Witam,

 

Mam problem z wysoką temperaturą w pomieszczeniu gdzie znajduje się podłogówka (dół ok. 60m2), problem moim zdaniem wynika z faktu, iż temp zadana na kotle w tym momencie jest 21C a wg czujnika w instalacji o jakies 10-12C wieksza. Po dłuższej obserwacji wygląda to tak, że przy zadanej 21C jest 33C, i powoli spada do 26C i dalej wzrasta do 33C i co najbardziej zastanawiające, ze wszystko odbywa sie przy zamkniętym mieszaczu.

Moje pytanie czy mieszacz jest walnięty i przepuszcza ciepła wodę w obieg przy okazji dogrzewania grzejników? Czy cos innego ? Chociaż sprawdzałem mieszacz zadając dużo większą temperaturę i się otwierał.

Drugie pytanie to zaobserwowałem że pompa od podłogówki jest włączona non stop czy tak jest prawidłowo ?

Pompa nastawiona była na auto, zmieniłem na 1 bieg temperatury wyglądają tak samo ale jest jakby o 0,5C mniej w pomieszczeniu, czy tak zostawić?

 

PS Posiadam kocioł gazowy kondensacyjny Vaillant z 2 obiegami podłoga+grzejniki na regulatorze pogodowym. Instalacja według mnie ok, przejrzałem parę schematów i nie widzę problemu powroty są osobne itd...

 

Proszę o pomoc,

Dziękuje z góry

Mariusz

Opublikowano

Czy jest sprzęgło? Daj fotki.

Opublikowano

Powinno być sprzęgło, dwa divicony i sterownik obsługujacy dwa obiegi grzewcze, a co oznaczają osobne powroty? Scemat, schemat i jeszcze raz schemat i zastosowane urządzenia.

Opublikowano

Popytaj na "elektrodzie" są tam serwisanci vaillant (dariusz67 )

Opublikowano (edytowane)

Mniej więcej wygląda to tak kocioł mam w osobnym pomieszczeniu.

 

https://picasaweb.go...515377064380626

 

https://picasaweb.go...Listopada201203

 

Mak jest w zestawie VR61 moduł obsługujący 2 obiegi grzewcze + sterownik w kotle tak jak na zdjęciu. Sprzęgła nie mam bo instalator powiedział że do takich instalacji się nie robi. Rok temu wydaje mi się że było ok albo nie przywiązywałem do tego takiej uwagi.

Edytowane przez kaczinx
Opublikowano

Witam, posprawdzaj czy jak siłownik się zamyka to czy zawór zamyka się tak że nie puszcza zasilania z kotła a otwiera obieg mieszania i odwrotnie siłownik się otwiera to zasilanie zostaje otwarte . Inaczej mówiąc trzeba sprawdzić czy zawór trójdrożny jest dobrze ustawiony względem siłownika .

Opublikowano

Moim skromnym zdaniem powinieneś mieć sprzęgło i dodatkową pompę do obiegu z grzejnikami.

Opublikowano

Mniej więcej wygląda to tak kocioł mam w osobnym pomieszczeniu.

 

https://picasaweb.go...515377064380626

 

https://picasaweb.go...Listopada201203

 

Mak jest w zestawie VR61 moduł obsługujący 2 obiegi grzewcze + sterownik w kotle tak jak na zdjęciu. Sprzęgła nie mam bo instalator powiedział że do takich instalacji się nie robi. Rok temu wydaje mi się że było ok albo nie przywiązywałem do tego takiej uwagi.

Jak się wydawało instalatorowi to ścigaj go o poprawienie instalacji. Na stronie producenta masz wszystkie potrzebne informacje. Niestety jest i to spora grupa instalatorów i doradców wszystkowiedzących, których nic nie przekona nawet wytyczne producenta. Pisałem o tym wielokrotnie, powtórzę i tobie, wiszące kotły gazowe to urządzenia specyficzne i jak się nie chce mieć problemów to trzeba stosować się do zaleceń producentów i korzystać z urządzeń dedykowanych do tych kotłów. Zjawiskiem nagminnym jest to że ich sterowniki współpracują wyłączne z podzespołami tego samego producenta ( szczególnie pogodowe).

Opublikowano

Mak o jakich podzespołach piszesz? O przedmiotowym sprzęgle czy czymś innym ?.

 

Posprawdzałem siłownik manualnie i jak jest zamknięty to przepuszcza ciepłą wodę z kotła, powrót podłogówki jest wtedy chłodny a zasilanie za sterownikiem i pompą ciepły, zatem nie ma obiegu powrotu tak jak powinno być. Przy otwartym siłowniku zaczyna pompować gorącą wodę także w tą stronę jest ok.Czy w tym wypadku problem tkwi w tym zaworze który jak rozumiem przy zamkniętej pozycji nie powinien puszczać wody do obiegu z kotła.

 

Co do dodatkowej pompy na grzejniki to ta która jest zamontowana w kotle nie wystarcza? Jaką rolę miałoby spłeniać to sprzęgło?

Opublikowano

Witam

Sprzęgło hydrauliczne ma podobne zastosowanie jak to w samochodzie - pośredniczy pomiędzy kotłem i instalacją odbiorczą, jeżeli masz kocioł kondensacyjny to obowiązek przy więcej nią jednym obwodzie grzewczym lub zew zbiorniku CWU - to mały zbiornik o poj od 10l do którego przyłącza się z jednej strony kocioł a z drugiej odbiory.

Sprzęgło powinno być dedykowane przez producenta do danego kotla i odbiorów lub wielkości przepływu

Poniżej sprzęgła z katalogu Wolfa

post-18578-0-23773700-1352532901_thumb.jpg

Opublikowano

Mak o jakich podzespołach piszesz? O przedmiotowym sprzęgle czy czymś innym ?.

