Witam,

od 2 msc posiadam piec c.o. firmy Biadała 23 kW ze sterownikiem ATOS. Próbowałam już różnych kombinacji ustawień, ale na każdych bardzo szybko się wypala opał: drzewo - ok. 4 h, miał - ok. 6 h. Jest to piec uniwersalny.

 

Proszę o pomoc

 

Z góry dziękuje icon_smile.gif

Opublikowano (edytowane)

Kocioł jest spalania górnego, czyli rozumiem robisz tak: nasypujesz miału do poziomu najwyższych otworów powietrza, na to układasz papiery, albo rozpałkę do grilla, ta w kostkach jest świetna jak dla mnie, na to drewno, podpalasz, jak zacznie się mocno hajcować zamykasz drzwiczki i załączasz dmuchawę. Jak się wypali czyścisz popiół i od nowa miał, rozpałka, drewno i ogień. Drewno zawsze spala się szybko, jeszcze zależy jakie, najlepsze dębowe, bukowe, brzozowe - SEZONOWANE minimum rok - dwa. Ustawienia sterownika możesz podać? Proponuję zmniejszyć obroty dmuchawy, nieco przymknąć czopuch, ale nie całkiem, u siebie mam 40% zasłonięte bo mocniej dymi mi wyczystką górną, dmuchawa na 1 bieg. Palę węlgem orzech.Może miał jest za słaby? Zmień dostawcę. Spróbuj pomieszać z węglem groszkiem czy orzechem nawet, możesz rozłupać większe kostki. Przedmuch mam co 5 minut na 10 sekund, zadana 60 stopni i tak przy temperaturze zewntrznej -25 od godz. 20 wieczór do 8 rano jeszcze było jakieś 20% zasypu a temp. na kotle 63 stopnie, czyli pewnie ze 2 godziny by mógł pracować. Dom nieocieplony więc to też ma znaczenie. A dla sprawności i zuzycia opąłu ma też znaczenie regularne czyszczenie kotła z sadzy i pyłu i popiołu, co 4 - 5 dni czyszczę swój i od razu po tej czynności widzę, że szybciej nabiera temperatury.

Edytowane przez mlodzieniec
  • Nie zgadzam się 1
Opublikowano

http://www.kotlypleszewskie.pl/kotly-uniwersalne-uks-g.php

Jesli to Taki piec, to powiem ze jaka kasa taki piec i jego sprawność

 

Tez wiecej niż te 6 godzin trudno uzyskać teraz na zadanej 59C , dorobiłem do złoma zawirowacze spalin ciut chyba poprawiło efektywność grzewczą.

 

@młodzieniec

te piec nie maja szybra czopucha, dmuchawa na 30% wali dosc mocno

Opublikowano

Osobiście jak słyszę, że kocioł z Pleszewa, to mam od razu złe wspomnienia. Miałem taki - porażka. Bez sterowania, bez miarkownika, czyszczenie to była udręka.

Opublikowano

heheh Tak jak napisałem wcześniej jaka cena taki piec heheh

 

Fakt czyszczenie go z pozoru wydaje się być łatwe w praktyce, trzeba się niezłe usmolić :) Tu jak dla mnie nigdy więcej poziomych nagrzewnic, pionowe raz na tydzień to max a tu praktycznie co dzień trzeba wymiatać popiół.

 

PS: podobno blacha 6mmm a wagowo dziwnie lekki, nosiłem inny piec 16kw mniejszy i był cięższy

Odradzam innym na zakup, kupując sie zaoszczędzi a paląc sie wyda więcej !

Opublikowano

Kocioł jest spalania górnego, czyli rozumiem robisz tak: nasypujesz miału do poziomu najwyższych otworów powietrza, na to układasz papiery, albo rozpałkę do grilla, ta w kostkach jest świetna jak dla mnie, na to drewno, podpalasz, jak zacznie się mocno hajcować zamykasz drzwiczki i załączasz dmuchawę. Jak się wypali czyścisz popiół i od nowa miał, rozpałka, drewno i ogień. Drewno zawsze spala się szybko, jeszcze zależy jakie, najlepsze dębowe, bukowe, brzozowe - SEZONOWANE minimum rok - dwa. Ustawienia sterownika możesz podać? Proponuję zmniejszyć obroty dmuchawy, nieco przymknąć czopuch, ale nie całkiem, u siebie mam 40% zasłonięte bo mocniej dymi mi wyczystką górną, dmuchawa na 1 bieg. Palę węlgem orzech.Może miał jest za słaby? Zmień dostawcę. Spróbuj pomieszać z węglem groszkiem czy orzechem nawet, możesz rozłupać większe kostki. Przedmuch mam co 5 minut na 10 sekund, zadana 60 stopni i tak przy temperaturze zewntrznej -25 od godz. 20 wieczór do 8 rano jeszcze było jakieś 20% zasypu a temp. na kotle 63 stopnie, czyli pewnie ze 2 godziny by mógł pracować. Dom nieocieplony więc to też ma znaczenie. A dla sprawnmoje ustawienia w tym momencie:

 

CP 10

PP 5

Ob 35

OP 45

tP 40

tO 3

tU 25

CO 0

HI 2

 

w moim piecu nie ma przysłony czopucha. a czy jest jakas mozliwosc jego przysloniecia? ości i zuzycia opąłu ma też znaczenie regularne czyszczenie kotła z sadzy i pyłu i popiołu, co 4 - 5 dni czyszczę swój i od razu po tej czynności widzę, że szybciej nabiera temperatury.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.