Opublikowano

Witam

 

Właśnie otrzymałem w użytkowanie instalację grzewczą zrobioną przez hydraulika z 20 letnim doświadczeniem, któremu podobno lepiej wychodzi podłogówka niż standardowe CO na grzejnikach.

Całość ogrzewania domu jest zrobiona w podłogówce. (jedynym grzejnikiem jest drabinka w łazience ale ona jest zasilana z obiegu podłogówki). Dwie kondygnacje. Parter - rozdzielacz 6 obiegów; poddasze rozdzielacz 5 obiegów w tym jeden na grzejnik łazienkowy

post-33921-0-95472400-1318572096_thumb.jpg

post-33921-0-92722100-1318572429_thumb.jpg

post-33921-0-64894000-1318572462_thumb.jpg

post-33921-0-42434300-1318573470_thumb.jpg

Co poza umieszczeniem zaworu termostatycznego VTA 322 za pompą zasilania sp...ł mój hydraulik?

Problem na chwilę obecną jest taki: ciepła woda nie dociera na górę. dół czasami grzeje a czasami nie bardzo, odcięcie zasilania CWU powoduje ciekawy efekt: temp na kotle (zadana 60) osiąga 89 stopni a rozdzielacze są zimne i na parterze i na piętrze. zawór termostatyczny przepuszcza wodę o temperaturze znacznie powyżej swojego zakresu działania (20-43). Ciepła woda zamiast przepływać przez ten zawór w kierunku podłogówki jest cofana na powrót do pieca.

Co oprócz pompy jest do poprawienia żeby działało tak jak powinno bo zima się zbliża a dziś rano temp na zewnątrz -3 stopnie a w domu 13

Opublikowano

Witam. Jeżeli temat nie umarł, to pare słów.

1. Fachowcowi płaci się za funkcjonowanie układu, a nie połączenie rurki z rurką.

2. Nie sądzę, aby układ był liczony. Jedna pompa obsługuje całość, czy masz w szafkach układy zespolone rozdzielacz+pompa+mieszacz?

3. Nie widać boilera. Gdzie jest wpięty i czy ma własną pompę.

4. Ta przepona to od układu CO? Strasznie zagmatwne to podłączenie. Patrząc po przebiegu rurek to jest naczynie wzbiorcze CWU zasobnika. Po pierwsze duuuuuże, po drugie nie widać boilera, ale coś mi się zdaje, że to jest przed zaworem zwrotnym. Tak to nie spełnia swojej roli.

5. Przydałyby się opisy gdzie jaka rurka biegnie i co zasila.

6. Ogrzewanie podłogowe nigdy nie zagrzeje grawitacyjnie. Ten zawór różnicowy to na boiler?

7. Na jednej z ryrek przypięty jest czujnik. CWU? Jeśli tak to dlaczego nie na boilerze.

8. Co pokazują rotametry na belkach, o ile są.

 

Powiem krótko. Źle to wygląda i dużo do przerobienia, tym bardziej, że nie działa. Dodaj na zdjęciaćh opisy lub zrób szkic kompletnej instalacji.

Gwarantuje ci szerszy odzew forumowiczów.

Opublikowano

Źle to chyba mało powiedziane, trzeba nazwać sprawę po imieniu ;) ZOSTAŁEŚ WYPROWADZONY W MALINY jest tam dużo rurek,trójników, itp nie wiadomo po co i na co. Podłogówka jest zasilana niskotemperaturowo i wymiennik cwu wystarczyłby zamiast 3D. Sam układ pewnie jest zamknięty (stąd ta duża przepona[pomijam że się do tego nie nadaje]) zawór różnicowy po kiego h*** tam dał ? ( bo tak się daje ;))

Gdzie i jakie są rozdzielacze?

Opublikowano

Sam układ pewnie jest zamknięty (stąd ta duża przepona[pomijam że się do tego nie nadaje])

No właśnie zbiornik ten podłączony jest na rurarzu CWU. Trzy pionowe rurki po lewej to rury ciepłej, cyrkulacji i zimnej wody. Jest na nich drugi VTA do ochrony przed popażeniem gorącą wodą.

Tak to widzę.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.