bennus Opublikowano 8 Września 2008 #1 Opublikowano 8 Września 2008 Posiadam instalację otwartą z kotłem jednofunkcyjnym i zasobnikiem ciepłej wody uzytkowej. Naczynie wyrównawcze znajduje się na strychu, zbiornik CWU z wężownicą na pierwszym pietrze.W łazience (na pierwszym piętrze) zamontowałem nowy grzejnik , który jest powyżej poziomu zbiornika CWU i problem polega na tym,że jest on pusty i nie można go napełnić wodą i odpowietrzyć.Czy jest to spowodowane zbyt wysokim umocowaniem grzejnika????Proszę o poradę co zrobić.Jeśli coś jest nie jasne to odpowiem na pytania.Cały obieg posiada pompę.Dziękuję!!!! Cytuj
adam Opublikowano 9 Września 2008 #2 Opublikowano 9 Września 2008 Nie rozumiem :D ,jak grzejnik może się nie dać odpowietrzyć? Cytuj
woku Opublikowano 10 Września 2008 #3 Opublikowano 10 Września 2008 Czy przypadkiem ów grzejnik nie znajduje się powyżej naczynia przelewowego? Jezeli tak, to wody nigdy w nim nie będzie, dopóki naczynie nie znajdzie się ponad nim. pozdrawiam Wojtek Cytuj
adam Opublikowano 10 Września 2008 #4 Opublikowano 10 Września 2008 Naczynie jest na strychu a inkryminowany grzejnik na pierwszym piętrze. Cytuj
Adarkar Opublikowano 15 Września 2008 #5 Opublikowano 15 Września 2008 Jesli masz pompe w ukladzie to sprawdz jaka ma wysokosc podnoszenia. Choc w teorii jesli uklad otwarty to powinien byc napelniony woda na zasadzie dzialania naczyn polaczonych. Cytuj
bennus Opublikowano 27 Października 2008 Autor #6 Opublikowano 27 Października 2008 Witam ponownie.Grzejnik dał sie odpowietrzyć.Problem polegał na tym, iż zawór odpowietrzajacy był zablokowany wewnątrz grzejnika.A problem z grzejnikiem pozostał.W obiegu zainstalowana jest pompa Grundfos UPS 15-50.Niestety jako jedyny grzejnik w układzie nie chce grzać!!!!(Czasami jak coś zadziała).Jaka może być przyczyna.górna wysokość grzejnika znajduje sie na tej samej wysokości jak wjście ze zbiornika CWU więc wszystko powinno śmigać ale niestety.Proszę o ppodpowiedzi co zmienić.Pozdrawiam. Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 27 Października 2008 #7 Opublikowano 27 Października 2008 Witam, Wymień odpowietrznik grzejnika najlepiej na automatyczny. Być może akurat w tym grzejniku zbiera się powietrze w trakcie pracy instalacji i to blokuje przepływ. Oczywiście zakładam, że zawory na tym grzejniku są poodkręcane a grzejnik jest w poziomie - sprawdz koniecznie. Brak wypoziomowania grzejnika ( spadek od zaworu ) będzie powodował zasyfonowanie powietrza i blokadę przepływu. Możesz to sprawdzić w prosty sposób: jeśli z odpowietrznika nie będzie już leciało powietrze poluzuj górny śrubunek grzejnika. Jeśli stamtąd będzie wylatywalo powietrze to to jest przyczyną braku grzania. Pozdrawiam Piotr Cytuj
bennus Opublikowano 27 Października 2008 Autor #8 Opublikowano 27 Października 2008 Grzejnik jest zasilany z dołu i powrót też jest z dołu.Nie posiada żadnych śrubunków od góry.Tylko zaworek odpowietrzający. Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 27 Października 2008 #9 Opublikowano 27 Października 2008 No tak, nie błysnąłem inteligencją - mogłem przewidzieć, że masz grzejnik typu V, czyli dolnozasilany. Pozostaje nadal kwestia braku wypoziomowania grzejnika - wznos w kierunku zaworu i/lub montaż automatycznego odpowietrznika. Pozdrawiam Piotr Cytuj
Mancio Opublikowano 6 Listopada 2008 #10 Opublikowano 6 Listopada 2008 Być może masz ten kaloryfer podłączony cieńszymi rurami niż pozostałe i wszystko idzie w te większe gdzie jest mały opór, spróbuj zwiększyć obroty głównej pompy lub załóż małą pompę na powrocie z felernego kaloryfera, pozdrawiam. Cytuj
himani Opublikowano 7 Listopada 2008 #11 Opublikowano 7 Listopada 2008 Grzejnik jest zasilany z dołu i powrót też jest z dołu.Nie posiada żadnych śrubunków od góry.Tylko zaworek odpowietrzający. Błąd w układzie instalacyjnym,zasilenie podpięte w powrót.Do wyregulowania zawory aby otrzymać jednakowe opory hydrauliczne. Cytuj
iryd56 Opublikowano 7 Listopada 2008 #12 Opublikowano 7 Listopada 2008 Błąd w układzie instalacyjnym,zasilenie podpięte w powrót. Witam, Przewód zasilający grzejnik powinien być podłączony zawsze dalej od krawędzi grzejnika, natomiast przewód powrotny bliżej krawędzi grzejnika - tak bynajmniej jest w PURMO. http://www.purmo.com/pl/products/198.htm Ale to chyba nie to jest przyczyną opisywanych dolegliwości. Przy odwrotnym wpięciu zasilania i powrotu grzejnik oddaje tylko część swojej mocy. Pozdrawiam, Igor Cytuj
kman Opublikowano 13 Listopada 2008 #13 Opublikowano 13 Listopada 2008 zakręć wszystkie grzejniki i sprawdź wtedy czy dochodzi ciepło do kalafiorka w łazience. Oczywiście zakładamy, ze jest odpowietrzony, dobrze podłączony (zasilanie-powrót),wypoziomowany. Jeżeli ciepło dojdzie do kalafiora to problem tkwi tylko w regulacji instalacji c.o. Musisz zawory kalafiora w łazience odkręcić na maksa, a skręcić zawory w innych grzejnikach, zdław również przepływ na wymienniku ciepłej wody. Zimą przy ciągłym paleniu zawory nie muszą być otwarte na maksa. Cytuj