Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Skaczący płomień i ponowne rozpalanie


arckadius

Rekomendowane odpowiedzi

Witam serdecznie.
Na początku przedstawię ustawienia swojego pieca Metal Fach Slim pellet mini 10kw :
Tryb standardowy.
Rozpalanie :
Czas podawania 25 s
Detekcja płomienia - 5%
Nadmuch rozpalania - 48%
Czas rozpalania - 6 minut
Stabilizacja :
Czas trwania stabilizacji - 2 min
Czas podawania - 1,5s 
Czas przerwy w stabilizacji - 19s
Nadmuch stabilizacji - 43%
Praca:
Czas podawania 5,5 s
Czas przerwy - 15 s
Nadmuch - 40%
Otóż największy problem pojawia się już w trybie praca. 
Rozpalanie następuje za pierwszym razem po około 2 minutach i tu jest ok.
Następnie stabilizacja, i tu także nie widzę zastrzeżeń , pod jej koniec płomień ma wartość 90-100 %
I praca. Na początku jest ok, płomień w miarę stabilny, podbija parę stopni,ale po ok 4/5 minutach każda następna dawka powoduje
że płomień staje się coraz mniejszy, jego wartość spada poniżej 10 % i następuje ponowny tryb rozpalania/stabilizacji i pracy.
I tutaj już nie ma już zastrzeżeń, praca płynna aż do zadanej temperatury na kotle.
W czym może tkwić ten problem?
Będę wdzięczny za pomoc. 
 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

41 minut temu, lenas1 napisał(a):

Zmniejsz w trybie praca czas podawania z 5,5 na 3,5 bo pewnie za duża dawka i zasypuje płomień.

Dzięki, a czy czas przerwy też skorygować czy na poziomie 15 s zostawić?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No niestety korekta nie pomogła. Mimo obniżenia dawki w trybie Praca po paru minutach płomień procentowo maleje aż do zera, I następuje ponowne rozpalenie,stabilizacja i praca. Aż do zadanej na piecu.

Czy mogę wypróbować większy nadmuch w momencie wejścia w tryb "Praca"  ?  Np. na poziomie 50-52%

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No korekta nadmuchów także nie daje normalnej pracy przy pierwszym rozpaleniu.

A powiedzcie czy znaczenie może mieć komin który jest stary ceglany?

Na wiosnę będzie montowany wkład kwaso- i żaroodporny do niego.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

komin nie powinien mieć żadnego znaczenia (no chyba że jest zatkany)

A w tym palniku gdy płomień maleje to jaka sytuacja - przestaje się palić z braku peletu czy z nadmiaru? A może nadmuch zmniejsza się automatycznie? Czy stale dmucha tak samo?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nadmuch jest o jednakowej sile(tryb standardowy 40%) Otworzyłem piec w momencie gdy płomień miał poniżej 10%. I wyglądało to tak jak wskazywała fotoczujka. Pelletu nie brakowało moim zdaniem.

pellet.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Badziewany  pellet wywal ta blachę z przodu żeby popiół miał gdzie uciekać 

Przy takim pelecie najlepiej ustawić małe dawki paliwa w 2 s 2.5 sek i manewrować przerwą zostaw te 15 daj więcej powietrza bo widać że go nie dopala. Nie wprowadzaj wszystkich zmian w jednym czasie daj mu chwilę na reakcje i obserwuj.

A jeszcze jedno poszukaj w sterowniku czy jest możliwość zwiększenia częstotliwości czyszczenia rusztu albo  wydłużenia czasu pracy rusztu.

Sadza na drzwiczkach oznacza że kocioł ma za niska temp. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Za dużo surowego pelletu, w/g mnie: 1) detekcja płomienia na 20-25%, 2)wydłuż czas stabilizacji po wykryciu płomienia np. 3min, za szybko zaczyna podawać na jeszcze nie rozpalony pellet... Pellet może być z tych "trudniej" rozpalających się.

Zobacz jeszcze czy nie za mało podaje na rozpalenie, ja polecałbym ok.75-100gram na start, dlatego zobacz ile podaje bo rożnie jest w/g czasu. Przykład to "Rakoczy" fabrycznie był ustawiony rozpalanie podawanie 35sek  i przez cały sezon problemy z rozpalaniem, zwiększone do 80 sek i skończyły się problemy.

