popus80 Opublikowano 30 Listopada 2012 #1 Opublikowano 30 Listopada 2012 Witam podłogówka do oceny czy dobrze położona Cytuj
gersik Opublikowano 30 Listopada 2012 #2 Opublikowano 30 Listopada 2012 Jaką długość ma pętla na zdjęciu pierwszym? Czy podłogówka była przeliczona? Zrób zdjęcie rozdzielacza. Cytuj
sambor Opublikowano 30 Listopada 2012 #3 Opublikowano 30 Listopada 2012 Czy uwzględniłeś rozstawienie mebli np kuchnia, wanny, brodzika - w łazience Jaka grubość izolacji pod spodem? Czym będziesz zalewał? pozdr. Cytuj
tomekb Opublikowano 30 Listopada 2012 #4 Opublikowano 30 Listopada 2012 Witam zdjęcie nr . 6 brak dylatacji , a jak to jest tak że ten sam obwód jest w jednym pomieszczeniu i drugim to do poprawy ( na zdjęciu nie za bardzo widać , może rozrysuj jak masz podzielone obwody względem pomieszczeń ) PS. plusik za estetykę Cytuj
popus80 Opublikowano 30 Listopada 2012 Autor #5 Opublikowano 30 Listopada 2012 (edytowane) Dylatacja jest wszędzie zdjęcia były robione przed dwa obwody są takie same ponieważ są identyczne pokoje .długość pętli nie przekracza 100 metrów . Grubość izolacji to 0,3mm folia , 9 cm styropianu i 3cm ekran ze styropianem ? całość 12cm ,cała instalacja na piętrze. Pętle mają rostęp co 15cm zalewać będę wylewką Anhydrytowe 5cm Zastosowałem taki układ Rozdzielacz Kan 77A. - regulator nadrzędny CF-MC -antena zewnętrzna do regulatora CM-MC -regulator pokojowy CF-RS -Napęt termiczny TWA-k -pilot do sterowania CF-RC Wszystko zgrałem również pod system fibaro Edytowane 30 Listopada 2012 przez popus80 Cytuj
tomekb Opublikowano 30 Listopada 2012 #6 Opublikowano 30 Listopada 2012 No to jak mamy ocenić jak zdjęcia były robione przed . ?? dylatacja jest jednym z ważniejszych rzeczy przy robieniu podłogówki . Cytuj
popus80 Opublikowano 30 Listopada 2012 Autor #7 Opublikowano 30 Listopada 2012 ok zaraz zrobie nowe fotki i dam do oceny Cytuj
LordZappa Opublikowano 30 Listopada 2012 #8 Opublikowano 30 Listopada 2012 ta folia to chyba 0,3 mm? Cytuj
popus80 Opublikowano 30 Listopada 2012 Autor #9 Opublikowano 30 Listopada 2012 na zdięciu nr 6 są dwa obwody i jest to jedno pomieszczenie Cytuj
popus80 Opublikowano 30 Listopada 2012 Autor #11 Opublikowano 30 Listopada 2012 (edytowane) są to obwody zasilania pokoji a delaktaci niema w tym miejscu bo nie czeba ( tak stwierdził ten co bendzie wylewał ) wylewke Anhydrytowa . I tak jak pan skazał jest tam rożdzielacz Edytowane 30 Listopada 2012 przez popus80 Cytuj
sambor Opublikowano 30 Listopada 2012 #12 Opublikowano 30 Listopada 2012 Przy prawidłowej wylewce anhydrytowej mogą być powierzchnie do 300m2 bez dylatacji, ja miałem i musiałem usuwać. Cytuj
tomekb Opublikowano 30 Listopada 2012 #13 Opublikowano 30 Listopada 2012 są to obwody zasilania pokoji a delaktaci niema w tym miejscu bo nie czeba ( tak stwierdził ten co bendzie wylewał ) wylewke Anhydrytowa . I tak jak pan skazał jest tam rożdzielacz Witam , jak tak stwierdził to będziesz miał kogo obciążyć kosztami jak płytki popękają lub podłoga drewniana się rozejdzie ( najlepiej niech Ci to da na piśmie to zobaczysz że zmieni zdanie ) Cytuj
popus80 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Autor #14 Opublikowano 1 Grudnia 2012 te dwa obiegi dzialają razem nie osobno na jednym termostacie Cytuj
popus80 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Autor #15 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Panowie to co ma być ta delaktacia czy nie ten co bendzie wylewał daje faktóre na to Cytuj
sambor Opublikowano 4 Grudnia 2012 #16 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Faktura za pewnie obejmuje tylko wylewkę, ale tutaj popieram tego wykonawce - dobra wylewka anhydrytowa na dobrym podkładzie z twardego styropianu nie pęknie - sam mam taką - lane powierzchnie 2x150m2 bez dylatacji, tylko izolacja od ścian. U mnie tak robili: wylewka Agilia Pozdr. Ps Wylewki zaleca się robić przy temp plusowych a idzie mróz. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.