Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Kielar Eco 2 - Dmuchawa


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam serdecznie!

 

Jestem posiadaczem pieca Kielar eco 2 bez podajnika bez ruchomego rusztu, 29kw. Od jakiegoś czasu jest problem z:

- nagrzaniem mieszkania 150m kw. do 21 st C przy ? 10 st C na dworze graniczy z cudem :(

- niepełne spalanie węgla,

- co 30 min zejście do kotłowni, :angry:

 

Instalacja wykonana prawidłowo, komin ok, piec regularnie czyszczony, komputer ok.

 

Zauważyłem że problem jest z dmuchawą, foto w załączniku:

1. Dmuchawa na maxa PO 99 (prawie zamknięta, cos tam delikatnie dmucha)

2. MAx otwarcie klapy (pomoc palcem z drugiej strony drzwiczek)- wtedy na piecu pojawiła się temperatura, coś się wtedy dzieje , czuć ze dmucha, w domu robi się ciepło, węgiel się spala

3. Ustawienie wylotu z dmuchawy i szuflada na popiół niwelująca wydmuchiwanie powietrza z dmuchawy (wygląda tak jak by dmuchawa wiała w szufladę :-\ )

4. Max Po 99 i pomoc palcem przy otwarciu klapki z dmuchawy.

 

Szufladę na popiół otrzymałem w komplecie z piecem. Obecnie jest wyciągnięta i mała klapka z dmuchawy otwarta maksymalni.

 

Zastanawiam się jaki jest problem? Czy za słaba dmuchawa, czy za gruba blaszka otwierająca? Czy dmuchawa na max PO 99 powinna wydmuchiwać tyle powietrza aby mała klapka była maksymalnie otwarta ?

 

Jak w tym piecu palić? Od góry czy od dołu ?

 

W jaki sposób mogę czyścić efektywniej ten piec ?

 

 

Dziękuje bardzo za udzieloną pomoc

 

artek7

post-36092-0-40894900-1322549922_thumb.jpg

post-36092-0-54617900-1322549935_thumb.jpg

post-36092-0-34253900-1322549948_thumb.jpg

post-36092-0-66300100-1322549963_thumb.jpg

Opublikowano

Witaj

Tą mocą kotła powinieneś spokojnie ogrzać Swoje 150 m2 i to paląc miałem . Twoje spostrzeżenia odnośnie dmuchawy wydają mi się słuszne . Gdyby klapka się nie otwierała przy zamkniętym piecu to by znaczyło że nie ma przepływu powietrza przez piec i dlatego się nie otwiera , wtedy szukał bym przyczyny w układzie kominowym po kolei czopuch od pieca, wyczystka komina i sam komin . Nie wiem jak długo użytkujesz ten piec ale niestety dmuchawa umieszczona tak nisko nad podłogą kotłowni lubi się szybko zanieczyścić i trzeba ją zdemontować i dokładnie oczyścić skrzydełka wentylatora jak również sprawdzić czy łożyska nie uległy uszkodzeniu . Wirnik dmuchawy powinien się swobodnie kręcić bez zgrzytów i pisków . Jeżeli palisz węglem to proponował bym spróbować rozpalić piec bez sterownika i dmuchawy uchylając jedynie drzwiczki popielnika i ciąg regulując przysłoną czopucha to da Ci pewność że układ kominowy jest drożny . Jeśli i ta próba nie przyniesie zakładanego efektu to by oznaczało że cały układ kominowy jest do czyszczenia ( przy dmuchawie odcinek komina pomiędzy wyczystką a czopuchem może być pełen popiołu aż do zatkania samego czopucha )

Twój piec to piec górnego spalania i jeżeli nie używasz do palenia koksu a tylko węgiel i drewno to po zniwelowaniu usterki proponował bym spróbować palenia od góry . Na początku może bez dmuchawy a jak opanujesz sztukę rozpalania to będziesz mógł poszerzyć swoje umiejętności o palenie od góry z wykorzystaniem sterownika .

