tom78 Opublikowano 28 Listopada 2012 Autor #26 Opublikowano 28 Listopada 2012 Jesli chodzi o wymiennik lewa strona gora zasilanie z kotla, dół powrot do kotla oraz prawa strona góra zasilanie grzejniki potem pompa dół prawa strona powrot z grzejników. Cytuj
sambor Opublikowano 28 Listopada 2012 #27 Opublikowano 28 Listopada 2012 Zawór założony jest na powrocie wody do kotla i polączony z zasilaniem wymiennika aby mieszał wode wracająca do kotla do temperatury ustawionej na nim 45-50c. Je Wywal zawór i będzie ok Cytuj
tom78 Opublikowano 28 Listopada 2012 Autor #28 Opublikowano 28 Listopada 2012 Ok czyli abyśmy dobrze się zrozumieli, rury schodzące pionowo po ścianie -plastik Pierwsza od lewej to zasilanie grzejniki, druga powrót grzejniki, trzecia powrót podłogówka czwarta zasilanie podłogówka Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 28 Listopada 2012 #29 Opublikowano 28 Listopada 2012 Ktoś obliczał instalacje hydraulicznie? przepływy?wydajność pompy? Przy zamontowanym wymienniku nie ma potrzeby montowania zaworu mieszającego do powrotu. Temperaturę utrzymuje się zwiększonym przepływem przez kocioł - wymiennik. Teraz widzę,że wymiennik jest wpięty prawidłowo. Jeśli masz termometry przylgowe sprawdź temperatury na poszczególnych gałęziach instalacji (np. termometry przylgowe). Cytuj
tom78 Opublikowano 28 Listopada 2012 Autor #30 Opublikowano 28 Listopada 2012 Tak jak pisałem przylgowe się nie sprawdzają przekłamują, zakładam te które odczytują temperaturę z wody, wedle zalecenia zdemontuje ów nieszczęsny zawór jak będzie termometr wtedy pompą wyreguluję temperaturę powrotu. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 28 Listopada 2012 #31 Opublikowano 28 Listopada 2012 To wtedy zamontuj mufy pod termometry zanurzeniowe. Pozwoli to na w miarę precyzyjną regulację instalacji. Pod warunkiem regulacji całe instalacji (nastawy wstępne na grzejnikach i podłogówce . Cytuj
tom78 Opublikowano 28 Listopada 2012 Autor #32 Opublikowano 28 Listopada 2012 Co rozumiesz pod pojęciem regulacji nastaw ? Podłogówki wogóle poki co nie uruchamiam odcięta zaworami chce dojśc do ładu z całą resztą. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 28 Listopada 2012 #33 Opublikowano 28 Listopada 2012 nastawy wstępne zaworów grzejnikowych w celu regulacji przepływu w celu optymalizacji mocy grzejników. Przy podłogówce ustalenie przepływów na rozdzielaczach dla poszczególnych pętli. Inaczej cala instalacja bezie chimeryczna. Cytuj
tom78 Opublikowano 28 Listopada 2012 Autor #34 Opublikowano 28 Listopada 2012 Ok czy możesz jak dla blondynki ? Nastawy wstępne u mnie ograniczyły się do montażu grzejnikow oraz zaworow do nich (otwarte na 5) Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 28 Listopada 2012 #35 Opublikowano 28 Listopada 2012 No właśnie czyli grzejniki i zapotrzebowania na ciepło różne a nastawy takie same. Z zapotrzebowania na ciepło wylicza się wielkość nastaw. Cytuj
tom78 Opublikowano 28 Listopada 2012 Autor #36 Opublikowano 28 Listopada 2012 Ok po kolei grzejniki mocą dobrane do kubatury pomieszczenia uwzględniając izolację budynku, nastawy masz na myśli zawory na grzejnikach ? Odkręcony wszystko na 5 jak będzie gorąco wtedy skoryguje to zaworami przy grzejnikach, niestety gorąco nie jest ... Dlatego szukam Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 28 Listopada 2012 #37 Opublikowano 28 Listopada 2012 Każdy zawór oprócz głowicy ma także nastawę wstępną pod głowicą w postaci pierścienia nastawczego lub tarczy, nastawiane ręcznie lub kluczykiem. ale zacznij od odcięcia termostatycznego (np. przez zmniejszenie temperatury na minimum) aby wzrósł przepływ przez wymiennik oraz ustaw pompę na większy przepływ jeśli jest możliwość (przełącznik ręczny). Powinna podnieść się temperatura powrotu. Jeśli nic to nie da (delta t powrót/zasilanie 15 - 20 st. C) to trzeba zainstalować większą pompę bo ta nie wydoli więcej. Cytuj
tom78 Opublikowano 28 Listopada 2012 Autor #38 Opublikowano 28 Listopada 2012 Wiesz nie za bardzo rozumiem te wartości powrót zasilanie 15-20 c ? Jedli chodzi o pompę jest 25-60 chyba większej nie ma sensu ? Cytuj
smok Opublikowano 28 Listopada 2012 #39 Opublikowano 28 Listopada 2012 A jaką masz temperaturę w domu i czy palisz non stop? Cytuj
tom78 Opublikowano 28 Listopada 2012 Autor #40 Opublikowano 28 Listopada 2012 Palę obecnie doraźnie bardziej dla testu w zeszłym roku palilem ciagle uzyskując temp 19 obecnie jest 10 bez palenia . Czy normalnym jest ze grzejniki (purmo) tak oddają ciepło ze na dole są ledwo ciepłe wręcz zimne ? Cytuj
