talgo Opublikowano 7 Grudnia 2011 #1 Opublikowano 7 Grudnia 2011 witam potrzebuje waszej rady bo już nie wiem z której strony to rozgryźć podłączyłem dzisiaj grzejnik dolnego zasilania (zasilanie od strony wewnętrznej) i góra kaloryfera jest ciepła a dół chłodny kaloryfer jest odpowietrzony, ciśnienie jest pompa chodzi dobrze bo na drugim biegu 7 kaloryferów na piętrze grzeje dobrze jest to ostatni kaloryfer myślałem że zawór termostatyczny jest źle przestawiony ale ustawiony jest na max czyli 6 a sam zawór też rozkręcony bo puki co nie jest podłączona głowica chyba że sam kaloryfer ma jakiś feler Cytuj
Homer Opublikowano 7 Grudnia 2011 #2 Opublikowano 7 Grudnia 2011 Spróbuj lekko zdławić pozostałe grzejniki. Każdy zawór termostatyczny ma taką regulacje pod głowicą. Są tam takie małe literki i mała kreseczka wskazująca położenie, przymknij je do połowy. Cytuj
talgo Opublikowano 7 Grudnia 2011 Autor #3 Opublikowano 7 Grudnia 2011 rozumiem że mówisz o kryzowaniu no tak tyle że na piętrze termostaty ma tylko na dwóch grzejnikach reszta jest otwarta lub zamknięta bez możliwości nastawy ewentualnie jeszcze jutro zamknę u góry wszystkie grzejniki i zobaczę jak się będzie zachowywał ten jeden Cytuj