Mieszacz Do Podlogowki - Pytanie Do Praktykow


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam!

 

Nadszedl ten wspanialy moment wykonczenia domu, w ktorym trzeba podjac decyzje dotyczace ogrzewania. Po przeanalizowaniu roznych artykulow, urzadzen dostepnych na rynku, rozmowach ze specjalistami stanalem przed dylematem:

 

w jaki sposob mieszac zasilanie do podlogowki tak, aby zawsze na wejsciu do rurek bylo powiedzmy stale 30 stopni C?

 

Z roznych wzgledow zamierzam kupic piec weglowy starego typu. Dom jednorodzinny z poddaszem, podlogowka na calym parterze, okolo 100 m2.

 

Dostepne opcje po moich analizach:

1. Na allegro dostepne sa glownie gotowe rozdzielacze, gdzie regulacja temperatury odbywa sie poprzez zawor termostatyczny z kapilara na szynie zasilajacej.

2. Uklad z glowica na powrocie RTL.

3. Uklad z trojdroznym zaworem termostatycznym. (schemat w zalaczniku).

4. Uklad z trojdroznym zaworem sterowanym silownikiem (ten sam schemat).

 

Z tego co sie zorientowalem, to najlepszym rozwiazaniem jest opcja 4. Problemem jest cena, bo do zaworu trojdroznego (120 - 170 zl) musze kupic silownik (250 zl) i do tego komputer sterujacy na ktorym nastawie 30 stopni C ( 550 zl). Chociaz znalazlem jeden silownik z wbudowanym sterownikiem za 620 zl (Womix MP 10 CR).

 

Tansza alternatywa jest opcja 3 (200 - 400 zl). Jednak spotkalem sie z opiniami, ze taki zawor trojdrozny termostatczny nie spelnia dobrze swojej roli.

 

Opcja 2 raczej odpada ze wzgledu na swoje wady.

 

Natomiast opcja nr 1 jest dla mnie zagadka.

 

Wobec powyzszego chcialbym zapytac was jakie sa wasze doswiadczenia w tym zakresie? Chodzi mi o to, jakie instalacje posiadacie u siebie? Lub jakie instalacje montujecie u ludzi i jaki jest tego efekt?

 

Kwestie teoretyczne znam - moge wybrac opcje 1, - gotowe urzadzenia w masowej ofercie lub opcje 3 - jesli rozmawiam z jakims sklepem to wlasnie to mi polecaja. Jednak prosze was o rozwianie moich watpliwosci, czy to naprawde dziala?

 

Dla uzupelnienia calosci - beda jeszcze dwa obiegi (osobne pompy): grzejnikowy i cwu, wszystkie obiegi podlaczone rownolegle do pieca KWK 16 KW.

post-46780-0-54577400-1355742193_thumb.jpg

Opublikowano

Użyłeś sformułowania "...zamierzam kupić piec węglowy starego typu..." Co to według Ciebie ma być . Starego typu dla mnie to ogrzewanie grawitacyjne na miarkowniku ciągu, palone okresowo, wszystkie takie się robiło do lat 90. Jedna uwaga do 100 m2 podłogówki to raczej koncepcja marna. Ale może wyjaśnisz jaki to ma być ten "piec starego typu"

Opublikowano (edytowane)

Widocznie kolega ma dużą rodzinę i jedno z nich stale będzie przebywać w kotlowni. ;)

A kotly "starego typu " mogą być całkiem nowoczesne - wide produkty kol Przemka.

A Co do grawitacji to przecież pisze o 2 pompach, choć moim zdaniem powinny być 3

To pewnie bedzie nowoczesny kocioł w stylu retro :P

 

Pozdr.

Edytowane przez sambor
Opublikowano (edytowane)

Użyłeś sformułowania "...zamierzam kupić piec węglowy starego typu..." Co to według Ciebie ma być . Starego typu dla mnie to ogrzewanie grawitacyjne na miarkowniku ciągu, palone okresowo, wszystkie takie się robiło do lat 90. Jedna uwaga do 100 m2 podłogówki to raczej koncepcja marna. Ale może wyjaśnisz jaki to ma być ten "piec starego typu"

 

Najlepszy piec jaki znalazlem to Zębiec KWK o mocy 16 KW. Oczywiscie z miarkownikiem ciagu (bez dmuchawy), palony zasypowo od gory.

Edytowane przez krzysiek83
Opublikowano

Widocznie kolega ma dużą rodzinę i jedno z nich stale będzie przebywać w kotlowni. ;)

A kotly "starego typu " mogą być całkiem nowoczesne - wide produkty kol Przemka.

A Co do grawitacji to przecież pisze o 2 pompach, choć moim zdaniem powinny być 3

To pewnie bedzie nowoczesny kocioł w stylu retro :P

 

Pozdr.

 

Sa trzy obiegi i kazdy z nich ma swoja pompe:

1. Grzejniki.

2. Podlogowka (omawiana, zalaczony schemat).

3. CWU.

Opublikowano

Najlepszy piec jaki znalazlem to Zębiec KWK o mocy 16 KW.

To rzeczywiście starego typu mniej więcej od 30 lat taki sam. Czy najlepszy? Ilu użytkowników tyle opini. Są wersje z miarkownikiem lub dmuchawą i ten pierwszy do instalacji grzejnikowej może być, ale do podłogówki raczej nie. Wersja z dmuchawą i sterownikiem (co raczej trudno nazwać kotłem starego typu) pewnie się nada. Ale jak zwykle szczegóły najważniejsze czyli rysuj schemat.