Wracając do dmuchawy , dobrze by było gdybyś miał możliwość sprawdzenia pracy samej dmuchawy np. podłączając ją pod sterownik u sąsiada lub jeżeli masz taka wiedzę elektryczną pod zasilanie z sieci en. to dało informacje czy nie jest uszkodzony sterownik pieca bo i taka możliwość istnieje .

Jeszcze o czyszczeniu pieca , przy paleniu od góry nie będziesz miał z tym wiele roboty , trochę suchej sadzy , niewielka ilość popiołu . wszystko to można usunąć zwykłą szczotką do czyszczenia pieca .

Napisz co ustaliłeś i jak próby palenia bez dmuchawy . W razie dalszych pytań wiesz gdzie szukać porady .

Pozdrawiam

Opublikowano

Witaj

 

Dziękuję bardzo za odpowiedź na mojego posta.

 

Wg mnie układ kominowy jest ok. Wyłącz pompkę to wszystko działa, cug jest.

 

Jaki jest problem:

- bardzo często chodzę do pieca dokładać

- ile wrzucę węgla tyle wyciągam popiołu (spalone bryły, a węgiel jest drobny i dobrej jakości)

- już spaliłem 2 tony węgla a w domu zimno gdy na dworze + temp (strach pomyśleć jak będzie -20 st C)

-

 

Faktycznie piec stoi nisko. Mam go już kilka lat. Problem był chyba od zawsze ale miarka się przebrała i mam już dość zimna w domu.

 

Wyczyściłem bardzo dokładnie: piec, czopuch (szymber mi sie przepalił i obecnie go nie mam), dmuchawę (łożyska sprawne, kręci się).

 

Wczoraj mnie olśniło (foto 3). W firmie Kielar zrobili krok w stronę klienta i dodaja szuflady na popiół. Okazuje się ze ta szuflada jest zbędna a wręcz po zamknięciu drzwiczek i włączeniu dmuchawy cały nawiew idzie na szufladę :-/ . Rozmawiałem dziś z serwisantem i powiedział abym ją wyciągnął bo faktycznie przeszkadza w prawidłowym funkcjonowaniu dmuchawy.

 

Zauważyłem że na dmuchawie mam informacje: max obroty 1650, moc 41 W. Serwisant powiedział iż do mojego pieca powinna być dmuchawa 85W = 50% większa wydajność obrotów.

 

Teraz mam na Maksa otwartą klapke (foto 3) i ciepło jest w domu i węgiel się spala aż za bardzo :) . Pojawiło się światełko w tunelu. Wg mnie to wina dmuchawy i tej klapki. Dmuchawa nie ma tyle siły aby w maksymalnym wydmuchy była na maks otwarta a otwarta cały czas spowoduje że spalanie węgla będzie zbyt szybkie.

 

Zastanawia mnie ta metoda palenia od góry. A co w zimę zrobić jak muszę iść co godzinę do pieca dołożyć ?

Opublikowano

Jak nauczysz się palić od góry to przy tej mocy pieca i zasypie w stosunku do wielkości mieszkania to do pieca będziesz zaglądał raz na 10 a może i 15 godzin .laugh.gif

Opublikowano

Musze spróbować z paleniem od góry ;)

 

Wg mnie problem jest z dmuchawą. Przy włączonym maksie klapka odchyla się tylko o 10 stopni. Wg mnie powinna być na maksa otwarta. Piec już trochę ma bo ponad 9 lat, był własnością moich rodziców.

 

Wygląda na to jak by jakiś fachowiec tą klapkę wymienił na inna z grubszej blachy i dmuchawa nie ma tyle sił na wypchanie.

 

W serwisie powiedziano mi że do tego pieca adekwatna dmuchawa to 85W, ja mam zamontowaną 41W. To o połowę mniej.

 

Uważasz, że dmuchawa powinna być mocniejsza ?

Opublikowano

Tak się zastanawiam... W tym piecu mam dmuchawę na dole. Jak zacznę palić od góry to to ta dmuchawa zbędna będzie. Powietrze raczej się nie przeciśnie przez 40cm warstwę węgla ?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.