Wybór Pieca Gazowego


dhadrys

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

 

Przymierzam się do dokupienia kotła gazowego jednofunkcyjnego z zamknięta komora spalania który będzie wspomagany zima z piecem OKP nowa linia 20kw. I pytanie do was jaki to miałby byś kocioł gazowy i jaki sterownik??

 

Mam do grzania 100m2+garaz 20m2. jedna łazienka 20m od kotłowni. podłogówki mam 40 m2 i posiadam jeszcze 8 grzejników. Dom 3 letni zbudowany z cegły robena plus styropian 15cm 0.031współczynik przenikliwości. poddasze ocieplone okna tez są szczelne.

 

I jeszcze jedno pytanie czy jest ktos w stanie obliczyc jakie mam zapotrzebowanie na gaz ile m3, oraz jaka moc kotła i jaki zestaw zaworów itp żeby sprawnie działał z węglowym

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

pytanie z innej beczki - kto ci wcisnął 20kW dla 100m2?

 

 

a gazowego to ty patrz w okolicach maxymalnej mocy 12-13kW modulacją od 3kW czy mniejszej jak znajdziesz

 

np. junkers smart 4 - 13kW i to będzie troche za duzy

Opublikowano

No wcisnął instalator o którym nawet nie chcę się wypowiadać.Mówisz od 3-13kw to zakres w jakim mam patrzec kocioł, a możesz podać jakieś modele dobre oszczędne ja szukam kondensacyjnego jednofunkcyjnego

Opublikowano

kazdy ma być z reguły oszczędny <_<

 

grunt to jak najniższa moc minimalna, pozatym szukaj czegoś co ma blisko ciebie serwis zeby poźniej nie było problemów z gwarancjami i serwisami

 

wszystkie działają podobnie, a sprawność czy to 110 czy 106% to nie ma znaczenia bo zazwyczaj w nieprojektowanych instalacjach to rzadkość

 

poczytaj o junkersie smart na pewnym dużym forum budowlanym na literkę M........

Opublikowano

Zakres mocy uwaga słuszna (kotły atmosferyczne mają znacznie niższe możliwości modulacji niż kondensacyjne). Ale tak naprawdę ważniejsza jest budowa instalacji która ma ciepło odebrać i zastosowane elementy które z kotłem (u ciebie z dwoma kotłami) mają współpracować. A ty chcesz zamontować w jednym ukladzie kotły o różnych parametrach. Inaczej (na inne parametry ) dobiera się grzejniki dla kotła na paliwo stałe inaczej dla kotła gazowego ( raz piszesz kotle z zamkniętą komorą spalania drugi raz o kondensacyjnym a oba znacznie róznią się parametrami pracy), podobnie z podłogówką gdzie możesz spotkać się z problemami w sterowaniu. No i tak prozaiczna sprawa jak połączenie obu kotłów w jednej instalacji, gazówka to przeważnie układ zamknięty który nie zawsze możesz zastosować przy kotle na paliwo stałe, czyli może być potrzebny wymiennik i dodatkowa pompa a to rodzi kolejne problemy.

Opublikowano

Układ mam zamkniety a kondensacyjny wydaje mi sie być najlepszym rozwiązaniem dla mnie . Dlaczego ma to wszystko ze soba nie współpracowac znajomi mają dwa piece i nikt nie narzeka.podłogówka niczym sie nie rózni od zasilania piecem gazowym a na paliwo stałe

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

Może się ktoś jeszcze wypowiedzieć bo na dniach chce kupić JUNKERS CERAPUR SMART ZSB 14-3C KONDENSAT czy to dobry pomysł?? co będę potrzebował jeszcze do niego ( sterownik pogodowy, komin turbo - bo nie podpinam go pod komin tylko przez scianę) I mam rodzielacz do podłogówki bez termostatów tylko pompa zawór trójdrożny i termostat który odpala pompę i ja wyłacza. Mam zamiar zmienić belke na belke z termostatami . i tu pytanie czy zawór trojdrożny jest w tedy potrzebny ??

Opublikowano

Zadajesz podstawowe pytania na ktore masz odpowiedzi na tym forum.

Poczytaj troche, a sprawa sie rozjasni.

