Pompa Od Cwu Studzi Piec, Oraz Pytanie O Poprawność Układu.


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Czyli, z wymiennikiem to tak jak nr 2, a bez to tak jak na nr 1 tak

 

Witam

Wymiennik stawia dużo większy opór dla wody niż zasobnik CWu, cała woda będzie szła przez CWU a wymiennik będzie zimy.

Na pierwotnym obiegu muszą być dwie pompy - jedna na CWU sterowana temp CWU , druga na wymiennik sprzężona z pompą lub pompami po stronie wtórnej.

W układzie bez wymiennika i braku np sprzęgła lub buforu pompy powinny pracować jednakowo - na zasilaniu lub powrocie.

Pozdr.

Opublikowano

Układ zamknięty jednak! W takim razie wymiennik wskazany. Rozwiąże problem bezpieczeństwa i zimnego powrotu a i bez dodatkowych pomp się da zrobić. Wieczorem mogę coś naskrobać.

Super, wszelkiego rodzaju podpowiedzi są dla mnie bardzo cenne :)

Opublikowano

Witam

Wymiennik stawia dużo większy opór dla wody niż zasobnik CWu, cała woda będzie szła przez CWU a wymiennik będzie zimy.

Na pierwotnym obiegu muszą być dwie pompy - jedna na CWU sterowana temp CWU , druga na wymiennik sprzężona z pompą lub pompami po stronie wtórnej.

W układzie bez wymiennika i braku np sprzęgła lub buforu pompy powinny pracować jednakowo - na zasilaniu lub powrocie.

Pozdr.

 

Pompa przeniesiona, a na CWU jest zawór którym wyreguluję przepływ i chyba powinno grać

post-36786-0-99847600-1352468364_thumb.jpg

post-36786-0-08752200-1352468379_thumb.jpg

Opublikowano

Ja nadal jestem za opcją z postu #26, - dwie pompy na pierwotnej stronie, przecież nie będziesz grzał CWU cały czas, a tak będzie w twoim ostatnim schemacie, również w lecie lub w okresie przejściowym gdy nie musisz grzać instalacji po stronie wtórnej wymiennik będzie brał udział w ogrzewaniu.

Daj dwie pompy na pierwotnej stronie!

Pozdr.

Opublikowano

Może być jedna pompa po stronie pierwotnej tłocząca wodę do wymiennika i do wężownicy zbiornika CWU pod warunkiem, że na powrocie wężownicy ze zbiornika będzie zainstalowany zawór termostatyczny z kapilarą zanurzoną w zbiorniku. Na zaworze ustawiasz np 45 stopni i w chwili podgrzania wody w zbiorniku do tego poziomu zawór zamknie przepływ przez wężownicę co będzie skutkować maksymalnym przepływem przez wymiennik. Reasumując: priorytetem będzie podgrzanie wody w zbiorniku co nastąpi szybko i po tym nastąpi rozgrzewanie instalacji CO po stronie wtórnej wymiennika.

Opublikowano

Koszt zaworu nie jest taki duży http://allegro.pl/zawor-termostatyczny-glowica-z-kapilara-i2735014365.html i w przeciwieństwie do pompy nie potrzebuje zasilania. W przypadku gdy nie ma zapotrzebowania na CO to kocioł przejdzie w podtrzymanie, ponieważ po stronie wtórnej nie będzie odbioru ciepła a co za tym idzie pierwotna nie będzie obciążona i produkowane ciepło nie będzie odbierane co będzie skutkować zatrzymaniem pracy kotła.

Opublikowano

Pompa przeniesiona, a na CWU jest zawór którym wyreguluję przepływ i chyba powinno grać

Zawór regulujący proponoje dać po stronie tłocznej, w takiej opcji na cwu w twoim rys przymykanie prowadzi do kawitacji i szybszego zużycia wirnika. Naromiast do regulacji przepływu nie radze dawać zaworu kulowego, lepszym rozwiązaniem jest zawór grzybkowy lub typu zasuwa... pozdr

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.