Littleone Opublikowano 24 Października 2012 #1 Opublikowano 24 Października 2012 Gdy założę głowicę termostatyczną to w momencie osiągania zadanej temperatury zawór wpada na pewien czas w bardzo głośne drgania (głośne, rytmiczne stukanie). Myślę, że równoważy się siła sprężyny zaworu z siłą sprężyny w głowicy termostatycznej i następuje wzmocnienie drgań pochodzących (?) z pompy lub też burzliwego przepływu wody.. sam nie wiem jakich.. Sytuacja dotyczy praktycznie wszystkich kaloryferów i spowodowała iż musiałem zdjąć wszystkie głowice. Co mam z tym problemem zrobić? Głowice to Schlosser, grzejniki Purmo a kocioł to Immergaz VICTRIX ZEUS. Cytuj
yozik Opublikowano 24 Października 2012 #2 Opublikowano 24 Października 2012 Czy zasilanie i powót grzejników są aby dobrze podłączone? Cytuj
Littleone Opublikowano 24 Października 2012 Autor #3 Opublikowano 24 Października 2012 Tak. Już to sprawdzałem. Cytuj
yozik Opublikowano 24 Października 2012 #4 Opublikowano 24 Października 2012 Może pompa zbyt mocna i jak zawory zaczynają się przymukać to układ wpada w swego rodzaju rezonans. Spróbuj pompę dać na niższy bieg a jeśli to nie pomoże to możliwe, że trzeba będzie zamontować zawór różnicy ciśnień żeby odciążyć zawory grzejnikowe. 1 Cytuj
yozik Opublikowano 24 Października 2012 #5 Opublikowano 24 Października 2012 W papierach od pieca znalazłem zawór by-pass do regulacji ciśnienia przepływu CO. Może jest zamocno ustawiony. Cytuj
sambor Opublikowano 24 Października 2012 #6 Opublikowano 24 Października 2012 (edytowane) Tutaj trzeba zmniejszyć ciśnienie zaworu przelewowego ( by-pass) lub odkręcić na max 1-2 głowice na grzejnikach. Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana pompy na pompę adaptacyjną - pod warunkiem że pompa jest zewnętrzna a nie zabudowana w kotle. Dodatkowo sprawdzić czy jest prawidłowe ciśnienie w układzie CO - 1,5-2 bar. Edytowane 24 Października 2012 przez sambor Cytuj
Littleone Opublikowano 25 Października 2012 Autor #7 Opublikowano 25 Października 2012 Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Zmiany biegu pompy nie wpłynęły na opisywane zjawisko. Pompa jest wbudowana. Ciśnienie robocze instalacji wg dokumentacji to 1.2 bar i jego zmiany w zakresie 1-2 bar nie dały rezultatów. Zmiany na zaworze by-pass będę próbował w weekend. Napiszę o rezultatach. Pozdrawiam forumowiczów. Cytuj