A tak na szybko - laczenie OG z OP to nietrafiony pomysl, tak jak i laczenie kotla z piecem. Bedzie oczywiscie to dzialac, ale niepotrzebnie komplikuje instalacje

Opublikowano

Po to jest forum żeby zadawać pytania , dlaczego łączanie pieca jest bezsensowne?? jak juz mam piec defro to przecież go nie wyrzucę , zawsze jak drzewo będe w stanie załatwić tanio to przy bardzo niskich temperaturach będe palił kopciuchem.

Opublikowano

Zadajesz podstawowe pytania na ktore masz odpowiedzi na tym forum.

Poczytaj troche, a sprawa sie rozjasni.

A tak na szybko - laczenie OG z OP to nietrafiony pomysl, tak jak i laczenie kotla z piecem. Bedzie oczywiscie to dzialac, ale niepotrzebnie komplikuje instalacje

Piec, to które twoim zdaniem kocioł gazowy czy kocioł węglowy?

 

Można łączyć węgiel z gazem, nie ma ku temu przeszkód zwłaszcza, że już taki posiada, ale po bożemu, to musi być wymiennik płytowy, ponieważ kocioł gazowy pracuje w ukłądzie zamkniętym, a węglowy w otwartym. Rozpytaj instalatora, czytałem, że próbuje się obecnie odejść od wymenników płytowych na rzecz sprzęgła hydralicznego. Ewetualnie, jeśli producent dopuszcza układ zamkniety w przypadku kotła na węgiel z wężownicą schładzającą to problem rozwiązany.

 

 

Jeśli możesz zamknąć układ, to potrzebne będą ci dwa zawory zwrotne na zasilaniu gaz i węgla, wężownica schładzająca, naczynei przeponowe, zawory bezpieczeństwa 1,5bar, trochę rurek, zawory kulowe i serownik, żeby to wszystko zagrało razem.

Opublikowano

Kociol to kociol na gaz, a piec to piec na paliwa stale.

Pewnie ze mozna je laczyc, ale to zaczyna tracic sens. Dlaczego ?

Bo piece najlepiej pracuja przy duzym obciazeniu i wysokiej t. czynnika, a kondensaty wrecz przeciwnie - dlugotrwala praca przy niskim obciazeniu i niskiej t. czynnika.

Czyli idealnie np. do OP.

I teraz polacz dwa tak odmienne zrodla energi - albo tracisz na sztucznym obnizaniu t. dla instalacji niskotemperaturowej jak np. OP, albo tracisz na pracy kondensata na niepotrzebnie duzej

t. dla OG.

Zreszta tak samo jest przy laczeniu OP z OG.

A teraz do rzeczy - rzuc schemat swojej instalacji, to bedzie mozna rozwazyc jaka mozliwosc jest dla Ciebie najlepsza .

Opublikowano

Piec, to które twoim zdaniem kocioł gazowy czy kocioł węglowy?

 

Można łączyć węgiel z gazem, nie ma ku temu przeszkód zwłaszcza, że już taki posiada, ale po bożemu, to musi być wymiennik płytowy, ponieważ kocioł gazowy pracuje w ukłądzie zamkniętym, a węglowy w otwartym. Rozpytaj instalatora, czytałem, że próbuje się obecnie odejść od wymenników płytowych na rzecz sprzęgła hydralicznego. Ewetualnie, jeśli producent dopuszcza układ zamkniety w przypadku kotła na węgiel z wężownicą schładzającą to problem rozwiązany.

 

 

Jeśli możesz zamknąć układ, to potrzebne będą ci dwa zawory zwrotne na zasilaniu gaz i węgla, wężownica schładzająca, naczynei przeponowe, zawory bezpieczeństwa 1,5bar, trochę rurek, zawory kulowe i serownik, żeby to wszystko zagrało razem.

 

Kolega mówił, że ma układ zamknięty, dlatego problem z głowy(wymiennik generuje dodatkowe straty). W OP będzie grzał kondesatem co ma sens, a kotłem na paliwo z stałe w OG, takie rozwiązanie przyniesie bardzo duże oszczędności, dlaczego chcesz zmienić obieg z mieszaczem na belkę?

Opublikowano

 

 

Rozpytaj instalatora, czytałem, że próbuje się obecnie odejść od wymenników płytowych na rzecz sprzęgła hydralicznego. Ewetualnie, jeśli producent dopuszcza układ zamkniety w przypadku kotła na węgiel z wężownicą schładzającą to problem rozwiązany.

