konopka Opublikowano 20 Lutego 2012 #26 Opublikowano 20 Lutego 2012 Takie zestawy po 150zl to pewnie made in china,nie polecam,wolałbym kupić używaną Grundfos są na allegro.Ale jak mówią co tanie to drogie i odwrotnie,lepiej raz wyłożyć więcej i mieć spokój.Tobie potrzebna będzie pompa +półśrubunki,filtr i dwa zawory kulowe oraz robota. Cytuj
kiminero Opublikowano 20 Lutego 2012 #27 Opublikowano 20 Lutego 2012 (edytowane) Takie zestawy po 150zl to pewnie made in china Oczywiście, że tak. Osobiście żadnemu klientowi tych wyrobów nie montuję, jednocześnie rozumiem ograniczenia finansowe. Dlatego jako alternatywę proponuję zazwyczaj Leszno, do którego mam pełne zaufanie. Oni robią pompy min. na licencji Grundfossa, a co dla mnie osobiście najważniejsze, produkują je u nas. Każdy jakościowo dobry wyrób polski jaki zamontuje, daje mi dodatkową satysfakcję, że pomaga chronić moich lesznieńskich krajan, przed wizją bankructwa ich firmy. Zawsze jednak trzeba kierować się jakością, inaczej nie pisłbym tego co piszę. Mogę tylko zachęcać do patriotyzmu lokalnego bo sam staram się nim kierować. Skąd kryzys krajów zachodu? Jeżeli połowę produkcji przenosi się do kraju środka, to czego się spodziewać? Nie dość, że zalewa nas chińskie tsunami tandety, to nawet markowe produkty, drogie i jakościowo dobre, coraz częściej również wytwarzają nasi skośnoocy przyjaciele. Bo taniej, bo wolny globalny rynek, bo rządy patrzą na słupki poparcia, bo koncerny są od zarabiania a nie od polityki społecznej, bo zarządom spółek globalnych wszystko jedno kto produkuje, ważne, że taniej, ważne, że ktoś to kupuje i nawet jeśli już wkrótce podstawowym konsumentem będzie naród chiński a zachód wrzuci wsteczny, to kogo to interesuje? No właśnie... mnie. Chyba jednak nie to forum do takich wywodów, ale polecam do przemyślenia. Edytowane 20 Lutego 2012 przez kiminero Cytuj
krzysiekNowy Opublikowano 20 Lutego 2012 Autor #28 Opublikowano 20 Lutego 2012 czyli jak maja obie pompy pracowac razem to do ups obie podlaczone musza byc? a jak to bedzie w lato gdy bedzie tylko cwu bedzie grzana to nowa pompa nie musi "chodzic". a co do pytania czy teraz grawitacyjnie idzie woda to odp ze niestety nie.a czy ktos moze mi na fotce zaznaczyc gdzie dac te termometry zebym byl pewny ze dobrze je umiescilem bo rozumiem ze stara pompa to kotlowa ta ta nowa ktora bedzie to grzejnikowa? a jak mam sprawdzic czy ten zawor na dole pieca jesT 1.5bar czy mniejszy? Cytuj
kiminero Opublikowano 20 Lutego 2012 #29 Opublikowano 20 Lutego 2012 Termometry tutaj: Zawór bezpieczeństwa ma na pokrętle informację o progu otwarcia. W sezonie letnim pompa grzejnikowa ma być wyłaczona i zaworami odcięta. UPS to marne zabezpieczenie. Ile taki UPS pompe pociągnie? Cytuj
krzysiekNowy Opublikowano 20 Lutego 2012 Autor #30 Opublikowano 20 Lutego 2012 wszystko zalezy jaki akumulator kupie do ups. na allegro sa podane tabele z dlugoscia pracy na poszczegolnych pojemnosciach bateri. ale taki nie kosztujacy wiele i przy poborze 100W starcza na okolo 3godz i wystarczy podlaczyc do ups tylko pompy a nie caly sterownik wtedy nie bedzie pracowac dmuchawa a piec bedzie sie wygaszal to takie zabezpieczenie gdyby braklo pradu jak bede w pracy na np 6godz. a jak sie jest w domu to trzeba miec maly agregator produ wytwarzajacy prad do 300W (200zl) i tylko paliwo lac i pradu moze nie byc nawet caly dzien. Cytuj
krzysiekNowy Opublikowano 21 Lutego 2012 Autor #31 Opublikowano 21 Lutego 2012 mam jeszcze pytanie gdyz obie pompy musza pracowac ronoczesnie czy to znaczy ze na tych zamach "biegach" czy starczy zeby byly wlaczone. co bedzie jak kotlowa bedzie na 1 a grzejnokowa na 2? jeszcze pytanie szanowni panowie czy moge do ups podlaczyc tylko jedna pompe wtedy bede mogl kupic mniejszy aku. bo pobor pradu bedzie mniejszy niz jak beda obie chodzily. Cytuj
