kozi291 Opublikowano 28 Listopada 2013 #1 Opublikowano 28 Listopada 2013 Witam, Na jakiej zasadzie działa piec gazowy MCR 24T jeżeli nie jest podłączony termostat pokojowy (zamiast termostatu zworka wg instrukcji). Co decyduje o tym czy piec ma załączyć grzanie czy nie i kiedy wyłączyć ? Proszę o wyjaśnienie.
majschi Opublikowano 28 Listopada 2013 #2 Opublikowano 28 Listopada 2013 Witam w sytuacji gdy zamiast sterownika jest zworka kocioł pracuje z zadaną temperaturą zasilania praktycznie bez przerwy. Może się wyłączyć na chwile jeśli temperatura powrotu zbliży się do zadanej
Gość mak Opublikowano 29 Listopada 2013 #3 Opublikowano 29 Listopada 2013 Jak nie przeszkadza Ci chodzenie włączanie i wyłączanie kotła to nie widzę żadnego problemu kocioł grzeje i pilnuje temperatury ustawionej na kotle a w połączeniu z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi może nawet poprawnie działać. Jak chcesz trochę luksusu i mieć możliwość stosowania obniżenia nocnego i jak cię nie ma w domu to zastosuj termostat pomieszczenia. Przy pierwszym sposobie eksploatacji o załączeniu kotła decyduje temperatura wody w kotle przy eksploatacji z termostatem pomieszczenia temperatura pomieszczenia.
kozi291 Opublikowano 29 Listopada 2013 Autor #4 Opublikowano 29 Listopada 2013 Właśnie chodzi mi o to dzialanie z termostatami grzejnikowymi - pytanie co się stanie jeżeli wszystkie grzejniki osiągną zadaną temperaturę i zawory termostatyczne sie pozamykają - to wtedy powrót będzie zimny i co piec się nie bedzie wyłaczał ?
sambor Opublikowano 29 Listopada 2013 #5 Opublikowano 29 Listopada 2013 Jak osiągnie zadaną temp wody w CO to się wyłączy.
mistalova Opublikowano 1 Grudnia 2013 #7 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Dodam, że w instalacji z grzejnikami z zamontowanych głowicami praca kotla na zworce zapewni lepszy komfort niż z termostatem - bo grzejniki zawsze będą choć trochę ciepłe i nie będzie skoków temperatury s9powodowanych histereza termostatu. No i przy ciągle ciepłych grzejnikach dzięki promieniowaniu IR będzie wrażenie wyższej temperatury. Wprawdzie kocioł zuzyje trochę więcej prądu na pracę pompy i skróci się jego żywotność, ale moim zdaniem warto.
kozi291 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Autor #8 Opublikowano 2 Grudnia 2013 No własnie zauważyłem że w układzie bez termostatu pokojowego komfort jest dużo większy i ogólnie jest cieplej. Czy zużycie gazu wzrasta - raczej chyba nie powinno ?
mistalova Opublikowano 3 Grudnia 2013 #9 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Wzrasta, ale niewiele - wzrost zuzycia bierze sie z tzw. strat rozruchowych kotla - im wiecej startow, tym minimalnie wieksze zuzycie gazu.
pasik1002 Opublikowano 20 Grudnia 2013 #10 Opublikowano 20 Grudnia 2013 jest tez jeden minus jak wszystkie grzejniki sie pozamykają nie będzie żadnego by-passu to kocioł może przejść w stan awarii wynikający z braku przepływ. jak nie ma termostatu pompa pracuje cały czas co skraca jej żywotność i zwiększają się koszty zużycia prądu
woku Opublikowano 20 Grudnia 2013 #11 Opublikowano 20 Grudnia 2013 Dlatego w łazience/łazienkach nie instaluje się termostatu - wówczas nigdy nie zamknie się przepływ.
kozi291 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Autor #12 Opublikowano 30 Grudnia 2013 No tak tylko wtedy w łazience robi się gorąco jak w piekle - bo grzejnik grzeje na full czy trzeba czy nie. Komfort przy tym jak pompa chodzi cały czas jest faktycznie lepszy i nie ma skoków temperatury. Jakie są jeszcze rozwiazania aby przy termostacie pokojowym uzyskać lepszy komfort - może obniżyć temperature zasilania na piecu wtedy piec będzie się częściej właczał a tym samym chyba komfort wzrośnie - pytanie co z ekonomiką pieca ? A tak przy okzaji jaka macie ustawioną max temperature zasilania na piecu - ja teraz mam 65 stopni ?
olinek Opublikowano 30 Grudnia 2013 #13 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Ja mam w teraz 42 st. na stałe,a jak przyjdą mrozy to włączam sterowanie pogodowe, wtedy max. temperatura CO wynosi u mnie 47 st. ( przy temperaturze zew. w okolicach - 20 st. )
kozi291 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Autor #14 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Masz tylko podłogówke czy układ mieszany ?
olinek Opublikowano 31 Grudnia 2013 #15 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Mam tylko grzejniki - 140 żeberek alu + jedna drabinka + jeden płytowy "Radson" - pow. ogrzewana około 160 m2 , temperatura wew. wg. ustawień sterownika pokojowego - 19,5 st. noc , 21/22 st . dzień. PS. Mała korekta - przy moich aktualnych ustawieniach pogodówki kocioł ma temperaturę wyjsciową CO = 47 st. przy temperaturze zewnętrznej w okolicach - 15 st. a nie - 20 st.
olinek Opublikowano 1 Stycznia 2014 #16 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Jeszcze jedna korekta do powyższego postu - włączyłem na stałe pogodówkę w/g krzywej grzewczej : temperatura zewnętrzna + 10 = temp. zasilania CO 40,5 st. , temp.zew. - 20 = temp. zasilania CO 48 St. czyli mniej więcej na każdy stopień spadku lub wzrostu temperatury zewnętrznej zmiana temperatury zasilania CO o 0,25 st.C . ( oczywiście teoretycznie,bo z taka dokładnością kocioł na pewno nie reaguje na zmiany,raczej w praktyce będzie to na każde 4 st. na zewnątrz 1 stopień na kotle )
arthi Opublikowano 1 Stycznia 2014 #17 Opublikowano 1 Stycznia 2014 olinek, myślę, że dużo zależy od sterownika, obserwując ostatnio temperaturę kondensacyjnego, to potrafiło być 44 przy -4, ale też 49 widziałem, a temp. maksymalną mam ograniczoną do 55. Wcześniej myślałem, że jest to liniowa zmiana, a jednak bywa różnie. Zauważyłem, również, że chyba nie warto włączać trybu dzień/noc, po prostu grzeje non stop, na 21/22 Z ciekawości, jakie masz aktualnie spalanie, powiedzmy na wszystko bez rozdrabniania się na cwu, kuchenkę? U mnie zeszło od w ciągu 6 dni 59m3, od 25-31 grudnia.
olinek Opublikowano 1 Stycznia 2014 #18 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Do tej pory miałem przy takich temperaturach jak teraz ustawioną sztywno temperaturę wyjściowa CO 42 st. teraz temperatura okresowo spada troszkę poniżej zera,to spróbuje z pogodówką z tak ustawioną krzywą. Ja ma kocioł Termet Eco Condens i tutaj jest to chyba wartość stała przypisana do temperatury zewnętrznej w/g wybranej krzywej i przesunięcia krzywej. Zużycie gazu za okres 1-31 grudzień wyszło u mnie dokładnie 283 m3 na całość.
pasik1002 Opublikowano 2 Stycznia 2014 #19 Opublikowano 2 Stycznia 2014 A tak przy okzaji jaka macie ustawioną max temperature zasilania na piecu - ja teraz mam 65 stopni ? jak na kocioł kondensacyjny 65stopni to malo ekonomiczne ustaw na 55 i na piwno będzie duża większa sprawność kotła
olinek Opublikowano 2 Stycznia 2014 #20 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Też mi się wydaje sporo te 65 st. , u mnie temperatura na kotle nigdy jeszcze nie przekroczyła 47 st., nawet w czasie prawdziwych mrozów 15/20 st.,kocioł pracował po kilka godzin bez przerwy z minimalna mocą aby utrzymać ustawioną na regulatorze pokojowym temperaturę,ale o to chyba chodzi w kondensacie ? Teraz przy temperaturze zew. w okolicach zera kocioł pracuje z temperaturą około 41-43 st. w cyklach mniej/więcej 2,5 godz. praca 1 godz. przerwa.
pasik1002 Opublikowano 3 Stycznia 2014 #21 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Kociol ktory jest w temacie jest kondensatem wiec grzanie na 65stopni mija sie z celem Chyba ze w domu talej zimno to gdzies jest blad albo grzejniki zle dobrane albo zla izolacja
kozi291 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Autor #22 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Oczywiscie te 65 stopni to jest ustawiona temperatura maksymalna - do kotła podpięty jest czujnik temp. zew. tak więc przy 0 stopni na zewnatrz kocioł pracuje w temp. około 40 stopni.