Treść opublikowana przez disaster
-
Uziemienia
Nie chodzi o stronę. W gnieździe podwójnym w zależności od wpięcia wtyczki faza pojawi się raz po jej jednej stronie, a drugi raz po drugiej. Chodzi o takie podłączenie jak na rys 1.: Sama kolejność lewa/prawa strona nie ma żadnego znaczenia. Chyba, że mamy do czynienia ze źle zaprojektowanym kotłem gazowym, gdzie producent wymyślił sobie, że faza musi znajdować się po określonej stronie. Gdybyśmy stosowali taką samą kolejność jak w gniazdach trójfazowych, to faza powinna znajdować się po stronie prawej. Jeżeli chcielibyśmy dostosować się kolejności zwyczajowej, to faza powinna być po lewej.
-
Spalanie Ekogroszku
Patrząc ogólnie to prawdopodobnie masz za duży kocioł. Im większy w stosunku do potrzeb kocioł, tym mniejsza jest jego sprawność. Tobie wystarczyłoby pewnie połowę tej mocy. Przelicz sobie przede wszystkim domek na stronie: http://cieplowlasciwie.pl Dużo zależy od tego jaka jest izolacja, jaka jest geometria domu itd.
-
Uziemienia
Z przepływowymi ogrzewaczami wody jest dość ciekawie. Praktycznie wszystkie mają element grzejny nieizolowany, zanurzony bezpośrednio w wodzie. Na wylocie znajduje się metalowe siteczko, które jest dodatkowo uziemione. Jak bolec wisi w powietrzu to ryzyko porażenia i tak jest znikome - wynika to z samej budowy takiego ogrzewacza. Kanały grzejne są tak zaprojektowane, żeby słup wody był dostatecznym izolatorem. Same kanały też są z materiału izolacyjnego, a obudowa z plastiku. Z zauważalnych objawów - woda "gryzie". Mniej odpornych bardziej, bardziej odporni mogą tego nie wyczuć. No i zawsze może zdarzyć się coś czego producent nie przewidział, albo jakaś wada w wykonaniu. Technicznie rzecz biorąc to uziemienie jest w tym przypadku bardziej dupochronem dla wytwórcy. Podejrzewam, że gdyby nie znikomy koszt uziemiania, to ktoś wpadłby już na pomysł wykonania takiego ogrzewacza w drugiej klasie. Tak czy inaczej nie nam oceniać - jak coś posiada wtyczkę z dziurką, to musi być podłączone do gniazda z bolcem. A co do przedłużaczy i innych gadów - gniazdka i wtyczki wymyślili nam Francuzi. Wybrali sobie rozwiązanie, które niestety jest zmaterializowaną formą kretynizmu i jako jedyne na świecie zapewnia kompatybilność wtyczki z uziemieniem z gniazdem bez uziemienia. W reszcie standardów (wyłączając standard F - schucko), wtyczki z uziemieniem mają trzy bolce, więc nijak nie wepniesz ich do gniazdka bez bolca. Niemcy - twórcy i użytkownicy standardu F z kolej rozwiązali temat na drodze prawnej i tam nie ma po prostu przedłużaczy bez tych blaszek na bokach do których pasowałyby wtyczki z uziemieniem. A u nas jak to u nas - wolna amerykanka. Obowiązek instalacji gniazdek z bolcem we wszystkich pomieszczeniach istnieje bodaj od 1995 roku, czyli za moment ćwierć wieku minie, a w sprzedaży nadal mamy gniazda bez bolca. Odnosząc się do Twojego pytania. Wszystkie urządzenia wyposażone we wtyczki czy w złącza ze stykiem ochronnym, a podłączone z pominięciem tego wtyku stanowią potencjalnie śmiertelne zagrożenie. Co więcej - w przypadku pożaru wywołanego przez takie urządzenie, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty ubezpieczenia z powodu rażącego niedbalstwa.
