rgbeton Opublikowano 12 Lipca 2012 #1 Opublikowano 12 Lipca 2012 Dzien dobry pisze z prosba o pomoc zaintalowali mi kominek z plaszczem wodnym i na ten kominek zostal dolozony wymiennik rurowy-plaszczowy ktory jeszcze pobiera cieplo ze spalin i teraz jest problem ze sie gotuje woda w zbiorniku przelewowym otwartym ktory jest zainstalowany na 1pietrze jest to najwys=zszy punkt ogrzewania i znajduje sie prawie nad kominkiem w kotlowni mam wymiennik plytowy 30kw od wymiennika idzie rura do salonu wchodzi w dolne przylacze do wymiennika plytowego pozniej wychodzi z przylacza gornego i wchodzi w przylacze dolne kominka poczym wychodzi z przylacza gornego z z kominka-na krzyza i tam jest zainstalowany trojnik i rora idzie do zbiornika przelewowego na 1 pietrze a z drogiej strony trojniak wraca do wymiennika w kotlowni problem jest taki ze na wejsciu do wkladu jest 35stopni na wyjsciu gora 45stopni a sie gotuje w zbiorniku przelewowym dodam ze instalacia byla nap[uszczoana i odpowietrzana 3 razy na dodatek sa wszedzie odpowietrzniki automatyczne dodam kominek ma moc 16kw ma ruszt wodny przylacza sa zamontowane na krzyza pomki dzialaja filtry sa czyste bede wdzieczny za pomoc Cytuj
vernal Opublikowano 12 Lipca 2012 #2 Opublikowano 12 Lipca 2012 Dotknij tę rurę, która od trójnika idzie w bok do wymiennika - jeśli tylko na początku jest gorąca a potem coraz zimniejsza, to znaczy, że układ jest nadal zapowietrzony/źle zmontowany. Odpowietrzniki automatyczne nie gwarantują odpowietrzenia a zainstalowane w nieodpowiednich miejscach będą właśnie zapowietrzać układ. Cytuj
rgbeton Opublikowano 13 Lipca 2012 Autor #3 Opublikowano 13 Lipca 2012 rura jest goraca nawet dochodzi goraca do wymiennika plytowego w kotlowni odpowietrzniki sa zamontowane prawidlowo tak sie zastanawiam czy problemem n ie bedzie ruszt wodny moze tam sie gotuje i para automatycznie idzie do zbiornika przelewowego proosze o pomoc moze ktos sie spotkal z podobnym problemem Cytuj
vernal Opublikowano 13 Lipca 2012 #4 Opublikowano 13 Lipca 2012 To na wyjściu jest 45C a kawałek wyżej się gotuje? Cytuj
rgbeton Opublikowano 13 Lipca 2012 Autor #5 Opublikowano 13 Lipca 2012 ta rura ktora idzie do wymiennika plytowego od kominka nagrzewa sie caloscia dook 50stopni i slychac bulbotanie w kominku i to samo dzieje sie w otwartym naczyniu do gory ze az sie wylewa woda na podloge a pokoj caly jest pelen pary jesli chodzi o gotowanie to stwierdzam po parze i po wylewaniu sie ze zbiornika ale nigdzie nie zanotowalem wyzszej temperatury od 50stopni pozakladalem nawet termometry przylgowe zeby zobaczyc roznice temperatur na wejsciu do plaszcza rurowego jest jakies 35stopni i na wyjsciu z kotla jakies gora 50stopni nagle zaczyna slychac odglosy w kominku i zaczyna wyrzucac zbiornikiem przelewowym co to morze byc Cytuj
vernal Opublikowano 13 Lipca 2012 #6 Opublikowano 13 Lipca 2012 Wydaje mi się, że źle dokonujesz pomiaru temperatury. To się liczy temperatura wody a nie temperatura rury i powietrza wokół niej. Jak w zbiorniku jest 100C to znaczy, że z kominka też tyle wychodzi. Jak masz termometry przylgowe, to trzeba je dobrze zainstalować i odizolować od otoczenia a potem sprawdzać. Jak już będzie można prawidłowo odczytywać temperaturę, to puść obieg a potem napal delikatnie w kominku i obserwuj co się dzieje z temperaturami. Jeśli nie odbierasz ciepła po drugiej stronie wymiennika, to po pewnym czasie temperatura urośnie i woda zacznie się gotować, co jest objawem nieuchronnym a więc prawidłowym. Daj znać jak wyszła próba. Cytuj
rgbeton Opublikowano 13 Lipca 2012 Autor #7 Opublikowano 13 Lipca 2012 w kotlowni jest wymiennik plytowy i jest zainstalowany obiekt zamkniety ktory idzie na bojler i podlogowke nawet po wylaczeniu pompy na podlogowke woda w bojlerze dochodzi gora do 30stopni bo jest termometr wkrecony Cytuj
Gość mak Opublikowano 13 Lipca 2012 #8 Opublikowano 13 Lipca 2012 Instalatora dobrze "głowa bolała" jak myślał nad podłaczeniem. Pytanie które się ciśnie to: Gdzie jest pompa? Powrót z wymiennika podłączony do dołu wymiennika rurowego, zasilanie z rurowego podłączone do powrotu kominka, gdzie nastepuje jej kolejne podgrzanie i na wyjsciu z kominka może temperatura przekroczyć 100 C . Ogólnie to wymiennik na rurze spalinowej jest zbędny. Układ jak na twoim schemacie może miałby sens gdyby były dwa obiegi: z kominka na wymiennik płytowy i dalej na CO, a z wymiennika na rurze spalinowej do podgrzania cwu. oczywiście muszą być oddzielnie zabezpieczone i zastosowane dwie pompy. Skorzystaj ze schematów producenta kominka i przerób ten dziwny układ. Cytuj
vernal Opublikowano 13 Lipca 2012 #9 Opublikowano 13 Lipca 2012 No jest tu trochę namieszane, chyba sam to robiłeś. Dalsze opowiadanie o tym jak to jest zrobione nic tu nie da - trzeba dokładnie wszystko wyrysować lub porobić zdjęcia. Cytuj
rgbeton Opublikowano 13 Lipca 2012 Autor #10 Opublikowano 13 Lipca 2012 zrobioe zdjecia teraz tam sa ci hydraulicy 4 i glowkuja co zrobic Cytuj
vernal Opublikowano 13 Lipca 2012 #11 Opublikowano 13 Lipca 2012 To są skręcacze rur a kto robił projekt? [skręcacze rur?] Cytuj
rgbeton Opublikowano 14 Lipca 2012 Autor #12 Opublikowano 14 Lipca 2012 dzien dobry wszystko jest ok tlumacze jakas msciwa osoba napsikala pianki montazowej w instalacje i zapchala wymiennik plytowy teraz wszystko dziala dziekuje za pomoc Cytuj
Vlad24 Opublikowano 14 Lipca 2012 #13 Opublikowano 14 Lipca 2012 jak nie zapłaciłeś to ci napsikali sprawdź też czy krokwie nie są popodcinane i ściany na obecność jajka :D Cytuj