krzysiekNowy Opublikowano 22 Lutego 2012 Autor #32 Opublikowano 22 Lutego 2012 a co do pompy grzejnikowej to jaka zakupic? mocniejsz od kotłowej, taka sama czy moze byc slabsza? kotłowa mam OHI 25/60-130 (na foto) od podłogi do sufitu jest 3 m (strop grybosci okolo 30cm) a naczynie wyrównawcze na wysokosci 6m od poziomu pieca Cytuj
krzysiekNowy Opublikowano 23 Lutego 2012 Autor #33 Opublikowano 23 Lutego 2012 halo czy juz nikt nie zaglada na ten post ?? Cytuj
kiminero Opublikowano 23 Lutego 2012 #34 Opublikowano 23 Lutego 2012 (edytowane) Pompy nie muszą pracować na tym samym biegu. Jakie będą najbardziej odpowiednie wyjdzie w praniu. Generalnie najniższe zapewniające właściwe temperatury na CO i powrocie kotła. Awaryjnie może pracować tylko pompa CO. Pompa kotłowa już jest duża. Nie znam stopnia rozbudowania układu ale 25/40 na oba obiegi powinny sobie poradzić. Informacji o tym, że wysokość podnoszenia pompy to 6m nie należy rozumieć dosłownie (dla układu naczyń połączonych, jakim jest układ CO). Wielokrotnie na forum już to tłumaczono. Edytowane 23 Lutego 2012 przez kiminero Cytuj
krzysiekNowy Opublikowano 23 Lutego 2012 Autor #35 Opublikowano 23 Lutego 2012 a jak bym dal na kotłowa jakas slabsza a ta dal jako grzejnikowa to bedzie ok?? jak tak to jaka polecacie tam wepnac, chodzi mi o wydajnosc a nie marke. Cytuj
kiminero Opublikowano 23 Lutego 2012 #36 Opublikowano 23 Lutego 2012 Będzie OK. 25/40 to właśnie wydajność. Cytuj
konopka Opublikowano 24 Lutego 2012 #37 Opublikowano 24 Lutego 2012 Do obiegu kotłowego spokojnie wystarczy 40tka może nawet na 1 biegu,tą 60tkę którą masz przełóż na CO. Cytuj
krzysiekNowy Opublikowano 24 Lutego 2012 Autor #38 Opublikowano 24 Lutego 2012 ok i tak zrobie. jak bede mial juz przerobiona instalacje to podesle fotke. Cytuj
krzysiekNowy Opublikowano 24 Lutego 2012 Autor #39 Opublikowano 24 Lutego 2012 od dluzszego czasu próbuje rozwikłac działanie mojego 4d dlaczego zeby miec mieszanie 50/50 musze dac"na prawie 5" a schemat wg strony luskar.pl jest na nr 5. przeanalizowalem jak zmienia sie moja łopatka w zaworze i wywioskowalem to co wyrysowalem na fotce(zdjecie bedzie wam znane gdyz znalazlem je na naszym forum i to ono mnie tchnelo zeby analizowac polozenie lopatki i ze cos chyba mam nie tak) czy takie ustawienie mojej łopatki mieszajacej w zaworze jest dobre?? chodzi mi o położenie na nr 5. czy da sie jakos to obrucic (zeby czegos nie popsuc)aby dzialalo jak na schemacie na stronie ?? Cytuj
konopka Opublikowano 24 Lutego 2012 #40 Opublikowano 24 Lutego 2012 Być może masz odwrotnie założoną dźwignię Cytuj
krzysiekNowy Opublikowano 24 Lutego 2012 Autor #41 Opublikowano 24 Lutego 2012 udlo sie ustawilem tak jak to jest na str. luskar.pl i wydaje mi sie ze odrazu lepiej miesza. teraz sie zastanawiam czy teraz bedzie ok. bo grzeja lepiej moje grzejniki lecz zeby tak bylo to musza byc na 3 biegu. Cytuj
krzysiekNowy Opublikowano 25 Lutego 2012 Autor #42 Opublikowano 25 Lutego 2012 tzn pompa musi byc na 3 biegu. Cytuj
krzysiekNowy Opublikowano 1 Marca 2012 Autor #43 Opublikowano 1 Marca 2012 patrzylem na moj zawor bezpieczenstwa ktory mam u dolu pieca i mam 2.5 bar to duzo czy nie ?? Cytuj
kiminero Opublikowano 1 Marca 2012 #44 Opublikowano 1 Marca 2012 Jeżeli kocioł ma atest do 2,5 bara, to może być. Jeśli nie, lub parametru tego nie znasz, to powinien być 1,5 bara (układ otwarty). Cytuj
krzysiekNowy Opublikowano 2 Marca 2012 Autor #45 Opublikowano 2 Marca 2012 a jak mam sprawdzic czy kocioł ma atest na 2,5 bar? Cytuj
mironw Opublikowano 2 Marca 2012 #46 Opublikowano 2 Marca 2012 instrukcja obsługi się kłania albo strona producenta kotła Cytuj
krzysiekNowy Opublikowano 3 Marca 2012 Autor #47 Opublikowano 3 Marca 2012 w instrukcji nic nie napisali o tym :( Cytuj