 

 

 

Kolego @Arthi od kiedy wymiennik można sprzęgłem zastąpić?

Ty jakieś herezje czytasz, może zapodasz źródło tej wiedzy na forum to się podszkolimy. ;)

 

A tak na serio - wymiennik służy do hydraulicznej separacji obwodów np otwartego i zamkniętego tak jak transformator w elektryce.

Sprzęgło służy do zrównoważenia przepływów pomp - sprzęgło hydrauliczne powoduje niezależne działanie poszczególnych obiegów i niezakłóconą pracę pomp (pompy nie zakłócają się wzajemnie). Dodatkową funkcją sprzęgła jest odmulanie układu i jego odpowietrzanie. Sprzęgło hydrauliczne także chroni kocioł przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej (korozja niskotemperaturowa.

Dodatkową rolą sprzęgła może być funkcja odmulania - zanieczyszczenia opadają na dno sprzęgła - skąd są usuwane przez kran spustowy.

 

Pozdr.

Opublikowano

Witam

I dziękuje że zainteresował Was temat i mój problem. Mój piec defro otpima komfort plus jest w obiegu zamkniętym zanim przejdzie do rozdzielaczy to przechodzi instalacja przez zbiornik biawara 200l, ostatnie zdjęcie to miejsce przygotowane pod piec gazowy, zabudowałem sobie rzeby rury nie wystawały , jest tam też połaczenie z górą przyszłościowo , bo poddasze mam 30m2 nie wykończone.Belke chcę zmienić w podłogówce z powodu braku ustawienia róznych temperatur w pomieszczeniach naprzykład w łazience 25 a w pralni 19 , i dla tego chcę wsadzić belke z termostatami, czy dobrze myśle ?? nie jestem instalatorem więc jak macie jakieś pomysły to proszę o wyrozumiałość ze ja nie wszystko rozumiem :)Aha co mam dokupić co mam zmienic zeby to działało , zapomniałem ze w 3 pokojach mam tylko grzejniki i tam nie ma podłogówki, oporócz tego tam gdzie jest podłogówka mam też grzejniki ogólnie to mam ich wszystkich 7 szt. z tym że jak podłogówka by chodziła poprawnie to urzywał bym tylko 2-3 sztuk na ostatnim zdjeciu jest grzejnik jakie posiadam

post-21838-0-85060900-1362995403_thumb.jpg

post-21838-0-32257200-1362995473_thumb.jpg

post-21838-0-50830000-1362995656_thumb.jpg

post-21838-0-55536300-1362995686_thumb.jpg

post-21838-0-81186700-1362995802_thumb.jpg

post-21838-0-49850100-1362996175_thumb.jpg

Opublikowano

Rzeczwyiście zaćmienie jakieś, sprzęgło jest oczywiście do równoważenia przepływów.... gdzieś tam czytałem, ale to może z rozpędu, nie uwzględniłem, że przecież wówczas i tak oba kotłby musiałby pracować w układzie zamkniętym. Skoro kolega ma układ zamknięty to w zasadzie bez znaczenia jaki sposób połączy oba kotły.

Opublikowano

naczynie przeponowe można stosować w układach zamkniętych pod warunkiem że kocioł posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem (np. wężownice schładzającą)

oczywiście czy to jest rozsądne rozwiązanie pozostaje osobną kwestią

 

 

połączenie kotła gazowego z kotłem na paliwa stałe ma bardzo dużo plusów min.:

 

- podtrzymanie ogrzewania gdy nie ma cię dłużej w domu (grzeje gazowy)

- ciepła woda cały czas (nie trzeba rozpalać w lecie)

- niezależność energetyczna (gaz, drewno, węgiel, trociny, itp.)

 

wadami jest skomplikowana i droższa instalacja

Opublikowano

Dla tego zamontowałem śmieciucha bo chciałem kontrolować koszty opału i dostęp do drzewa mam , ale zasze wiedziałem ze gaz zamontuje dla tych właśnie spraw typu woda latem ipt. powiedzcie mi co mam zrobić żeby to było dobrze zrobione , co zmienić,

Opublikowano

Ja jeszcze dorzuce jedna propozycje - mozna polaczyc (pisze teraz o sterowaniu, nie hydraulice) piec z kotlem w taki sposob, ze w momencie gdy palisz weglem, kondensat jest wylaczony, gdy weglowy wygasa, bo np.nie chce Ci sie dorzucic do niego, to dopiero wtedy startuje

kondensat. Czyli zostaje taniosc wegla a w razie czego dochodzi komfort gazu.

