Zasobnik jest 160l wiec wcale nie taki duży...
jak wymontować tej czujnik? wiem gdzie ma złączke, juz ten panel cały odchylałem. jednak jest on wprowadzony w jakiejś jakby gumie.. jak go odłączyc?
dla CWU duza moc to fakt... ale taki 15kW zasobnik 160l nagrzeje w max 30minut... na co komu te 30kW dla 160l CWU. decydując sie na taki kocioł (duzy) to i w tym przypadku min moc jest duża bo 10kW. Sprobuje wymontowac VF1 i będe dalej obserwował
Wlasnie, Vaillanty mają slaby zakres modulacji. nawet taki 12kW schodzi tylko do 5kW.
Tak jak kolega Sambor, niedouczeni projektanci... widziałem projekt dla domu 240m2, dobrze ocieplonego a dobór kotla "gazowy do 50kW!" :blink:
juz nie moge edytować
pytanie 3: jak ma pracować pompa w kotle? teraz pracuje na wybiegu - może zmienić na pracę ciąglą albo wydluzyc wybieg bo... zostaje mi w instalacji/kotle często temp np. 44C
kazdy ma być z reguły oszczędny <_<
grunt to jak najniższa moc minimalna, pozatym szukaj czegoś co ma blisko ciebie serwis zeby poźniej nie było problemów z gwarancjami i serwisami
wszystkie działają podobnie, a sprawność czy to 110 czy 106% to nie ma znaczenia bo zazwyczaj w nieprojektowanych instalacjach to rzadkość
poczytaj o junkersie smart na pewnym dużym forum budowlanym na literkę M........
termostaty na grzejnikach są...
aha.. czyli min temp pracy kotła to 40C? to juz wiem dlaczego zawsze grzeje pow. 40C gdy nawet wg krzywej wychodzi 35C
to te sprzęgło "robiło" w pewnym sensie za mieszacz? chociaz w spalaniu ilość gazu nie zauważyłem różnicy. spala tyle samo.
zmienię krzywą grzewczą. A kwestia innych ustawień? czas wybiegu pompy? bieg pompy? moc może zostać na 10kW?
i pytanie ostatnie z ciekawości i na przyszlość: czy uzyskalbym mniejsze spalanie z kotłem z większa modulacją od 3 - 4 kW?
pytanie2: co teraz z czujnikiem VF1? mam go teraz na powrocie wpuszczonego w tulejkę. wydaje mi się ze on teraz w ogóle nie jest potrzebny?
witaj w klubie kolego
mam tą samą bolączkę, również z kotlem Vaillanta ;) tzn. nie że firma jest zła, a poprostu spece "dobrały" za duże kotły do naszych domów.
mam pytanie: gdize masz umieszczony czujnik VF1? i gdzie regulujesz jego ustawienia?
mozesz zmienić tryb korekta na termostat ale moim zdaniem to tylko półśrodek
witam w nowym roku :)
jutro bede na to patrzył, widzę że na poziomie temp -5/0/5C spalanie na dobe to 2,5m3/LPG razem z CWU.. ciekawe czy dałoby się nizej zejść z kotlem ktory miałby palnik modułowany od 3 , 4 kW?
nie wiem...ja go nie podłączałem, ale wydaje mi się ze jest on radiowy? na calormaticu wyświetla mi prawidłowo temp zewnętrzną
edit.
jaki jest przelicznik LPG na GZ-50?
nie wiem czy dobrze zrozumiałem
dla pewnosci, mam ten z wyswietlaczem (lezy w pomieszczeniu) + ten ostatni mniejszy z tej zdjęcia
http://apointchauff.cluster1.easy-hebergement.net/IMG/jpg/calormatic-430f_600.jpg
jedynie tego środkowego nie mam
więc na czym stoimy?
nie ma u mnie tego modułu hydraulicznego z pompą
omg, wg. tej instrukcji, calormatic 470 pracuje z modułem VR61 (białe pudełeczko) którego u siebie nie widze... chyba ze nie powinno byc?
Czytam i jednak tego modułu nie powinnno być
http://zapodaj.net/4...68c947.jpg.html
http://zapodaj.net/1...fc8b6f.jpg.html
zdjęcia kotła i wszystkiego co wokoł niego jest
sterowany pogodówką wiszącą od północy i sterownikiem pokojowym calormatic430f
pow do ogrzania 210m2
jeden obieg grzewczy - grzejniki
grzejników w domu na moc 12kw przy parametrach 55/45/20
czyli przy nizszych nastawach jeszcze mniejsza moc
kocioł chodzi na najnizszej mocy 10kW, taktuje cały czas i z tego powodu uwazam że kocioł jest za duzy.
zrobię pozniej zdjęcie z kotłowni i wrzucę na forum
sytuacja z teraz: krzywa grzewcza ustala temp zadana na 34C (na sterowniku) jest +3C na dworze, a na kotle pokazuje pod komunnikatem d.5 ze zadana zasilania woda to 45C
przestawiłem na termostat
pytanie z innej beczki - kto ci wcisnął 20kW dla 100m2?
a gazowego to ty patrz w okolicach maxymalnej mocy 12-13kW modulacją od 3kW czy mniejszej jak znajdziesz
np. junkers smart 4 - 13kW i to będzie troche za duzy