nicram222 Opublikowano 4 Stycznia 2012 #1 Opublikowano 4 Stycznia 2012 (edytowane) Witam Chciałbym prosić o ocenę schematu wpięcia bojlera do co do tej pory był podgrzewacz elektryczny ale musiałem z niego zrezygnować poniżej zamieszczam schemat i kilka pytań 1.Czy 1 pompa wystarczy ? 2.Odpowietrznik w dobrym miejscu ? Ps.Przepraszam za błędy ortograficzne Edytowane 4 Stycznia 2012 przez nicram222 Cytuj
grzeg Opublikowano 4 Stycznia 2012 #2 Opublikowano 4 Stycznia 2012 moze byc,jak dasz rure zasilającą bojler po spadku to odpowietrznik nie potrzebny, Cytuj
nicram222 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Autor #3 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Czyli tak ? czy cała ze spadkiem ma być bo jak cała prosto do bojlera to nie da rady . ps. jeszcze takie pytanie zasilanie i powrót bojlera może być 18 miedz czy za mała będzie ? Cytuj
grzeg Opublikowano 5 Stycznia 2012 #4 Opublikowano 5 Stycznia 2012 tak jak teraz może być.18stka za mała,min. 22mm.przeważnie robi się 1cal czyli 28mm.lepiej potem przydławic zaworem niż miałoby słabo grzać Cytuj
nicram222 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Autor #5 Opublikowano 6 Stycznia 2012 Już podłączone wszystko działa dzięki za pomoc :) Cytuj