sambor Opublikowano 28 Listopada 2012 #41 Opublikowano 28 Listopada 2012 Wiesz nie za bardzo rozumiem te wartości powrót zasilanie 15-20 c ? Jedli chodzi o pompę jest 25-60 chyba większej nie ma sensu ? Z tą różnicą 15-20C to jest tak zasilasz grzejnik wodą temp np 60C a wraca na kocioł woda o temp 40C i masz różnicę 20C - te 20C to ciepło oddane przez grzejnik do pomieszczenia. Pompy większej niż 25-60 nie ma sensu kupowac, najpierw powalcz z tą co masz- ustawienia wstępne grzejników, wyższy bieg. pompy pozdr. Cytuj
smok Opublikowano 28 Listopada 2012 #42 Opublikowano 28 Listopada 2012 Jak grzejesz 45 stopni a wraca Ci 25 stopni a w domu masz 10 stopni to po prostu masz wyziębiony dom.A jak jeszcze tak jak piszesz że grzejesz doraznie to moim zdaniem instalacja jest OK.Spróbuj grzać przez tydzień non stop i wtedy zobaczysz jaka jest różnica na powrocie.Jak będzie coraz mniejsza to tu masz przyczynę. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 29 Listopada 2012 #43 Opublikowano 29 Listopada 2012 Po kilku ostatnich postach nie tylko w tym temacie widzę,że trzeba zadać mnóstwo pytań dodatkowych aby wyciągnąć informacje na temat palenia. Niestety wszyskie instalacje mozna rozpatrywać przy paleniu ciągłym gdzie warunki są stabilne. Przy przepalaniu niestety niewiele można powiedzieć, a przecież pewne informacje są wręcz niezbędne do dyskusji. Cytuj
tom78 Opublikowano 29 Listopada 2012 Autor #44 Opublikowano 29 Listopada 2012 No właśnie czyli grzejniki i zapotrzebowania na ciepło różne a nastawy takie same. Z zapotrzebowania na ciepło wylicza się wielkość nastaw. Czy sugerujesz przytłumic grzejniki? Rozumiem że mam te wkladki zdemontowac i zmienic ale jak i w którą strone? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 29 Listopada 2012 #45 Opublikowano 29 Listopada 2012 jak juz pisałem wyżej trzeba wyliczyć przepływ dla każdego grzejnika i dobrać na tej podstawie nastawę wstępną. Cytuj
gregorm Opublikowano 29 Listopada 2012 #46 Opublikowano 29 Listopada 2012 (edytowane) @tom78, pisałeś wcześniej "Czy normalnym jest ze grzejniki (purmo) tak oddają ciepło ze na dole są ledwo ciepłe wręcz zimne ?". Jakie masz grzejniki? Zasilane od dołu czy z boku? Czy instalacja przed montażem wymiennika pracowała wcześniej? Jeśli tak, to czy pracowała prawidłowo? Ta informacja o "grzaniu" grzejników (jeśli masz grzejniki z zasileniem od dołu) Tmoże sugerować, że prawdopodobnie jest zamienione zasilenie z powrotem. Edytowane 29 Listopada 2012 przez gregorm Cytuj
tom78 Opublikowano 29 Listopada 2012 Autor #47 Opublikowano 29 Listopada 2012 Instalacja chodziła kiepsko grzejniki nowe zasilane od dołu Patrząc na zdjęcie wymiennika ta pompa zamontowana za nim zasilajaca grzejniki w jaka stronę winna mieć strzalke ? Cytuj
gregorm Opublikowano 29 Listopada 2012 #48 Opublikowano 29 Listopada 2012 (edytowane) Strzałka na pompie napędzającej instalację powinna być skierowana od wymiennika w kierunku instalacji. Jak rozumiem instalacja jest nawodniona, pod ciśnieniem, odpowietrzona, zawory w zestawach przyłączeniowych pod grzejnikami są otwarte, grzejniki nie są zamknięte nastawami we wkładkach zaworowych, pompa pracuje prawidłowo. Pisząc o tej zamianie zasilenia i powrotu miałem na myśli to, że ktoś mógł się "fajtnąć" z opisem rur tworzywowych wychodzących ze stropu. Instalator składający kotłownię podłączył wszystko sugerując się tymi opisami. W rezultacie zasilenie z kotłowni jest wpięte w powrót z instalacji. Odwrotny przepływ przez instalację powoduje, że grzejniki są ciepłe u dołu a nie u góry. Ledwo ciepłe są dlatego, że woda przepływając przez wkładki zaworowe w grzejnikach w przeciwnym kierunku, powoduje domykanie grzybków przez co przepływy są minimalne. Taka jest moja teoria. Jeśli masz jeszcze instalację na wierzchu to sprawdź po przebiegu rur. Jeśli nie to też znajdzie się sposób. Edytowane 29 Listopada 2012 przez gregorm Cytuj
tom78 Opublikowano 29 Listopada 2012 Autor #49 Opublikowano 29 Listopada 2012 Dziś wszystko ponownie będę sprawdzał ale skoro grzejniki grzeja ale tylko gora to te wkładki powinny być otwarte ? Inaczej nie grzalyby wcale ? Cytuj
gregorm Opublikowano 29 Listopada 2012 #50 Opublikowano 29 Listopada 2012 Chyba się zapędziłem z tymi swoimi teoriami. Jak teraz rozumiem grzejniki grzeją normalnie czyli górą ciepłe a dołem chłodniejsze? Jeśli tak to z kierunkami jest OK. Zasilenie i powrót z wymiennika po stronie kotłowej mają zbliżoną temperaturę? Pozostaje ewentualna kwestia zbyt małych przepływów po stronie instalacji. Czy wszystkie grzejniki grzeją mniej więcej w takim samym stopniu czy jedne "lepiej" inne "gorzej"? Filtr przed pompą czyściłeś? Cytuj