 

Teraz sobie pomyslalem, zeby obrac inna, latwiejsza droge. Skoro i tak musisz grzac czynnik do wysokich parametrow (nie wszedzie jest OP), to odpusc sobie kondensat i kup kociol turbo - roznica pomiedzy kondensatem a turbo bylaby przy calej instalacji niskotemperaturowej, a w Twoim przypadku roznica w cenie zakupu bedzie sie dluuugo zwracala.

Opublikowano

Ja jeszcze dorzuce jedna propozycje - mozna polaczyc (pisze teraz o sterowaniu, nie hydraulice) piec z kotlem w taki sposob, ze w momencie gdy palisz weglem, kondensat jest wylaczony, gdy weglowy wygasa, bo np.nie chce Ci sie dorzucic do niego, to dopiero wtedy startuje

kondensat. Czyli zostaje taniosc wegla a w razie czego dochodzi komfort gazu.

 

Teraz sobie pomyslalem, zeby obrac inna, latwiejsza droge. Skoro i tak musisz grzac czynnik do wysokich parametrow (nie wszedzie jest OP), to odpusc sobie kondensat i kup kociol turbo - roznica pomiedzy kondensatem a turbo bylaby przy calej instalacji niskotemperaturowej, a w Twoim przypadku roznica w cenie zakupu bedzie sie dluuugo zwracala.

Bez sensu jest stosowanie kotła stałopalnego i kotła "turbo" oszczędność będzie znikoma pomyśl o okresach przejściowych, które są bardzoooo długie ostatnio, gdzie koledze wystarczy minimalna temperatura czynnika i kocioł kondensacyjny osiągnie przyzwoitą sprawność dodatkowo niską modulację. większość automatyk w kotłach ma funkcję współpracy z kotłem stałopanym. Co do zastosowania belki nie jest to złe rozwiązanie ja jednak spróbowałbym najpierw regulacji zaworami termostatycznymi na grzejnikach, a dopiero później ładował pieniążki w belkę.

Opublikowano

Tak ja chcę belke zmienic tylko w podłogówce chce wstawić w nią termostaty do każdej sekcji. w grzejnikach belki nie zmieniam bo termostaty mam na grzejnikach.widzicie zdjęcia które wstawiłem ?? czy coś Wam się nie podoba czy jest ok??? I co myslicie o tym kondensacie z junkersa?? macie jakieś alternatywne rozwiązania .

Opublikowano

zawory zawsze pomagają wyregulować odpowiednio układ. Jeśli chodzi o kotły to uważam, że kondensaty najlepsze na rynku ma firma ze Szwajcarii nie chcę pisać nazwy (nie robie nikomu reklamy) sam stosuje(i projektuje) je od lat i jedno mogę powiedzieć lepszych w eksploatacji nie ma. Junkers w jakiej cenie?

Opublikowano

powiedzcie mi czy jaką moc kotła muszę mięć bo jeden " specjalista" powiedział ze ten junkers ma za małą moc i potrzebuję 21-24kw. bo mam boiler 200litró. co o tym myślicie. podawajcie jakieś konkretne modele

Opublikowano

naczynie przeponowe można stosować w układach zamkniętych pod warunkiem że kocioł posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem (np. wężownice schładzającą)

oczywiście czy to jest rozsądne rozwiązanie pozostaje osobną kwestią

 

 

połączenie kotła gazowego z kotłem na paliwa stałe ma bardzo dużo plusów min.:

 

- podtrzymanie ogrzewania gdy nie ma cię dłużej w domu (grzeje gazowy)

- ciepła woda cały czas (nie trzeba rozpalać w lecie)

- niezależność energetyczna (gaz, drewno, węgiel, trociny, itp.)

 

wadami jest skomplikowana i droższa instalacja

Dużo droższ i bardziej skomplikowana dla przecietnego kowalskiego który bedzie jej uzywał.Zakładasz gazowe kondensat i zapominasz o ogrzewaniu.