Witam. posiadam bojler wykonany ze stali kwasoodpornej 316L z wężownicą 2xU... Przy piecu zasypowym w w moment nagrzewałem bojler w lato do temp 80st przy temp na piecu ok 90stC. Po zmianie pieca na taki z podajnikiem gdzie temp mam 48-55st C mam probem z ciepłą wodą użytkową która długo się nagrzewa... Pomyślałem dospawać mu płaszcz wodny od dołu. bo tam jest najzimniejsza woda...i ja to widzę tak ... Zasobnik jest poziomy więc do dolnej część zasobnika dospawam blachę z odstępem...? właśnie jakim odstepem ? 10mm? 20mm? i jak duża ma być czyli ile ma zachodzić na boki lub inaczej ile obwodu ma zajmować ten płaszcz ? 1/3? czy lepiej 1/2 ? jak 1/2 to od połowy zbiornika do drugiej połowy bo że od dennicy do dennicy to wiadomo... Macie takie coś ? doradzicie mi jak do tego podejść ?

Edytowane przez misiekkb
Opublikowano

Witam. posiadam bojler wykonany ze stali kwasoodpornej 316L z wężownicą 2xU... Przy piecu zasypowym w w moment nagrzewałem bojler w lato do temp 80st przy temp na piecu ok 90stC. Po zmianie pieca na taki z podajnikiem gdzie temp mam 48-55st C mam probem z ciepłą wodą użytkową która długo się nagrzewa... Pomyślałem dospawać mu płaszcz wodny od dołu. bo tam jest najzimniejsza woda...i ja to widzę tak ... Zasobnik jest poziomy więc do dolnej część zasobnika dospawam blachę z odstępem...? właśnie jakim odstepem ? 10mm? 20mm? i jak duża ma być czyli ile ma zachodzić na boki lub inaczej ile obwodu ma zajmować ten płaszcz ? 1/3? czy lepiej 1/2 ? jak 1/2 to od połowy zbiornika do drugiej połowy bo że od dennicy do dennicy to wiadomo... Macie takie coś ? doradzicie mi jak do tego podejść ?

wez sterowni z pirytetem grzania CWU i tzw damping w momecie grzania wody i wtedy kocoł bedzie prawcował podczas grzania z temperatuą do 20st wyższa od tempoeratury zadanej wody jak podgrzejee wode to wróci do ustawien dla CO i tyle
Opublikowano (edytowane)

długo czyli jak można powiedzieć ze z 30st w CWU do 44st CWU przy temp na kotle 54stC 4 godziny to mało i podczas dłuższych kapieli wody brakuje . Dlatego chciałbym nską temperaturą do 55stC ogrzewać dół bojlera tam gdzie woda przyjmie najszybciej ciepło (z tego co czytałem bojlerki z płaszczem wodnym są wydajniejsze od wężownicy zwłaszcza na niskich temperaturach wody CO. Priorytet CWU to nie rozwiązanie jake oczekuje mimo wszystko dziękuje ze o tym mówicie bo mogłem o tym nie wiedzieć. Lecz ja bym wolał przerobić ten bojlerek lecz nie mam dostępu do konkretnych informacji.. Widziałek schemat poglądowy u sprzedawcy lecz nie znam wymiarów

 

na starym wystarczyła nie cała godzinka i bylo 60-80st ale tak jak mówicie temp na kotle była 80-90stC teraz jest mniej dlatego chcę zwiększyć wydajność bojlerka

 

P.S. a z temperatury CWU 44st na 46stC przy temp CO 55st wgl się nie podnosi praktycznie przez 3 godziny może o 1 stC. Pewnie wężownica jest za wysoko i nie ma pełnej wydajności

Edytowane przez misiekkb
Opublikowano

A dlaczego chcesz modernizować ten wymiennik ? Przecież 316 litrów to kolos , ja mam 140 litrów dwupłaszczowy kąpiemy się jedno po drugim i ciepłej wody nie brakuje przy 60 st zadanych na piecu i 55 dla cwu

Opublikowano

takiego bojlerka już nie kupię jak mam...stal Kwasoodporna 3mm grubości.... dlatego wolę go przerobić bo nowy z cieńszej blachy za mniej niż 1500zł nie dostanę a dorobić do mojego to dzień roboty a blacha jest

Opublikowano

kolego misiekkb ja mam zbiornik z wężownicą 150 litrów i pale w piecu 60 stopni i woda jest gorąca w godzinę

po mojemu coś masz źle zrobione w kotłowni. wstaw fotki kolego

pozdrawiam

Opublikowano

Witam,

Na grawitacji tom będzie ciężko nagrzać ten bojler bez 90C na kotle.

Więc o grawitacji na razie można zapomnieć.

 

Sprawdzałeś czy masz odpowiedni przepływ gdy pompa cwu jest załączona? - na wyjściu woda ma być równie gorąca co na wejściu do bojlera. Jak nie to znaczy, że pompa nie działa (bo filtr zapchany albo łorzech zepsuty albo coś innego)

 

Jeśli woda krąży odpowiednio szybko a się nie grzeje w godzinkę albo krócej, to znaczy, że wężownica niesprawna (np. zakamieniona z powodu grzania wody do 90C).

 

Jeśli stwierdzisz, że zbiornik niesprawny, to nie pomoże Święty Boże...

 

Jeśli zbiornik jest sprawny to godzina powinna spokojnie wystarczyć ale to i tak bardzo długo.

W takim przypadku oczywiście priorytet pomoże tylko, jak pisze automatyk, z dumpingiem!

Na pewno jest to lepsze rozwiązanie niż dospawywanie czegokolwiek do zbiornika.

 

Pozdrawiam i życzę miłego sprawdzania czy zbiornik jest ok.

Opublikowano

Wybaczcie Panowie...wkradł się bład...316L to jakość stali :D zbiornik ma 120litrów pojemności

a co to za zbiornik stojący jakiej firmy ????
Opublikowano

Ja przeczytałem że poziomy :D a Ty gdzie przeczytałeś że pionowy czyli stojący :D ???

Miałem przez ponad 20 lat do czynienia z zasobnikami z wężownicą i nigdy wiecej tego dziadostwa nie chcę ............. u mnie na dwupłaszczowym temperatura w oczach idzie, dziś taki dzień ze jest duże zapotrzebowanie na wodę na wymienniku 70 st....

Opublikowano

to jak poziomy i faktycznie nie doczytałem, to co ten gość chce, jak ma imitację zasobnika to ma imitację ciepłej wody i tu nic nie pomoże

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.