  1. Sprawa wyglada tak ze kalorycznosc mam sztywna na 5,5 i manewruje moca maksymalna i widze ze jest poprawa bo z palnika wypadaja mniejsze pelety niedopalone takze jeszcze obnize moc max i podejrzewam ze efekt bedzie zadowalajacy. Po 12h od zamoczenia peletu wyglada tak.
  2. Nie mam kiedy pisac bo siedze w kotlowni po 4-6 godzin
  3. Manewruje palnikiem krece ustawiam i dalej d... przeslone otworzylem bo lepiej chyba tak mi sie wydaje. Byla przymnkieta na 3/4. Zrobilem zdjecie po ponad godzinie moczenia peletu w wodzie zobaczcie sami. Palacz mi pomaga i nie mozemy dojsc do prawidlowych ustawien. Wniosek jedynie ze pelet do bani.
  4. Wroce do domu wyczyszcze palnik i piec porobie zdjecia jak te polki mam rozwiazane. Przywroce ustawienia fabryczne czyli nadmuch 45/36/28 jak dobrze pamietam ustawie go w fl i czyszczenie dam na 120s 10% obrotu. Zostawie na godzine albo dwie.
  5. Gdybys spedzal od 3 msc po 4 godziny dziennie w kotlowni wydajac tyle pieniedzy za palnik BEZOBSLUGOWY to ciekaw jestem czy bys chodzil zadowolony i pelen entuzjazjmu. Przed palnikiem spedzalem w kotlowni godzine lacznie z czyszczeniem kotla.
  6. Jaka dawke ustawic na rozpalanie? Fabryka 120g obecnie 100g zmniejszyc jeszcze jezeli taki pelet mam? Czyszczenie mam zmniejszone juz i to sporo ale dam 120s i obrot 5%
  7. Dobra postaram sie ogarnac jak cos to bede pisal.
  8. To wystarczy przekrecic ta rure czy tam trzeba porozkrecac i ta srube luzowac jak jest napisane w instrukcji?
  9. Wczoraj jak odlaczylem z pradu to widzialem z przodu przytaken otwory dlatego chcialem wyczyscic. W sumie racja mozna bez rozbierania sie dobrac do tych otworow. Najpierw wyczyscic szczotka a potem jak dalej przytkane to drutem i przedmuch zrobic. Zrobie tak jak wroce do domu dzisiaj. Dzieki chlopaki za rady widze ze nie ma co polegac na serwisantach i serwisie bo do nich tez z tym problemem kilka razy dzwonilem to mowili niemozliwe i podali niby jakies ustawienia ale temp na kotle zamiast rosnac to spadala.
  10. Jezeli pamiec mnie nie myli i chodzi o to to kiedys jak szukalem czegos natknalem sie na czyszczenie minimalne 2 a max 10 chyba jezeli to bylo to. Sprawdze jak bede w domu.
  11. Wlasnie jak wygaszalem kociol to zostawalo w rurze od poczatku. Tych parametrow nie ruszalem sa fabrycznie ustawione nawet nie wiem na ile. Dobra ogarne to po poludniu
  12. Wygaszanie jest tak jak bylo. Czyszczenie jest na 170s chyba i 5% nie pamietam teraz
  13. Nie ma swiatelka bo plomien ledwo za palnik siega tak jakby chcial sie wydostac a nie mogl a temp palnika skacze 18-19,9
  14. Przelaczylem wczoraj wieczorem na fl. Plomien w granicach 20-100 skacze i jest krotki. Dzis nie wiem jeszcze jak wyglada palnik w srodku i generalnie bedzie czyszczony. Jak rozebrac ta rure z palnika normalnie przekrecic czy sa jakies blokady i dopiero potem mozna wyjac? Odnosnie czujki plomienia to szmatka ja moge przeczyscic czy trzeba jak z jajkiem sie z nia obchodzic?
  15. Pewnie macie racje. Ustawie czyszczenie na 140 s i obrot 4% wyczyszcze palnik i zobacze jak jest mocno zasyfiony nie wiem czy jutro znajde na to czas bo ostatnio pelno roboty.
  16. 170s 3% no i nadmuch ponizej 50% robi plomien ledwo za palnik. Sciagne go i wyczyszcze jutro jak wyrobie sie z czasem.
  17. Zmienilem czas czyszczenia i nie wiek czy lepiej cos jest. Jak obnizylem nadmuch to plomien procentowo spada nawet do 20 a wielkosciowo caly czas taki sam. Podawanie zrobilem na 25s jak ktos pisal wyzej
  18. Zmniejszylem na 50% i zobacze co bedzie
  19. No jest taki zbity wlasnie i dab/buk i sosna 10%
  20. W tescie wyszlo 2200g czyli 22kg i tak zostalo wpisane do sterownika. Przestawilem to teraz jak wyzej mowiliscie i zobaczymy.
  21. Zrobilem tak jak napisales. Moze to byc wina mocnej pompy? Na 1 biegu 60W, 2 bieg 83W, 3 bieg 110W. Moze woda za szybko krazy i szybko wychladza kociol?
  22. Tak ale to jeszcze wiecej niedopalonego peletu bedzie wywalac
  23. Cykl czyszczenia 200s i 5% i czyszczenie co 24h. Cykl podawania 15s i kalorycznosc 5,6
  24. Tak to wyglada jak wylacze z pradu. Byc moze tak jest no na razie wiem co mam zrobic i jak nie pomoze to bede szukal dalej.
  25. Gdzies znalazlem ze moj kociol przy drewnie ma 78% sprawnaoci a na weglu 82% Zapozyczone z forum jak nie mozna to prosze usunac. Moze w tym faktyczni tkwi problem... http://forum.czp.pl/viewtopic.php?t=13
×
×