 

Posprawdzałem siłownik manualnie i jak jest zamknięty to przepuszcza ciepłą wodę z kotła, powrót podłogówki jest wtedy chłodny a zasilanie za sterownikiem i pompą ciepły, zatem nie ma obiegu powrotu tak jak powinno być. Przy otwartym siłowniku zaczyna pompować gorącą wodę także w tą stronę jest ok.Czy w tym wypadku problem tkwi w tym zaworze który jak rozumiem przy zamkniętej pozycji nie powinien puszczać wody do obiegu z kotła.

 

Co do dodatkowej pompy na grzejniki to ta która jest zamontowana w kotle nie wystarcza? Jaką rolę miałoby spłeniać to sprzęgło?

 

Witam , wygląda na to że trzeba odkręcić siłownik od zaworu , ustawić zawór w dobrej pozycji i założyć siłownik ,

Opublikowano

Witam , musisz teraz ręcznie tak ustawić abyś wiedział kiedy jest zasilanie zamknięte a kiedy otwarte-- WAŻNE ( jak jest w pozycji zamkniętej to obieg mieszania ma być otwarty ) można to łatwo sprawdzić jak masz przepływomierze na rozdzielaczach do podłogówki ( jak zasilanie jest otwarte to będziesz wyczuwał za pompą wzrost temperatury i przepływomierze będą wskazywały przepływ ) ( jak zasilanie jest zamknięte i obieg mieszania jest otwarty to temperatura za pompą spadnie ale przepływomierze będą nadal pokazywały przepływ . ) jak to opanujesz sprawdzasz w którą stronę kręci się siłownik jak się otwiera a w którą jak się zamyka ( możliwe że trzeba będzie zamienić przewody miejscami ) następnie ustawiasz zawór ręcznie na pozycje zamkniętego zasilania siłownik też na zamkniecie , zakładasz siłownik i powinno być ok

Opublikowano (edytowane)

Mak o jakich podzespołach piszesz? O przedmiotowym sprzęgle czy czymś innym ?.

 

Posprawdzałem siłownik manualnie i jak jest zamknięty to przepuszcza ciepłą wodę z kotła, powrót podłogówki jest wtedy chłodny a zasilanie za sterownikiem i pompą ciepły, zatem nie ma obiegu powrotu tak jak powinno być. Przy otwartym siłowniku zaczyna pompować gorącą wodę także w tą stronę jest ok.Czy w tym wypadku problem tkwi w tym zaworze który jak rozumiem przy zamkniętej pozycji nie powinien puszczać wody do obiegu z kotła.

 

Co do dodatkowej pompy na grzejniki to ta która jest zamontowana w kotle nie wystarcza? Jaką rolę miałoby spłeniać to sprzęgło?

Zmień sposób myślenia bo pytania może i zadajesz dobre, ale przestań wierzyć instalatorowi i odrzuć jego sposób myślenia. Masz jakiś siłownik zaworu który nie wiadomo czy współpracuje ze sterownikiem. Po to aby ułatwić montaż w ofertach producentów są divicony na obiegi. I cały montaż i podłączenie są jest banalnie proste, chociaż trochę droższe. Po co sprzęgło hydrauliczne? Bo prawdopodobnie trzeba zrównoważyć przepływy w obiegach grzewczych czego bez sprzęgła zrobić nie można. Przy gazowych wiszących kotłach kondensacyjnych to w większości przypadków konieczne (o czym koledzy już pisali). Nie jesteś pierwszym który ma takie problemy, właściwie to kolejnym który nie jest w stanie wyregulować podłogówki czy sterować temperaturą. Przyczyna wszędzie ta sama czyli "błędnie wykonana instalacja". Póki możesz żądaj od instalatora poprawienia instalacji.

Edytowane przez mak
Opublikowano

Jestem po spotkaniu z instalatorem, posprawdzał i twierdzi, że zawór trójdrożny puszcza za siłownikiem. Po wspomnieniu o sprzęgle stwierdził, że przy tak małych instalacjach podłogowych jak moja (60m2) nie montuje się sprzęgła, gdy kocioł dogrzewa podłogę, jakby kocioł nie dawał rady to dopiero się montuje sprzęgło.Więc z nim na pewno nic nie zdziałam w tym temacie, zobaczymy jutro ma podjechać ekipa do zaworu. Jeżeli będzie ok to zostawię jak nie to zamówię innego instalatora z vaillanta z mojego regionu i zobaczymy co on powie.

Opublikowano

Sprzęgło nie zwiększa mocy więc stwierdzenie że; "jakby kocioł nie dawał rady" ma się nijak do zaistniałej sytuacji. Zmień instalatora a serwisanta nie musisz wzywać tylko zadzwoń na infolinię Vaillanta i zapytaj czy przy dwóch obiegach grzewczych jest potrzebne zamontowanie sprzęgła.

Opublikowano

Coś tam pogrzebali i sytuacja się unormowała, jednak kontaktowałem się z vaillantem i potwierdził przy mojej instalacji zastosowanie dodatkowej pompy na obieg grzejników i montaż sprzęgła. I tu rodzi się kolejne pytanie bo pewnie tanie to nie będzie, czy:

1. Jest to pilna przeróbka instalacji która jak nie zostanie zrobiona może doprowadzić do jakiejś usterki?

2. Czy przeróbka instalacji będzie poza wymiernymi wartościami dla instalacji i kotła będzie miała również jakiś wpływ na wielkość zużycia gazu?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.