misiekkb Opublikowano 28 Lipca 2012 #1 Opublikowano 28 Lipca 2012 Witam. Proszę o ocenę. Rura z Pieca do trójnika Fi 2cale, dalej redukcja na cal. w stali nierdzewnej. łącznie do bojlera. od trójnika do rodzielacza też 1cal w nierdzewce. Od rozdzielacza zas. Pex fi 16 na każdy grzejnik osobny obwód + podłogówka też pex 16mm. Czy na taki obieg podłogówki ok 4mk wystarczy zastosowanie zaworu RTL na powrocie? Układanie rurek w ślimak ale nie chciał bym aby była za duża różnica temperatury podłogi w jednym miejscu w porównaniu do drugiego. Mam tu na myśli to że woda wpływająca będzie miała wyższą temp od wypływającej i będzie tam stała ( bo nie ma mieszacza) więc pierwsza cześć rurek będzie gorąca a reszta mniej i z tego różnica temperatury w różnych miejscach podlogi? Czy te obawy są bezpodstawne i nie mam się o co martwić? Zbiornik CWU ładuje pompa za pomocą sterownika. lub grawitacyjnie czy to jest ok? Myślę żeby dać za różnicowym jeszcze kulowy aby otwierać go tylko w razie potrzeby bo ogólnie to sterownik bedzie sterował temperaturą wody w bojlerku a gdyby nie było prądu wtedy otwieram zawór kulowy i grzeje sobie wodę grawitacją.. dobrze myślę? Pompa mieszająca na dogrzanie powrotu pieca ze względu ze sterownik pieca ma opcję sterowania taką pompą do tego celu więc ją zastosuje. Na By-pasie na rozdzielacz zawór kulowy bo nie chce aby w razie braku prądu i wzrostu temperatury na piecu, gorąca woda nie szła na rozdzielacz grawitacyjnie bo dalej mam rurki pex i nie chce ich przegrzewać PEX firmy Kan Therm, Sterownik do pieca albo adaptacyjny Cobra albo Dwustanowy Bruli internetowy. Do tego piec ok 12KW chyba skam P premium ?na niecałe 100mk starego budownictwa, parterowego z izolacją 8cm styropianu + okna energooszczędne +montowane warstwowo. + Zasobnik CWU ok 120Litrów Czy dać by pass między rozdzielaczami? w razie gdy zamkną się wszystkie termostaty na grzejnikach i zawór RTL pompka będzie mieliła w miejscu, a tak miała by jakiś przepływ? Ale z drugiej strony gdy zawory bedą otwarte to będzie miała krótki obieg i będzie za mocno dawało przez ten by pass? i bez potrzeby grzało mi rozdzielacz powrotny? Cytuj
misiekkb Opublikowano 29 Lipca 2012 Autor #2 Opublikowano 29 Lipca 2012 110 odsłon i żadnej wypowiedzi:D Cytuj
misiekkb Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Autor #3 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Panowie i Panie 220 odsłon i ani jednego komenta? Jest tak tragicznie, że nie warto pisać czy tak dobrze? OCeniajcie:) Piszcie coś:) Cytuj
vernal Opublikowano 1 Sierpnia 2012 #4 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Dobra. Na moje oko brakuje 2 zasuw do ustawienia przepływu: 1. Za pompą mieszającą. Zakładam, że ta pompa będzie sterowana przez jakiś Termostat umieszczony na powrocie. 2. Na bypasie między rozdzielaczami [chyba, że wpięte jako pętla posiadająca własną regulację przepływu]. Pozdrawiam. Cytuj
misiekkb Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Autor #5 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 co do pompy mieszającet to masz rację:) sterownik pieca będzie nią sterował na podstawie temperatury wody powracającej do kotła. na by passie dam zawór kulowy i ten by pass zostawić? powinien być, tak? Cytuj
vernal Opublikowano 1 Sierpnia 2012 #6 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 na by passie dam zawór kulowy i ten by pass zostawić? powinien być, tak? Czy powinien być, to zależy od pompy i sterowania. Jak pompa chodzi cały czas, to najlepiej dać adaptacyjną, np. Grundfos alpha 2, wtedy bypasa nie trzeba. Jeśli już to nie kulowy tylko zasuwa, jest lepsza do ustawiania przepływu. Cytuj
misiekkb Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Autor #7 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Dziękuje Kolego vernal :) Co do pompy za 500zł to jedna odpuszczę i zostawie by pass:( a co myślisz o RTL na 4m2 podłogówki? może zastosować pompkę i zrobić na jej podstawie mieszacz? czy na tak małą powierzcznię nie ma takiej potrzeby? Cytuj