Opublikowano

Jak ma być Zębiec to bierz KWKD15kW - to dolniak , w nim można palić non stop

ten KWK to górniak tam pali się cyklicznie

 

W teorii taki piec jest swietny. Jednak w praktyce dolne spalanie moze byc trudne ze wzgledu na nieszczelnosc klapy nad komora zasypowa. Czy znasz kogos kto uzywa tego pieca i pali w nim od dolu z powodzeniem?

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Witam po przerwie.

 

Narysowalem caly schemat instalacji CO - bardzo prosze o opinie.

Dojrzalem do zaworu czterodroznego - rozumiem, ze po jego zastosowaniu powrot z podlogowki na piec bedzie mial wyzsza temperature niz przy zaworze trojdroznym. Do jego sterowania znalazlem silownik z regulacja stalej temperatury - sa takie dwa: WOMIX MP 10 CR (620 zl) lub AFRISO ACT343 (890 zl) - dzieki temu unikne kupowania jakiegos komputera.

Do sterowania pompami znalazlem bardzo proste sterowniki z funkcjami z obrazka.

post-46780-0-67498800-1357247627_thumb.jpg

Opublikowano

Dlaczego grzejników nie dajesz na rozdzielaczu ???

 

Na tym schemacie skupiam sie na aspektach sterowania i funkcjonalnosci. Jest to bardziej schemat niz projekt. Jeszcze nie myslalem o takich szczegolach jak rozdzielacz do grzejnikow.

Opublikowano

Witam!

 

Nadszedl ten wspanialy moment wykonczenia domu, w ktorym trzeba podjac decyzje dotyczace ogrzewania. Po przeanalizowaniu roznych artykulow, urzadzen dostepnych na rynku, rozmowach ze specjalistami stanalem przed dylematem:

 

w jaki sposob mieszac zasilanie do podlogowki tak, aby zawsze na wejsciu do rurek bylo powiedzmy stale 30 stopni C?

 

Z roznych wzgledow zamierzam kupic piec weglowy starego typu. Dom jednorodzinny z poddaszem, podlogowka na calym parterze, okolo 100 m2.

 

Dostepne opcje po moich analizach:

1. Na allegro dostepne sa glownie gotowe rozdzielacze, gdzie regulacja temperatury odbywa sie poprzez zawor termostatyczny z kapilara na szynie zasilajacej.

2. Uklad z glowica na powrocie RTL.

3. Uklad z trojdroznym zaworem termostatycznym. (schemat w zalaczniku).

4. Uklad z trojdroznym zaworem sterowanym silownikiem (ten sam schemat).

 

Z tego co sie zorientowalem, to najlepszym rozwiazaniem jest opcja 4. Problemem jest cena, bo do zaworu trojdroznego (120 - 170 zl) musze kupic silownik (250 zl) i do tego komputer sterujacy na ktorym nastawie 30 stopni C ( 550 zl). Chociaz znalazlem jeden silownik z wbudowanym sterownikiem za 620 zl (Womix MP 10 CR).

 

Tansza alternatywa jest opcja 3 (200 - 400 zl). Jednak spotkalem sie z opiniami, ze taki zawor trojdrozny termostatczny nie spelnia dobrze swojej roli.

 

Opcja 2 raczej odpada ze wzgledu na swoje wady.

 

Natomiast opcja nr 1 jest dla mnie zagadka.

 

Wobec powyzszego chcialbym zapytac was jakie sa wasze doswiadczenia w tym zakresie? Chodzi mi o to, jakie instalacje posiadacie u siebie? Lub jakie instalacje montujecie u ludzi i jaki jest tego efekt?

 

Kwestie teoretyczne znam - moge wybrac opcje 1, - gotowe urzadzenia w masowej ofercie lub opcje 3 - jesli rozmawiam z jakims sklepem to wlasnie to mi polecaja. Jednak prosze was o rozwianie moich watpliwosci, czy to naprawde dziala?

 

Dla uzupelnienia calosci - beda jeszcze dwa obiegi (osobne pompy): grzejnikowy i cwu, wszystkie obiegi podlaczone rownolegle do pieca KWK 16 KW.

bardzo dobry ukłąd tylko zawór 3d esbe min 2,5KVS i bedzie super ,pompa 25/40 jesli petle nie przekrczają 200mb
Opublikowano

chodzą takie układy bez problemu ,uczułem tylko żeby nie było wiecej niz 200mb

Opublikowano

Pętla 200mb pex-a 16x2 ma przy przepływie 2l/min i przeciętnym ułożeniu ok 3,02m słupa wody straty ( 29,615kPa) czyli teoretycznie pompa wydoli, ale wystarczy trochę więcej przegięć + 3,4 połączenia na zasilaniu rozdzielacza + zawór 3-drogowy i może być krucho.

Tym bardziej że są przeważnie pętle o różnej długości i będą kłopoty z wyregulowaniem przepływu i odpowietrzeniem.

Ja jak robię staram się nie przekraczać 100mb wraz z doprowadzeniami, zresztą projektanci co liczą podłogówkę dodatkowo argumentują stosowanie krótszych pętli mniejszymi spadkami temperatury w pętli.

 

Pozdr

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.