Gość sarzyk Opublikowano 10 Stycznia 2014 #1 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Witam jaka zastosowac srednice rur elastycznech z nierdzewki do transportu glikolu z wymiennikia do kolektora zakładając że długość w od kolektora do wymiennika zamknie sie w 25mb (do 25 na zasilanie i do 25 na powrót)? Podobno zbyt wolny przepłyt to zapowietrzanie a zbyt szybki wychładzanie wymiennika. Pompa jak sie nie myle to bedzie Grundfos Solar (oryginalny zestaw pompowy z zestawu solarnego)
sambor Opublikowano 10 Stycznia 2014 #2 Opublikowano 10 Stycznia 2014 To zależy od konkretnego kolektora i ilości kolektorów, oraz sposobu połączenia. W sumie 50mb rury to dużo.
Jaro966 Opublikowano 10 Stycznia 2014 #3 Opublikowano 10 Stycznia 2014 A jaka moc albo jaki przepływ czynnika?
sambor Opublikowano 10 Stycznia 2014 #4 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Przepływ czynnika jest jednym z parametrów kolektora i dlatego pytałem o model lub producenta
majschi Opublikowano 10 Stycznia 2014 #6 Opublikowano 10 Stycznia 2014 dajesz w ciemno rurę 16 nie znając instalacji? nie wiemy ile jest paneli ale w 90% instalacji solarnych rura 16 wystatczy
sambor Opublikowano 11 Stycznia 2014 #7 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Tam jest razem 50 m zasilania i powrotu -16DN dla 2-3 kolektorów to wystarczy, nawet pompą 25/40 pójdzie, ale już przy większej ilości kolektorów może być potrzebna albo większa rura albo większa pompa.
pasik1002 Opublikowano 12 Stycznia 2014 #8 Opublikowano 12 Stycznia 2014 przepływ zależy od ilości kolektorów w hewalexie jest tak ze na 1 kolektor ma być 1,5 l/min