vernal Opublikowano 1 Sierpnia 2012 #8 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 (edytowane) Tylko ten bypass może trochę szumieć zwłaszcza gdy normalna pompa pójdzie cała na niego. To może lepiej go przenieść w jakieś odosobnione miejsce. Możesz też w łazience i tam gdzie najzimniej otworzyć głowicę lub wogóle jej nie zakładać. RTLi nienawidzę ale w tym przypadku bym zostawił. P.S. Tę pompę to bym jednak sugerował, zwróci się w prądzie po pewnym czasie a jakość dużo lepsza. Edytowane 1 Sierpnia 2012 przez vernal Cytuj
misiekkb Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Autor #9 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Mam zamiar zastosować czujnik temp wew. dołączony do sterownika eCoal. aby on sterował zapotrzebowaniem na Ciepło.Ale jeden grzejnik faktycznie mogę zrobić bez termosatu tylko ze zwykłym grzybkowym:) A co do pomp to mam 3 już i nie chcę wymieniać jak są sprawne. Jedna LFP i dwie tanie z allegro za 100zł i Piecyk nie Skam P PRemium tylko RGR Ekouniwersal 11KW firmy Instalco:D Cytuj
misiekkb Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Autor #11 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 z tego co się oriętuje zakładam go w najcieplejszym pomieszczeniu i odkręcam termostat na maxa. i jak w tym pomieszczeniu temperatura dojdzie do zadanej piec wchodzi w stan podtrzymania lub wyłącza pompkę CO. natomiast inne chłodniejsze pomieszczenia reguluje się termostatami:D chyba tak to ma działać:) Cytuj
vernal Opublikowano 1 Sierpnia 2012 #12 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 No widzisz, to już masz grzejnik na maxa otwarty i bypassa nie potrzeba. Poza tym to chyba trochę inaczej działa. Raczej w najchłodniejszym pomieszczeniu i kocioł w podtrzymanie wchodzić nie powinien na taką słabą prośbę od czujnika. Raczej zatrzymuje pompę ale istotne w jaki sposób (na jaki czas i dlaczego i przy jakiej temperaturze). Doczytaj to sobie ale prawdopodobnie nie powinno być źle. Jak zrozumiesz dokładnie zasadę, to możesz tu napisać... Cytuj
misiekkb Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Autor #13 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 (edytowane) I tu są schody:D bo też wyczytałem że w najchłodniejszym:D ale mi to nie pasuje:) Bo jak powiedzmy w najchłodniejszej sypialni mam mieć 18 stC a w salonie 24stC to jak to ma działać? jak piec wyłączy pompkę jak tylko sypialnia dostanie 18stC a salon będzie nie dogrzany jeszcze...i co wtedy?a jak ten czujnik będzie mi regulował temperature salonu (24stC) gdzie termogłowica bedzie na maxa otwarta to wtedy w chłodniejszych pomieszczeniach głowicami sobie ustale niższe temperatury P.S. Moze to nie chodzi o najchłodniejsze pomieszczenie, a o pomieszczenie które się najsłabiej dogrzewa? sam nie wiem jak mam to rozumieć Edytowane 1 Sierpnia 2012 przez misiekkb Cytuj
vernal Opublikowano 1 Sierpnia 2012 #14 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 P.S. Moze to nie chodzi o najchłodniejsze pomieszczenie, a o pomieszczenie które się najsłabiej dogrzewa? sam nie wiem jak mam to rozumieć O takie chodzi. Cytuj
misiekkb Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Autor #15 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 skoru u mnie ogrzewają się mniej więcej równo więc stosuje go w najcieplejszym pomoeszczeniu:) aby regulować tam temperaturę:) Cytuj
misiekkb Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Autor #16 Opublikowano 4 Sierpnia 2012 A teraz poprawiony schemat do oceny:) 1. filtry siatkowe przed by pasami na pompki aby nawet jak idzie obejściem pompki woda była filtrowana(Ochrona przed syfem termostatów przy grzejnikach) może tak być? są jakieś minusy tego rozwiązania? 2. Naczynko połączone bezpośrednio z pieca. CWU i CO też mają osobne wyjścia z pieca. 3. czy zawór RTL może być odrazu przy rozdzielaczu powrotnym czy lepiej dać z 10cm PEXy aby rozdzielacz nie rozgrzewał zaworu RTL? zawór RTL będzie w kotłowni. 4. Dobrze rozumuje że Zawór termostatyczny na grzejnikach działa na podstawie temperatury otoczenia, a RTL na temperature cieczy? dlatego RTL nie musi być w pomieszczeniu gdzie jest podłogówka? Cytuj
vernal Opublikowano 4 Sierpnia 2012 #17 Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Ten bypass jest niepotrzebny. RTL działa jak piszesz. RTL to najlepiej daj tam gdzie kończy się podłogówka. Oba filtry mają być poziomo. 1 Cytuj