Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich. Pierwszy post na forum, ale czytam wszystko co się pojawia odkąd się zarejestrowalem.

A więc właśnie zaczęliśmy przebudowę starego domu po dziadkach. W sumie z oryginalnej budowli pozostają tylko 4 zewnętrzne ściany parteru.

W projekcie mamy poddasze mieszkalne, scianka kolankowa 90cm wewnątrz okna kolankowe przechodzące w dachowe w 3 sypialniach. Łazienka tylko okno dachowe.

Dobudowa poza aktualnym obrysem, garaż i kotłownia.

Ściany ocieplone 15 styro, dach 30 wełny. Podłoga na gruncie planuje 20 styro.

OZC policzylem dla materiałów o standardowych parametrach czyli lambdy 0.045. Ale spróbuje kupić lepsze w zależności od finansów i promocji ;)

Podlogowka na całości, dodatkowo grzejniki w łazience na górze, toalecie na dole i kuchni. (W tych pomieszczeniach mam deficyt ciepła według OZC).

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem.

Powierzchnia całości 145m. W garażu grzejniki tylko zęby nie było mrozu.

Ok. Przepraszam za referat.

Wynik 9.5 kw przy -20.

I teraz dopiero zaczyna się moje pytanie jeżeli jest ktoś kto jeszcze nie usnal.

Chciałbym to wszystko ogrzewać dolniakiem na węgiel. Od czasu do czai jakimś drewnem. Mieszkamy na wsi i mamy kawałek lasu.

Czy jest jakiś dolniak na rynku godny polecenia w tym przedziale mocy?

No i pytanie do Przemysława którego kociolkow jestem fanem. Można wykonać coś takiego? To by było chyba z 7kw że strata kominowa dochodzące do 10.

Aha cwu z bufora 1000l ogrzewana przeplywowo. To mam nadzieję, że latem można by złapać jeden załadunek na maxa.

Uff. Jeśli potrzeba dodatkowych danych to piszcie.

Opublikowano

nie ma nic sensownego ,bo taki kocioł na 7kW to musiałby miec komore załadowcza na poł wiaderka i proponowałbym ustawic go w sypialni ....

Opublikowano

Bufor trochę za duży do takiego kotła, proponowałbym 2x mniejszy.

np bufor do instalacji do zgazowania drewna przyjmuje się rzędu 50l/Kw mocy kotła

Co do grzania przepływowego CWU to w buforze musiałaby być temp mi 60C lub więcej aby tą wodę sensownie podgrzać .

 

pozdr.

Opublikowano

Hmm. Podłogówkę policzyłem dla temp. zasilania 45C ale to przy -20C, czyli pewnie normalnie by na nią szło mniej pewnie z jakies 38-40C przy -10C. A taka temperatura to by mi w sumie na CWU sie raczej nie przydała.

To pewnie lepiej oddzielny zasobnik?

Z tym duzym buforem mialem nadzieje, ze latem sie go nabije do jakiś 85C i wystarczy ciepłej wody na kilka dni.

 

No ale wracając do bufora to powiedzmy, ze nabijam go do 85C i ciagne z niego ok 40C na podlogowke. Różnica 45 stopni to przy 500l mam ok 27kwh energii. Jesli bede potrzebował w tym momencie 7kw (pisze teoretycznie, bo musialbym sprawdzic w OZC) to ciepła wystarczy na jakieś 4 godziny.

 

To w sumie najwieksza zaleta byłaby z niego wiosną i jesienią.Jakbym na podłogówke dawał ze 30 stopni. Wtedy przy jakiś 33kwh energii i zapotrzebowaniu ze 2kw to bywystarczyło na 16 godzin. A moze i dłużej, bo w obliczeniach nie uwzgledniałem np. gotowania, prania itp.

 

No ale jeśliby miał kocioł zgazowywać drewno to czy jest to wogóle możliwe, żeby miał tak małą moc?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.