Witam

Stoję przed dylematem na jakiej wysokości podpiąć zasilanie z kotła na paliwo stałe do bufora i z jakiej wysokości wyjść z niego na grzejniki.

wejścia mam na wysokościach około:

  • 50cm
  • 100cm
  • 120cm
  • 150cm
  • 180cm

Tych najniższych nie uwzględniam ponieważ tam i tak będzie powrót.

Ja myślałem nad tym: kocioł - bufor - 120cm, bufor - grzejniki - 180cm

A może najlepiej podpiąć wyjście z bufora na grzejniki w samym jego "czubie"? Tam jest przecież najwyższa temperatura tylko nie wiem czy tak można

Z góry dziękuję za odpowiedź

Opublikowano (edytowane)

Wyjście na instalację grzejników z bufora należy wykonać w jego najwyższym punkcie . To umożliwi wykorzystanie jego całej pojemności cieplnej . Każde podłączenie poniżej prowadzi do ograniczenia jego pojemności cieplna . Niższe punkty można wykorzystać do podłączenia obwodów  o wymaganej niższej temperaturze jak np. . podłogówka . Jeśli bufor posiada wężownice 1 lub więcej ( należy to sprawdzić ) to górna wężownica może służyć jako wymiennik  do zasilania CWU . a dolna np. . do grzania bufora np.  z solarów lub innych dodatkowych żródeł ciepła o temperaturze pracy niższej niż kocioł  .

Pozdrawiam .

Edytowane przez mac65

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.