uważasz ,że coś nie gra?Im wyższa temp. zadana tym wyżj podchodzi temp.samowładnie przy rozpalanie ,ale ciepła woda idzie w kaloryfery bo moim zdaniem grawitacyjnie .Później jak pisałe poptrzedni gra wszystko jest ok.Objętnie na jakiej temp.zadananej bym nie palił pmpka nie załączy sie na temp.jaką ma zadaną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 2 Lutego 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Poczytaj temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16889-temp-za%C5%82%C4%85cz-pomp/ tam był opisywany twój sterownik i jest trochę dyskusji o nim. Dodatkowo jak masz zamontowane te czujniki - przylgowo czy w tulejach zanurzeniowych? Jak przylgowo to musi być dobry docisk i dobra izolacja wokół czujnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwus48 Opublikowano 2 Lutego 2014 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Przewody z tymi czujnikami przykręcane są do takiego panelu z tyłu kotła gdzie wszystko jest podpięte.To kolego sambor proponujesz u mnie załączenie pompy 55st.No to na ile będzie mi wyłączał pompe przy wygaszaniu.Dzięki za uwagi i krytykę nic taknie stawia do pionu jak opr.Oczywiście słuszne opr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwus48 Opublikowano 7 Lutego 2014 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 Tylko dlaczego ona (pompa) CO załączy sie dopiero gdy drugi raz rośnie temp.?Wówczas też równocześnie załączy się pompa CWU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 7 Lutego 2014 #10 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 Hmmmmmmm.Więc pompkę mam na 45 st.histereza 2. To ile załącza ile wyłacza ?Bo jest taka sprawa.Temp.zadana 60 załączam sterownik dmuchawa śmiga 30%na 45% temp.się podnisi dochodzi nawt do 55(pompa się nie zalącza).Potem temp.spada bo woda idzie grawitacyjnie i dopiero jak spadnia do 45 załączy sie pompka CO i CWU..sterownik euroster 11wb. Jak żyję, nie spotkałem się z takim zachowaniem kotła w pracy grawitacyjnej. Bez udziału pompy temperatura na kotle nie ma prawa zmieniać się w opisany przez ciebie sposób. Sprawdź ten przebieg temperatur na termometrze rtęciowym przy wyłączonym sterowniku. Istotne jest też miejsce pomiaru (montażu czujnika). Najbardziej wiarygodny jest pomiar na wyjściu wody z kotła za pośrednictwem trójnika i tulei zanurzeniowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwus48 Opublikowano 7 Lutego 2014 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 Tak właśnie jest, a na termometrze analogowym na wyjściu z kotła który jest zamontowany przed rozgałęzieniem na pompy CO i CWU jest różnica 10 st.Piec pracuje temp.się podnosi grawitacyjnie i np.jak dziś 57 temp.zadana i se rośnie nawet było 55( pompa CO stoi a załączenie nastawione na 45) dopiero gdy temp. wody zaczęła spadać i spowrotem rosnąć to pompa CO załączyła sie przy 45 st.razem z pompą CWU. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 7 Lutego 2014 #12 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 Jedyne wytłumaczenie jakie mi do głowy przychodzi, to "przyklejanie" się ZR, który dopiero przy wyższej temp puszcza i uskutecznia grawitację. Musi zachodzić jakaś zmiana, która powoduje zachwianie wzrostu temperatury na kotle, a nawet jej spadek. "Normalnie" to jest start pompy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwus48 Opublikowano 7 Lutego 2014 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 hmmmmmmmmmm,a co to ZR?jest jakieś rowiązanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 7 Lutego 2014 #14 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 ZR to taki rodzaj ZZ. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwus48 Opublikowano 7 Lutego 2014 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 a ZZ co to? .Da się coś z tym zrobić czy dzwonić do serwisu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIQ Opublikowano 7 Lutego 2014 #16 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 czy jest włączony priorytet cwu, jaka temp zadana cwu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 7 Lutego 2014 #17 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 a ZZ co to? .Da się coś z tym zrobić czy dzwonić do serwisu? Ja tylko domniemam, że ty tam masz ZR, ale ZZ-ety to przy dwóch pompach obowiązkowo być muszą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwus48 Opublikowano 7 Lutego 2014 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 Priorytet wyłączony.temp.zadana 50 histereza 4 CWU.TYLko jeszcze pytam raz jeszcze co to ZR i ZZ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Lutego 2014 #19 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 TYLko jeszcze pytam raz jeszcze co to ZR i ZZ Robisz se jajca kolego ZZ http://www.ferro.pl/produkt-zawor-zwrotny-z-plastikowym-elementem-zamykajacym-2200-ZZ.html ZR http://alejka.pl/zawor-roznicowy-1-quot.html szkoda słów :P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 7 Lutego 2014 #20 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 Co się chłopakowi dziwicie, a wiecie co jest HGW? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Lutego 2014 #21 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 Niestety wiemy - bufetowa a tu inne http://www.acronymfinder.com/HGW.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lysy1l Opublikowano 7 Lutego 2014 #22 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 Skrót od Hanna Gronkiewicz Waltz? A może? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 7 Lutego 2014 #23 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 Skrót od Hanna Gronkiewicz Waltz? Dla warszawiaków i okolicznych - bufetowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIQ Opublikowano 7 Lutego 2014 #24 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 A ja bym poprosił o wypisanie po kolei wszystkich parametrów tego sterownika oraz podanie wersji. Mam wrażenie, że jest gdzieś błąd w konfiguracji tego urządzenia. Pozostaje jeszcze oddać je do naprawy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vernal Opublikowano 7 Lutego 2014 #25 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2014 Niestety wiemy - bufetowa a tu inne http://www.acronymfinder.com/HGW.html Dlatego pisałem, żeby się z nerwusa nie naśmiewać. Jak widać internet nie musi wszystkiego wiedzieć, liczy się przede wszystkim człowiek. Normalne, (mało)polskie "..j Go Wie" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...