  1. Z tej tabelki by wynikało że obecnie przy temp -2 i pracy podajnika 33min/dobę wypala 16.5kg/dzień a moc to 15.3KW przy ustawieniach obecnych 3s podawanie, 40s przerwa. Było by to bardzo dużo. Zobaczę kiedy skończy się zasypane 100kg i porównam. Może temp się będzie utrzymywać podobna.
  2. Mógłbym Cię prosić o podanie wytycznych spalania? Bo nie mam teraz dostępu do instrukcji kotła
  3. Przy pid postaraj się tak regulować moc kotła i wentylatora żeby węgiel dobrze się wypalal a temperatura zadana była w miarę stabilna.
  4. Audilhr coś nie tak z tymi czasami co podałeś bo jeśli by przy stanie 5s/40s spalal na godzinę 1.4kg to w moim przypadku przy pracy podajnika 33min na dobę wychodziło by lekko ponad 6kg/dobe. Na pewno pali więcej. Złe muszą być te wytyczne
  5. W Pid tak. W dwustanie chwilę pracuje a później podtrzymuje.
  6. Jestem w pracy, zajrzę jak wrócę w takim razie. To co podałeś jest dla 12kw komfort Eko?
  7. Skąd masz info ze przy 5s co 40s wychodzi 1.4kg/h, jak by to było pewne info to sobie wylicze z tego bez problemu swoje spalanie.
  8. Już ogarnąłeś? ☺ teraz chciałbym wiedziec ile zużył groszku. Czy 8kg czy 10 czy 12 czy może 15, a może 11 ☺.
  9. Temperatura zadana 65, histereza 2. Piec oscyluje 60/70 stopni
  10. Kolego przez 14minut piec dochodzi do zadanej temperatury. Podaje w tych 14 minutach 3s co 40s, więc w czasie 14min w sumie podaje 63sekundy. Później stoi w podtrzymaniu 45minut. Przez te 45min podaje co 10min 4sekundy więc w 45min podaje 18sekund. 14min+45min=59min. 59min=81sek podawania. 24h czyli dobę, podziel sobie teraz przez 59min i łączny czas podawania dzienny przy obecnej temp to plus minus 33minuty.
  11. 14/45 to nie czas pracy ciągłej podajnika tylko czas w jakim pracuje w dwustanie czyli w tych 14min łącznie podaje 63sekundy, podczas postoju 45min podaje 18sekund. Na dobę łącznie praca podawania to 33min. Tak jak byś włączył w trybie ręcznym podajnik na 33min pracy ciągłej bez palenia i później wybrał węgiel z popielnika i zwazyl to tyle obecnie na dobę mi pali.
  12. Czytaj ze zrozumieniem. 33min podaje na dobę łącznie ze wszystkim.
  13. Panowie z obliczeń w wykresu wychodzi mi że przy temp na zewnątrz 0/-2 utrzymujacej się u mnie obecnie podajnik chodzi na dobę 33 minuty plus minus. 14min pracy/ 45min przerwy. Wszystko przeliczylem łącznie z czasem pracy w podtrzymaniu. Jest jakaś możliwość plus minus dowiedzieć się ile motoreduktor ślimakiem przez retorte podaje kg ekogroszku w określonym czasie? Np ile kg poda w godzinę ciaglej pracy? Może ktoś takie coś testował. Mam ten nowszy motor 30Watowy.
  14. Ja nie wiem jak wy uzyskujecie takie wykresy ☺, nie używacie wody czy jak? 0 tąpnięć na wykresie.
  15. Andzejjas Masz rację z tym powrotem dlatego ja rozwiazalem to tak ze mam priorytet bojlera, bo wcześniej miałem pompa co i cwu równolegle i kiedy kocioł miał przykładowo powrót 45 a zalaczyla się pompka bojlera przez zużycie cieplej wody z zadanych vwu 45 na 30 to zanim piec nadgonil bojler do zadanej jednocześnie grzejac podlogowke powrót bardzo spadał. Teraz nie mam tego problemu. Po zużyciu wody poniżej histerezy załącza pompę cwu a pompę podłogowa odlacza. Dużo szybciej w ten sposób doganiam zadana bojlera, temp idąca na podłogę na czujniku nieznacznie wtedy spada, a po włączeniu pompy podlogowki a wyłączeniu cwu moment jest zadana. Powrót zachowany
  16. A w czym mam lepszą tą koronę retorty niż starsze modele? Jakie korzyści?
  17. W którym miejscu Ci zmierzyć temp podajnika, pod czujnikiem czy bliżej pieca? mam termometr laserowy, no chyba że gdzieś w menu serwisowym jest aktualna temp?
  18. Volt Polska 300W stałego 500W chwilowego z akumulatorem 180ah piec pracuje bez prądu 42h prawie 2 pełne doby. Koszt ups 360zł, aku 550zl.
  19. woytek proszę filmik jak się u mnie pali: a tu filmik jak jest w podtrzymaniu: No i przebieg pracy kotła w dwustanie: bojler - jak widać bojler musi mieć skoki bo przecież wody się używa:
  20. Wojtek teraz obejrzalem twój filmik w pełni, Ty nie oczekuj takiego wykresu z Pid u innych bo Ty masz przeróbki, zobacz wykres pracy bojlera, skoro pracuje jako bufor stabilizuje Ci temp. Normalnie jak jest to np u mnie w momencie kiedy miałbym Pid i pracował w miarę stabilnie , a wyczerpał bym połowę bojlera to nie ma szans aby Pid nie zrobił uskoku wykresu tzn spadku temp o kilka stopni w dół. Nagle z 45 na bojlerze robi się koło 30 i teraz piec musi obsłużyć nie dość że op to jeszcze diciagnac bojler do zadanej, co za tym idzie temp powrotu spada i jak by nie chciał musi trochu popracować aby ustabilizować temp, więc taki wykres u mnie jest nierealny.
  21. Wojtek jak ja miałbym taki palnik jak Ty w kotle, to Przy pieklorzu po 1 dniu miałbym zapchana retorte, pieklorz żeby się dobrze wypalić musi mieć połowę mniej wiatru. Rano nagram filmik i Ci pokażę jaki ogień i wiatr jest przy tym węglu aby się ładnie spalił o nie robił kalafiorow. Po drugie jak by mi z taką intensywnością pracował piec to spalił bym 2x więcej węgla, nie mam aż takiego odbioru ciepła, piec wchodził n by ciągle w nadzory, no chyba że przy -20 jak było.
×
×