JoeBlack Opublikowano 1 Października 2011 #1 Opublikowano 1 Października 2011 grzejniki.bmpWitam wszystkich, mam nadzieję,że ktoś mi pomoże.Na wstępie dodam,że nie jestem hydraulikiem,ale jako takie pojęcie o tych sprawach mam, jednak chyba zbyt małe.Sprawa wygląda tak, mam w domu starą instalację co,ale jako, że dom również ma swoje lata nie było nigdy grzejnika w korytarzu oraz w dobudowanym kilka lat temu pokoju(pokój był ogrzewany elektrycznym konwektorem),ponieważ wymieniałem w tym roku piec, postanowiłem również zamontować "brakujące" grzejniki. Wychodząc z założenia, im mniej łączeń tym mniej potencjalnie cieknących miejsc zdecydowałem, że podłącze te grzejniki za pomocą giętkich PEXów . Na rysunku przedstawiam połączenie grzejników. Piec jest ze sterownikiem, wentylatorem i pompą, sprawuje się dobrze, cała stara instalacja jest ok , jednak grzejnik nr 2 nagrzewa się bardzo wolno i grzeje tylko do połowy , natomiast grzejnik nr 3 w ogóle nie grzeje.Dodam jeszcze,że odpowietrzałem instalację we wszystkich możliwych miejscach, obieg jest otwarty. Mam nadzieję,że jakiś bardziej doświadczony forumowicz poratuje mnie i wskaże gdzie jest błąd w instalacji, a podejrzewam,że na pewno jest,ponieważ jest to podłączenie bardzo nie typowe,zwłaszcza, że podłączenie i powrót idą do góry, mam nadzieję,że da się to jakoś rozwiązać, z góry dziękuję za wszelką pomoc,pozdrawiam. Cytuj
Vlad24 Opublikowano 1 Października 2011 #2 Opublikowano 1 Października 2011 musisz zrównoważyć przepływy, wile juz było o tym na forum. W starej części instalacji trzeba ograniczyć przepływ, by starczyło go dla nowych grzejników o większych oporach hydraulicznych. Cytuj
JoeBlack Opublikowano 1 Października 2011 Autor #3 Opublikowano 1 Października 2011 Co rozumiesz pod poięciem zrównoważenia przepływów,wydawało mi się, że jeżeli jest pompa to nie ma większego znaczenia jak płynie woda.... Cytuj
Vlad24 Opublikowano 1 Października 2011 #4 Opublikowano 1 Października 2011 w zasadzie napisałem co przez to rozumiem w poprzednim poście, szukaj w necie informacji o kryzowaniu grzejników lub nastawach wstępnych. Woda nawet z pompą zawsze płynie tam gdzie jej łatwiej, więc musisz zrobić tak by nigdzie nie miała łatwo. Wtedy będziesz mógł ustawić pompę na 1 i mieć wszystkie grzejniki całe gorące https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/6993-grzejniki-grzeja-do-polowy/page__p__57575__hl__kryzowanie__fromsearch__1#entry57575. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.