Mancio Opublikowano 2 Grudnia 2008 #1 Opublikowano 2 Grudnia 2008 Witam , mam pytanie czy ktoś zabezpieczał instalację CO w ten sposób, że użył UPS do tego aby otworzył on całkowicie zawór 4D w przypadku braku zasilania i układ zaczął pracować grawitacyjnie ? Cytuj
tomala993 Opublikowano 2 Grudnia 2008 #2 Opublikowano 2 Grudnia 2008 witam serdecznie ja swój kocioł jak tez wszystkie pompy ślimak dmuchawe a nawet regulator pokojowy mam spięte pod przetowrnicę 2800 W z wbudowanym zasilaczem 5A i podpięte jest to do akumulatora 110 Ah-żelowego gdzie w przypadku brakuzasilania wystarczy mi prądu na jakąś dobę. Pozdrawiam Tomasz Cytuj
Mancio Opublikowano 2 Grudnia 2008 Autor #3 Opublikowano 2 Grudnia 2008 Dzięki za podpowiedź ale to zbyt duży koszt , ja mam UPS za 100 zł , zrobiłem zasilanie otwierania zaworu poprzez przekaźnik . Jak jest ponad 90 na piecu to sterownik siłownika otwiera zawór , jak braknie prądu to UPS poprzez przekaźnik również otwiera zawór, tanio prosto i szybko. Cytuj
tomala993 Opublikowano 3 Grudnia 2008 #4 Opublikowano 3 Grudnia 2008 U mnie takie rozwiązanie się nie sprawdzi, ponieważ u mnie występuje typowy układ pompowy z rozdzielaczami więc grawitacja nic mi nie pomoże dwa razy zbrakło prądu i dwa razy miałem 100C, dlatego zainwestowałem i mam teraz święty spokój brakuję mi prądu załącza się przetwornica z akumulatora i całe CO mi działa dwie doby. Ale tak jak podniosłeś powyżej jest to jakiś koszt kwestia tylko teraz analizy. Pozdrawiam Tomasz. Cytuj
jachu1 Opublikowano 3 Grudnia 2008 #5 Opublikowano 3 Grudnia 2008 A czy mógłby ktoś ewentualnie napisać: - gdzie taki UPS kupić i jaki konkretnie on powinien być, jaki jest tego koszt. Chodzi mi o taki porządny UPS, żebym nie musiał się już specjalnie tym stresować. Chodzi mi np. o podpięcie pod UPS zestawu solarnego tak, aby w przypadku braku prądu nie zagotował mi płynu solarnego... pozdrawiam Jachu1 Cytuj
tomala993 Opublikowano 3 Grudnia 2008 #6 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Witam Jachu1 odnośnie tego zabezpieczenia mogę Ci coś doradzić jdnak najpierw musisz określić jakie masz zapotrzebowanie prądowe czyli np. pompka sterownik inna elektronika, każde z tych urzadzeń pobiera jakiś prąd poszukaj na urządzeniach gdy będziesz znał sumę bede mógł Ci policzyć jakie kupić urządzenie i na ile Ci takie zasilanie awaryjne wystarczy. Pozdrawiam Tomasz Cytuj
alz Opublikowano 3 Grudnia 2008 #7 Opublikowano 3 Grudnia 2008 Na aledrogo są porządne uzywane ups-polecam UPS APC SMART w zależności od zapotrzebowania wersja 1000 do 2000. Jest to super sprzęt z pełną sinusoidą. Cytuj
tomala993 Opublikowano 3 Grudnia 2008 #8 Opublikowano 3 Grudnia 2008 A ja np. zaproponuję Ci coś takiego teraz na oko bo nie wiem jaki masz pobór: na pewno będziesz zadowolony i będziesz miał możliwość podłączenia sobie innych urządzeń a zimą przy takim zestawie masz gotowe zasilanie awaryjne dla kotła i to wcale nie małe.Pozdrawiam Tomasz. item496063037_akumulator_varta_silver_110_ah_920_a_audi_bmw_vw.html item491695036_przetwornica_profitexx_1400w_ladowanie_co_ups.html Cytuj
BADI Opublikowano 21 Października 2009 #9 Opublikowano 21 Października 2009 Ja mam taki problem pompa grundfos chodzi na 1 biegu i to styka nam . W przypadku gdy braknie prądu to chciał bym żeby dmuchawa stała a chodziła tylko pompa bo nic grawitacyjnie mi nie pójdzie. Jaki polecacie UPS i ile pochodzi mi na samej pompie na oryginalnym aku. Ewentualnie jakie akumulator kupić do tego zestawu Cytuj
