  1. Palnik na tej mocy podaje dużo paliwa. Spróbuj zwiększyć cykl pracy na 20s i nadmuch na 55
  2. Zwiększenie testu zapłonu na 60 jak najbardziej wskazane, ale to tylko doraźnie pomoże... Trzeba poszukać i wyeliminować przyczynę
  3. Miałeś sprawdzić jak wygląda płomień i ewentualnie podnieść nadmuch.
  4. Nawet tak jak masz teraz, po przejściu na H1, to już blachy kotła niemal grzeją spaliny :-):-):-)
  5. Otóż to. A wyobraź sobie, jakby Twój kocioł pracował dłuższy czas tylko na mocy 7kw. Lambda może i pilnuje tlenu, ale duża powierzchnia wymiennika nie będzie sprzyjać optymalnej wymianie ciepła
  6. A jak przeciagniesz palcem po wymienniku, to jaki paluch ma kolor? Tylko nie mów, że błękitny hehehe
  7. Papen, jak masz ceglany komin to lepiej nie kombinuj z mniejszymi mocami. Spektakularnych oszczędności i tak z tego tytułu nie będzie, a komin będzie zdrowszy:-):-)
  8. Moc 7kw zaczyna się przy histerezie H1 jak i przy rozpalaniu i stabilizacji. Wtedy pewnie występuje już delikatne smolenie na wymienniku. Przynajmniej u mnie tak to wygląda
  9. Lepsze to, niż ustawiać go na 20kw. Twój wymiennik tego nie odbierze i kupa energii wyleci kominem
  10. Spora moc i duża powierzchnia wymiennika. Nie można oczekiwać, że kocioł będzie pracował z wysoką sprawnością przy mocach palnika np 5-7kw, ale to tylko moje zdanie... Jak masz ochotę, spróbuj testowo ustawić minimum na 9-10kw i zobaczysz jak kocioł się zachowuje i jaki kolor ma wymiennik. Sam jestem ciekaw, tym bardziej że masz lambdę
  11. Po co chcesz ustawiać palnik na 20kw, skoro kocioł ma 16kw? Masz za dużo kasy, żeby puszczać ją kominem?
  12. Do konstrukcji weglo-podobnych tak się przyjmuje, minimum to 30% mocy kotła. Takie są zalecenia na podstawie badań, ze swojego skromnego doświadczenia w pełni się z tym zgadzam
  13. Świadczyć to może o pracy na zbyt niskiej mocy palnika w stosunku do mocy nominalnej kotła, gdzie jego sprawność spada dość mocno. Sam tak miałem, jak przesadziłem z mocą minimalną, dlatego w moim kotle nie schodzę mniej jak 8 kW mocy palnika. Jasno szary nalot na ściankach to dobry objaw Jaką masz moc minimalną na palniku Dragster?
  14. Podejrzyj jak wygląda płomień na tej mocy max 36kw. Być może za słabo dmuchasz
  15. Sorki. Dopiero teraz zajarzyłem o co chodzi. Wygląda na to że zgubił płomień i odpalał się na nowo
  16. Zgadza się, palnik przy pracy ciągłej wyłączy się na czyszczenie po ustalonym czasie
  17. Ustaw czyszczenie na 24 h. Palnik oczyszcza się też sam w czasie pracy. Ponownie rozpalenie w krótkim czasie to mogło być np zwiększone zużycie CWU . Instalacja pracuje chaotycznie, trudno coś mądrego wywnioskować
  18. Jak widać Econet to nieoceniona rzecz, a nie tylko gadżet i zabawka dla dużych chłopców :-)
  19. Potestuj sobie na spokojnie różne ustawienia. Ja generalnie jestem zwolennikiem stabilnej pracy całej instalacji (u mnie akurat w obiegu jest dużo wody) , takie "bujanie" instalacją zawsze mnie denerwowało, ponad to miałem wtedy większe spalanie
  20. @mrtur, moim zdaniem tragedii nie ma, kocioł ma dosyć długie postoje. Mniemam, że jedziesz na stałej pompie, bo z tej tabelki to jednoznacznie nie widać. Tak jak pisałem wcześniej, zmniejszylbym moc max i dał większe histerezy. Mieszacz ustawiony na 60 stopni (po co?) robi totalnie zamieszanie, przy stałej pompie wskazana stabilizacja, z ewentualnymi odchyłkami od pogodówki, tak jak np u mnie:
×
×