Oczywiście palnik wyczyszczony i otwory drożne...

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zwiększ czas stabilizacji jak napisał YAROXYLEN bo za wczeście przechodzi w tryb pracy i zasypuje płomień,a jak to nie pomoże to zwiększ jeszcz nadmuch w trybie praca.

A tak w nawiasie co to za pellet bo wygląda nieciekawie.

A dawkę w rozpalaniu też bym zmniejszył.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

arckadius Spojrzałem jeszcze raz na twój pierwszy post i i piszesz że na koniec stabilizacji jest płomień 100% jak zaczyna się praca to słabo różnica w parametrach pomiędzy stabilizacja a praca pokazuje że te że stabilizacji wklep w pracę i podnieś wentylator na 55% . Rozpalania nie ruszaj bo nie tu jest problem rozpala się i jest ok . Parametry z pracy za złe. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

7 godzin temu, kubutek11180 napisał(a):

Badziewny pellet wywal ta blachę z przodu żeby popiół miał gdzie uciekać 

Przy takim pelecie najlepiej ustawić małe dawki paliwa w 2 s 2.5 sek i manewrować przerwą zostaw te 15 daj więcej powietrza bo widać że go nie dopala. Nie wprowadzaj wszystkich zmian w jednym czasie daj mu chwilę na reakcje i obserwuj.

Coś w tym może być. Fakt faktem zmieniałem w ostatnim czasie pellet,ponieważ ten z  którego do tej pory korzystałem przestał być dystrybuowany w mojej okolicy. Niestety zbyt późno byłem o tym poinformowany i nabyłem pellet z pobliskiego tartaku(oczywiście zachwalany przez właściciela)

4 godziny temu, YaroXylen napisał(a):

Witam.

Za dużo surowego pelletu, w/g mnie: 1) detekcja płomienia na 20-25%, 2)wydłuż czas stabilizacji po wykryciu płomienia np. 3min, za szybko zaczyna podawać na jeszcze nie rozpalony pellet... Pellet może być z tych "trudniej" rozpalających się.

Zobacz jeszcze czy nie za mało podaje na rozpalenie, ja polecałbym ok.75-100gram na start, dlatego zobacz ile podaje bo rożnie jest w/g czasu. Przykład to "Rakoczy" fabrycznie był ustawiony rozpalanie podawanie 35sek  i przez cały sezon problemy z rozpalaniem, zwiększone do 80 sek i skończyły się problemy.

Z przeważenia pelletu wynika że w ciągu 6 minut sypie 900 g. Więc w przeliczeniu na 25 s dawki startowej dozowane jest 62 g. Do tego jest to chyba pellet z tych trudniej rozpalających się(tak jak zasugerowałeś) Doradziłbyś zwiększenie dawki na początek?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 30.12.2022 o 12:42, kubutek11180 napisał(a):

Badziewany  pellet wywal ta blachę z przodu żeby popiół miał gdzie uciekać 

Przy takim pelecie najlepiej ustawić małe dawki paliwa w 2 s 2.5 sek i manewrować przerwą zostaw te 15 daj więcej powietrza bo widać że go nie dopala. Nie wprowadzaj wszystkich zmian w jednym czasie daj mu chwilę na reakcje i obserwuj.

A jeszcze jedno poszukaj w sterowniku czy jest możliwość zwiększenia częstotliwości czyszczenia rusztu albo  wydłużenia czasu pracy rusztu.

Sadza na drzwiczkach oznacza że kocioł ma za niska temp. 

A jeżeli chodzi o częstotliwość czyszczenia rusztu to jaki czas byłby najlepszy? Mam aktualnie 30 minut.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I wówczas co 10 minut będzie czyścić całą zawartość która jest na palniku czy tylko popiół a żar pozostanie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jak prawidłowo powinien być ustawiony parametr "Czas rozgrzewania zapalarki" 

Ostatnio nieraz występował problem że nie było inicjacji płomienia przy pierwszej próbie, po drugiej dawce płomień pokazał się po parunastu sekundach.

Miałem go ustawiony na 5 sekund,chyba trochę zbyt krótko żeby działała z pełną mocą?

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.