elektryczny1971 Opublikowano 21 Października 2009 #10 Opublikowano 21 Października 2009 witam serdecznie ja swój kocioł jak tez wszystkie pompy ślimak dmuchawe a nawet regulator pokojowy mam spięte pod przetowrnicę 2800 W z wbudowanym zasilaczem 5A i podpięte jest to do akumulatora 110 Ah-żelowego gdzie w przypadku brakuzasilania wystarczy mi prądu na jakąś dobę. Pozdrawiam Tomasz kolego trochę matematyki by się zdało bo przy obciążeniu 150W ten akumulatorek na 6 godzin ci wystarczy Cytuj
Mancio Opublikowano 21 Października 2009 Autor #11 Opublikowano 21 Października 2009 Ja kupiłem używanego UPS za 30 zł, włożyłem mu aku 40Ah-podobno stare UPS-y można podrasować dużym akumulatorem ,przerobiłem podtrzymanie tak , że w razie braku prądu ups zasila zawór mieszający , przy 90C zawór otwiera się całkowicie i wszystko pracuje na grawitacji, sprawdzałem też i jestem w stanie zasilać wentylator, pompy nie sprawdzałem ale na pierwszym biegu pobiera pewnie ok 50 W, czyli ok 4A na godzinę z aku 12 V, pozdrawiam. Cytuj
Grochu Opublikowano 21 Października 2009 #12 Opublikowano 21 Października 2009 Ja mam taki problem pompa grundfos chodzi na 1 biegu i to styka nam . W przypadku gdy braknie prądu to chciał bym żeby dmuchawa stała a chodziła tylko pompa bo nic grawitacyjnie mi nie pójdzie. Jaki polecacie UPS i ile pochodzi mi na samej pompie na oryginalnym aku. Ewentualnie jakie akumulator kupić do tego zestawu osobiście posiadam taki UPS http://kotly.com/product_info.php?cPath=8_...d2506e4d4a1cc07 nie posiada on żadnego wentylatora w sobie, żeby chłodził ups-a, a więc cisza bez ciągłego szumu. Podłączony mam do niego aku. 170Ah Sterownik podłączony i wszystko śmiga. Trochę kosztuje, ale warto Cytuj
elektryczny1971 Opublikowano 21 Października 2009 #13 Opublikowano 21 Października 2009 U mnie takie rozwiązanie się nie sprawdzi, ponieważ u mnie występuje typowy układ pompowy z rozdzielaczami więc grawitacja nic mi nie pomoże dwa razy zbrakło prądu i dwa razy miałem 100C, dlatego zainwestowałem i mam teraz święty spokój brakuję mi prądu załącza się przetwornica z akumulatora i całe CO mi działa dwie doby. Ale tak jak podniosłeś powyżej jest to jakiś koszt kwestia tylko teraz analizy. Pozdrawiam Tomasz. Trochę matematyki koledzy: dmuchawa pieca ok.100W pompa CO powiedzmy 40W pompa CWU kolejne 40 W silnik ślimaka powiedzmy 100W sterownik pieca i regulatory ok.20 W razem ok. 300W Po prostych obliczeniach akumulator 120 Ah będzie pracował ok. 3,5 godziny Cytuj
Mancio Opublikowano 21 Października 2009 Autor #14 Opublikowano 21 Października 2009 U mnie akurat wentylator na 3 biegu 30W, pompa na drugim biegu 75 W, sterownik siłownika i siłownik ok 5W-sprawdzane miernikiem energii W, awaryjnie zasilam samo sterowanie siłownikiem więc 5W, czyli jakieś 70h. Cytuj
marcin Opublikowano 22 Października 2009 #15 Opublikowano 22 Października 2009 Trochę matematyki koledzy:dmuchawa pieca ok.100W pompa CO powiedzmy 40W pompa CWU kolejne 40 W silnik ślimaka powiedzmy 100W sterownik pieca i regulatory ok.20 W razem ok. 300W Po prostych obliczeniach akumulator 120 Ah będzie pracował ok. 3,5 godziny Średni pobór energii elektrycznej wg moich obliczeń przedstawionych w wątku (https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=3898) wynosi 3kWh na dobę. Są też tam wypowiedzi osób, które zmierzyły 2kWh. Przyjmując więc zużycie energii 2-3kWh na 24 h oznacza to średnią moc pobieraną 83-125W . I dla tej wartości robiłbym obliczenia (obliczeń dla akumulatora nie robiłem, ale z proporcji wynika, że dla 120Ah akumulatora czas pracy wynosi od 8,5 do 12h). Pozdrawiam Marcin Cytuj
