Pompa Od Cwu Studzi Piec, Oraz Pytanie O Poprawność Układu.


Pattio

Rekomendowane odpowiedzi

Czyli, z wymiennikiem to tak jak nr 2, a bez to tak jak na nr 1 tak

 

Witam

Wymiennik stawia dużo większy opór dla wody niż zasobnik CWu, cała woda będzie szła przez CWU a wymiennik będzie zimy.

Na pierwotnym obiegu muszą być dwie pompy - jedna na CWU sterowana temp CWU , druga na wymiennik sprzężona z pompą lub pompami po stronie wtórnej.

W układzie bez wymiennika i braku np sprzęgła lub buforu pompy powinny pracować jednakowo - na zasilaniu lub powrocie.

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Wymiennik stawia dużo większy opór dla wody niż zasobnik CWu, cała woda będzie szła przez CWU a wymiennik będzie zimy.

Na pierwotnym obiegu muszą być dwie pompy - jedna na CWU sterowana temp CWU , druga na wymiennik sprzężona z pompą lub pompami po stronie wtórnej.

W układzie bez wymiennika i braku np sprzęgła lub buforu pompy powinny pracować jednakowo - na zasilaniu lub powrocie.

Pozdr.

 

Pompa przeniesiona, a na CWU jest zawór którym wyreguluję przepływ i chyba powinno grać

post-36786-0-99847600-1352468364_thumb.jpg

post-36786-0-08752200-1352468379_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja nadal jestem za opcją z postu #26, - dwie pompy na pierwotnej stronie, przecież nie będziesz grzał CWU cały czas, a tak będzie w twoim ostatnim schemacie, również w lecie lub w okresie przejściowym gdy nie musisz grzać instalacji po stronie wtórnej wymiennik będzie brał udział w ogrzewaniu.

Daj dwie pompy na pierwotnej stronie!

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Może być jedna pompa po stronie pierwotnej tłocząca wodę do wymiennika i do wężownicy zbiornika CWU pod warunkiem, że na powrocie wężownicy ze zbiornika będzie zainstalowany zawór termostatyczny z kapilarą zanurzoną w zbiorniku. Na zaworze ustawiasz np 45 stopni i w chwili podgrzania wody w zbiorniku do tego poziomu zawór zamknie przepływ przez wężownicę co będzie skutkować maksymalnym przepływem przez wymiennik. Reasumując: priorytetem będzie podgrzanie wody w zbiorniku co nastąpi szybko i po tym nastąpi rozgrzewanie instalacji CO po stronie wtórnej wymiennika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Koszt zaworu nie jest taki duży http://allegro.pl/zawor-termostatyczny-glowica-z-kapilara-i2735014365.html i w przeciwieństwie do pompy nie potrzebuje zasilania. W przypadku gdy nie ma zapotrzebowania na CO to kocioł przejdzie w podtrzymanie, ponieważ po stronie wtórnej nie będzie odbioru ciepła a co za tym idzie pierwotna nie będzie obciążona i produkowane ciepło nie będzie odbierane co będzie skutkować zatrzymaniem pracy kotła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pompa przeniesiona, a na CWU jest zawór którym wyreguluję przepływ i chyba powinno grać

Zawór regulujący proponoje dać po stronie tłocznej, w takiej opcji na cwu w twoim rys przymykanie prowadzi do kawitacji i szybszego zużycia wirnika. Naromiast do regulacji przepływu nie radze dawać zaworu kulowego, lepszym rozwiązaniem jest zawór grzybkowy lub typu zasuwa... pozdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.