Stas Opublikowano 4 Grudnia 2008 #1 Opublikowano 4 Grudnia 2008 Czesc, czy ktos z was ma zamontowany regulator temperatury Auraton 2020 przewodowy? Jesli tak to czy mogłby mi opisac jak jest on podlaczony do pieca ? Ktore koncowki wychodza z regolatora NC,COM, NO. Gdzie wchodza te koncowki do regulatora na ktore lacze ? oraz czy ten regolator wymaga podlacznie zasilacza ? bede wdziezy za odpowidz pozdrawiam -Stas Cytuj
trumoter Opublikowano 21 Grudnia 2008 #2 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Witaj Kolego Jaki masz sterownik kotła? Auratron podłączasz do sterownika kotła, zazwyczaj sterowniki kotłów używają NO i COM (obwód naturalnie otwarty - taki kiedy styki termostatu są otwarte kiedy spełniony jest warunek temperatury, kiedy temperatura spada poniżej zadanej obwód elektryczny jest zamykany), tak, że podłączasz do zacisków termostatu pokojowego. Zapoznaj się koniecznie z instrukcją montażu sterownika kotła, bo może się zdarzyć, że wykorzystywana opcja odwrotna obwód naturalnie zwarty i załączany jest przez rozwarcie. Załączam fotkę sterownik kotła Compit E510 zacisk 22 i 23. Na zdjęciu zaciski te są zmostkowane jeszcze przed podłączeniem termostatu. Cytuj