BADI Opublikowano 22 Października 2009 #16 Opublikowano 22 Października 2009 Mam jeszcze jedno pytanie jako ze ja UPS a chce użyć tylko po to żeby mi pieca nie rozwaliła. Tak sobie myślałem skoro zasypię piec i w trakcie palenie przestanie chodzić dmuchawa to dalej nie powinno się rozpalać a wręcz powinno zgasnąć czy tak Cytuj
Mancio Opublikowano 22 Października 2009 Autor #17 Opublikowano 22 Października 2009 Wentylator nie będzie działał oczywiście ale pompa również więc nie będzie odbioru ciepła , gdy akurat będzie dużo żaru to może zagotować wodę w piecu , pozostaje wtedy naczynie wzbiorcze , zasilenie pompy UPS-em , wężownica schładzająca lub tak jak u mnie otwarcie zaworu 4D za pomocą sterowania zasilanego UPS-em przy przekroczeniu np 90C. Cytuj
Marek Opublikowano 23 Października 2009 #18 Opublikowano 23 Października 2009 piece z podajnikiem w brew pozorom czesto sie gotuja przy braku zaslania (przy obiegu pompowym) jest jeszcze jedno rozwiazanie zrobic osobny duzy grzejnik ( ja mam w garazu fawira) i idzie grawitacyjnie nadwyzka ciepła bez zadnych dodatkowych urzadzen elektrycznych Cytuj
arthek Opublikowano 13 Stycznia 2010 #19 Opublikowano 13 Stycznia 2010 osobiście posiadam taki UPS http://kotly.com/product_info.php?cPath=8_...d2506e4d4a1cc07 nie posiada on żadnego wentylatora w sobie, żeby chłodził ups-a, a więc cisza bez ciągłego szumu. Podłączony mam do niego aku. 170Ah Sterownik podłączony i wszystko śmiga. Trochę kosztuje, ale warto Witam, Zakupiłem właśnie przetwornicę do awaryjnego zasilania instalacji CO. Chce pod nią podłączyć akku z auta 12V72Ah. Obawiam się jednej tylko rzeczy. Mianowicie czy akumulator kwasowy może stać w jednym pomieszczeniu razem z kotłem ? Nie jest to niebezpieczne ? Z żelówką nie ma problemu , ale z tradycyjnym ? Kotłownię mam niewielką : 2x3,5 , więc akku musiałby stac w dość bliskim sąsiedztwie kotła . Sam nie wiem co o tym sądzić . Cytuj
Grochu Opublikowano 15 Stycznia 2010 #20 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Jak możesz to postaw akumulator w innym pomieszczeniu, np: za ścianą, ja tak mam, przewierciłem tylko otwór na kable i gotowe, dodatkowo w tym drugim pomieszczeniu mam ładną szafkę i tam go schowałem, odkręciłem lekko każdą z cel, żeby gazy mogły bez problemu wyjść... Cytuj
Jaca45 Opublikowano 15 Stycznia 2010 #21 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Ja nic nie obliczałem :D Mam stary siedmioletni akumulator Centra 43Ah (kwas) przetwornice 500W z Allegro za niecałe 300PLN z wbudowanym prostownikiem 5A, Pompa Wita U-25-35 pracująca na 1 biegu 29W ,wentylator na 2 biegu (po przełączeniu na awaryjne pracuje jak na 4biegu) oraz sterownik st-24 starcza z praktyki na 3,5h Kiedy dorobie się 120Ah żelowy to myślę ,że trochę pochodzi. Cytuj
vernal Opublikowano 15 Stycznia 2010 #22 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Witam, Dla mnie najlepszym zabezpieczeniem jest taka budowa układu, żeby żaden akumulator nie był potrzebny. Po pierwsze układ otwarty - ma sie przelać jakby co. Po drugie szczelny kocioł - jak braknie prądu to ma się zadusić. Po trzecie - pompa przepuszcza wodę bez prądu. Problemem może być zawór 4d, bo jak się nieszczęśliwie zdarzy, że bedzie domknięty za bardzo, to punkt 3 nie zadziała. No i tu widze ew. UPS, który otworzy zawór w razie braku prądu. Jak wiecie, do tego nie trzeba nic specjalnego. Uwaga! Ważne w UPSach jest to, że trzeba okresowo (co najmniej raz na pół roku) sprawdzać ich stan poprzez zmierzenie czasu podtrzymywania pod obciążeniem. Jeżeli jest on niepokojąco krótki należy wymienić baterie na nowe. Cytuj