Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Kominek Z Dystrybucja Goracego Powietrza Jako Jedyne Zrodlo Ciepla


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

jak to jest z przepisami a jak wyglada to w praktyce.z tego co mi wiadomo to taki kominek nie moze byc jedynym zrodlem ciepla.jak sie sprawdza taki rodzaj ogrzewania. pozdrawiam

Opublikowano

jak to jest z przepisami a jak wyglada to w praktyce.z tego co mi wiadomo to taki kominek nie moze byc jedynym zrodlem ciepla.jak sie sprawdza taki rodzaj ogrzewania. pozdrawiam

Jak palisz tylko drewnem - bo do tego jest kominek lub piec kominkowy z szybą to jedynym problemem jest dokładanie- co 1-2 h trzeba dołożyć.

Osobnym problemem jest podawanie powietrza do palenia, koniecznie oddzielnie z zewnątrz, bezpośrednio do paleniska.

Najlepsze kominki są wyłożone w środku szamotem, który podwyższa temp spalania i jednocześnie akumuluje ciepło.

Ciepło z kominka można rozprowadzić jako ciepłe powietrze lub na kominku zamontować wymiennik i grzać wodę do CO,

ew zastosować kominek z płaszczem wodnym co jest najwydajniejsze ale najbardziej do kotłowni zbliżonym rozwiązaniem.

Więcej na stronach producentów kominków.

 

Pozdr.

Opublikowano (edytowane)

z tego co mi wiadomo to takie urządzenie jest piecem nie kotłem jeśli myślimy o czymś takim http://allegro.pl/ko...2932669509.html lub kominkiem (wkładem) i tu cytuję Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

Rozdział 4

Instalacje ogrzewcze

§ 132. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w

instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami.

2. Dopuszcza się stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokości do 3

kondygnacji nadziemnych włącznie, jeżeli nie jest to sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, przy czym w budynkach zakładów opieki zdrowotnej, opieki społecznej,

przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, lokalach gastronomicznych oraz pomieszczeniach przeznaczonych do

produkcji żywności i środków farmaceutycznych - pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego

inspektora sanitarnego.

3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być

instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji

indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:

1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m 3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej

niż 30 m 3,

2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,

3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,

4) w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości:

a) co najmniej 10 m 3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie

zamkniętej, zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s -

dla kominków o obudowie otwartej.

§ 133. 1. Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z armaturą, pompami

obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdujący się za zaworami oddzielającymi od źródła ciepła,

takiego jak kotłownia, węzeł ciepłowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory słoneczne lub pompa ciepła.

2. Instalację ogrzewczą powietrzną stanowi układ połączonych kanałów i przewodów powietrznych wraz z

nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia powietrza, znajdujący się pomiędzy źródłem ciepła podgrzewającym powietrze a ogrzewanymi pomieszczeniami. Funkcję ogrzewania

powietrznego może także pełnić instalacja wentylacji mechanicznej.

Edytowane przez KubaSko
Opublikowano

Żyjemy w takim klimacie że jakaś kotłownia w domu być musi ,nie wszędzie jest gaz ja osobiście wolę smrodek z drewna od węglowego ,a przy okazji mam sezonowo stadion .poz Hermogenes

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor