Jeden Piec + Dwa Domy = Duży Problem


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez pasik1002,

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam,

jestem na forum nowy, ale dość długo obserwuję forum jakoś gość :)

Mam problem posiadamy kotłownie z piecem na ekogroszek domino-p 20 kW palnik brucer który ogrzewa 2 domy jeden ok 4 metrów od kotłowni, drugi ok 18 metrów. SCHEMATY PONIŻEJ ! ;)

Mieliśmy kilka problemów ponieważ całość montowaliśmy sami, instalacja wykonana jest w plastiku, połączenie pomiędzy domem 18 metrów jest ok 1,2 metra pod ziemią w otulinie i rurze kanalizacyjnej. Każdy dom posiada zbiornik CWU podłączony pod zailanie obok zasilaczy domów. Założyliśmy 2 pompy 3 biegowe ( 1 pompa na zasilaniu pieca, 2 na powrocie z domu nr.2) Pompa nr.1 załączona na 3 bieg, pompa nr.2 na 2 biegu. Chodziło o wymuszenie obiegu na domu nr.2.

I teraz może problemy:

piec przy ustawieniu 70C. dogrzewa się ładnie, ale zaraz się ponownie załącza i z naszych obserwacji studzi go powrót który ma tylko max 40C. Dla testów zamykaliśmy obwody na domach i jeśli chodzi na jednym domu powrót jest ok 60C. Nie muszę chyba pisać, że ciągła praca pieca= gigantyczna ilość spalania ekogroszku ok 2 ton miesiąc

Teraz pytania:

- źle umiejscownione pompy ? moja myśl: przełożenie pompy na zasilenie każdego domu?

- dom nr.2 studzi układ? moja myśl: zasilanie domu 2 z powrotu domu 1? jakiś zawór trójdrożny? nie wiem czy dobrze myśle.

 

Schematy zamieszczam poniżej.

Forum ostatnim ratunkiem jeśli nic nie poradzimy, na lato szykuje się kupno 2 pieca i rozłączenie piec na każdy dom....

Z GÓRY DZIĘKUJE ZA POMOC ! ;)

post-46946-0-86389200-1356308213_thumb.jpg

post-46946-0-87227800-1356308216_thumb.jpg

Edytowane przez tomektomek8
Opublikowano

na taką instalację to wystarczyła by jedna pompa ale tak to juz jest jak sie samemu robi to pozniej 30 lat płaci frycowe....

jaka otulina jest w ziemi jak rura przechodzi do żle wpiety zbiornik czy palnik ustawiony jest na paleniu 0-1 czy jakies funkcje płynnego spalania np fuzy logic ??? opisz cos więcej albo daj foto kotowni i rozdzielaczy itd

Opublikowano

W ziemi rurki zasilanie powrot 25 plastik w otulinie tej szarej zamkniete w rurze kanalizacyjnej, na koncu obu polaczen uszczelnione pianka. Zbiorniki po 80 litrow na dom podpiete trojnikiem przed rozdzielaczem, ale zawory na zbiornik otwarte na ok 1/4, zeby nie zabierac ciepla na grzejniki i woda ciepla jest ok:) nie bardzo wiem o co chodzi z palnikiem? Jest to palnik na ekogroszek i na jednym domie spokojnie daje rade. Czy te odlegosci nie sa za duze? Przepraszam za jakosc wpisu, ale niestety z telefonu. Pozdrawiam :)

Opublikowano

odleglosc nie ma tu zadnego wpływu ,jakby było z 2 km to moglibysmy rozmawiać

  • Rozwiązanie
Opublikowano

gdzies to ciepło ucieka może zle zaizolowana rura w ziemi. zmierz temp powrotu w domu nr 2 i w kotłowni jaka jest różnica

a druga rzecz jeden z domów jest większy czyli odbiera więcej ciepłą wstaw jakieś fotki

Opublikowano

ale wychodzi 70 wraca 35, więc palnik chyba nic do tego nie ma? A gdbym zastosował jak ktoś tutaj na forum przełożenie pomp na zasilanie każdego z domów i istalacja na każdy dom, dom jest świeżo po dociepleniu więc aż takich strat nie przewiduje? Dziekuje za porady, bo rodzą się w głowie zmiany ;) Jutro postaram się o foto ;) powrót z domu większego wychodzi przy piecu miesza się z domem 1 i pokazuje 35, postaram się o pirometr i pomierzenie temp. w strategicznych punktach ;)

Opublikowano

no tak, jak boli głowa to trzeba wziaśc tabletkę na głowę, a nie wazne ze tam zapalenie ucha..... problem jest złozony bo zuzycie jest duze,

a to że powrót jest zimny to moze wynikać z małych srednic rur lub coś takiego i niepotrzebnie dajesz na kotle 75st a moze wystarczyłoby 50 st,

a po drugie do takich mikruśnych domków to jedna pomka 25/40 jest aż za duza, wiec coś ewidentnie jest skopane, podejrzewam najgorsze, że ten pex w ziemi jest puszczony rura 25, ale nie TECE z kształtkami niezawężającymi przepływ, tylko zwykły pex, taki za 6zł za metr ze zwykłymi kształtkami co powoduje, że efektywna średnica jest poniżej 15mm, a izolacja jakiej jest grubości ?

25mm 30mm w ziemi ?

wtedy jak woda nie moze przejsc, to musisz kocioł wysoko krecić, połowa energi idzie w komin, a powrót zimny bo wiecej niż jakieś 5kW przez pex zwykły 25 nie przecisniesz, no chyba że zrobisz przepompownie i zrobisz gwizd w rurach, ale to kolejna enegia

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.