- Spalanie Ekogroszku
-
Uziemienia
Uziemiamy albo i nie uziemiamy. Obowiązku uziemienia nie ma, ale jest obowiązek wykonania uziomu fundamentowego w każdym nowo powstałym budynku. Jeśli uziom fundamentowy albo parafundamentowy istnieje to uziemiamy do niego punkt rozdziału przewodu ochronno-neutralnego na przewód ochronny i neutralny, albo i dowolne inne miejsce nowopowstałego przewodu ochronnego przed redukcją jego średnicy. Jeśli uziomu nie ma to nie uziemiamy bo i do czego? Uziom fundamentowy pełni w głównej mierze funkcję wyrównywania potencjału pod budynkiem, więc tworzenie jakichś innych uziomów nie pełniących tej funkcji mija się z celem. Oczywiście w TT jest inaczej, ale tam nic nie rozdzielamy bo nie ma przewodu ochronno-neutralnego. W gniazdku się nic dodatkowo nie uziemia. Jak jest nowa instalacja to musi być wykonana w TN-S i wtedy są trzy przewody - fazowy,neutralny i ochronny. Jak nowa instalacja jest w TN-C, to trzeba ją doprowadzić do stanu zgodnego z przepisami, jest bowiem odpowiednikiem podłączenia kuchenki gazowej poprzez dętkę. A jeśli masz starą instalację z zerowaniem, to robisz standardowo mostkując przewód zerowy z bolcem gniazdka w ten sposób, że przewód zerowy wchodzi na bolec, a potem odgałęzia się na zacisk. Jeśli nie wiesz jaką masz instalację, to najlepiej powierz to zadanie komuś, kto ma doświadczenia i wiedzę, pamiętając że SEPowska książeczka często nie idzie z tym w parze.
-
Uziemienia
Elektryk z uprawnieniami pomiarowymi podczas okresowego przeglądu instalacji w budynku. W zależności od rodzaju budynku przeglądy odbywają się od raz na rok, do raz na pięć lat. Za wykonanie takich przeglądów odpowiada właściciel budnku - jest to obowiązek ustawowy. W prawidłowo wykonanej instalacji takie cuda nie mają się prawa wydarzyć. Wyłącznika różnicowo-prądowego. Wyłącznik nadmiarowo-prądowy wyzwoli natychmiast dopiero przy prądzie powyżej pięciokrotności znamionowego dla wyłączników o charakterystyce B. Zadziała wtedy człon zwarciowy (elektromagnetyczny) Przy prądzie powyżej 1,45 znamionowego zadziała za to człon przeciążeniowy (termiczny), ale nie natychmiast. Rura robi za główne połączenie wyrównawcze, bo brak połączeń miejscowych. Napięcie na rurze pojawia się w wyniku pewnej cechy konstrukcyjnej kuchenek elektrycznych, gdzie rura jest galwanicznie połączona z obudową i przewodem ochronnym kuchenki. W przypadku instalacji z "zerowaniem" przy upaleniu się "zera" jego funkcję przejmuje rura. Jest to jednak sytuacja awaryjna wynikające z niewłaściwej konserwacji instalacji i z nierzetelnych przeglądów. W ustroju słusznie minionym występowały instalacje z zerowaniem (podobne do dzisiejszych TN-C) i z uziemieniem (podobne do dzisiejszych TT). W instalacjach z uziemieniem wszystkie bolce ochronne były połączone z rurami. Nie wolno było dodatkowo mostkować bolca z zerem w gniazdku. Niestety przez indolencję zarządców budynków po roku 89', część rurociągów została wymieniona na plastikowe, a uziemianie zostały. Zdarzało się też, że rury były wykorzystywane jako zero zastępcze, żeby oszukać stary licznik elektryczny. Współczesne liczniki są na to za bystre, a co więcej komunikują takie próby przekrętów. To, że instalacji nie wolno wykorzystywać jako uziemiania bez zgody właściciela jest zawarte w PN. Sieci po stronie ZE za mocno się pod względem funkcjonalnym nie zmieniły. Tak jak i kiedyś tak samo teraz wyróżniamy dwa przypadki. 1. Sieć przystosowana do zerowania (dawniej), sieć TN-C(obecnie). Od strony przyłącza dochodzą przewody fazowe i ochronno-neutralny (zerowy dawniej). Przewód ochronno-neutralny rozdzielamy sobie na przewód ochronny i neutralny (zerujący i zerowy dawniej). Z tym, że teraz rozdzielamy sobie w rozdzielnicy głównej, a kiedyś rozdzielaliśmy sobie w gniazdkach. 2. Sieć przystosowana do uziemiania (dawniej), sieć TT(obecnie). Od strony przyłącza dochodzą do nas przewody fazowe i neutralny. Przewodu neutralnego nie wolno uziemiać. Przewód ochronny podłączamy do własnego uziomu. I tyle..
-
Uziemienia
Należy uziemić części przewodzące obce i dostępne. Po polsku są to takie elementy metalowe, które mogą przywlec potencjał z zewnątrz, na przykład z drugiego pomieszczenia. Wystarczy uziemienie w jednym punkcie. Jeśli są to urządzenia elektryczne wykonane w 1. klasie ochronności, to mają fabrycznie zainstalowany przewód ochronny. Jeśli są w 2. klasie to nie wolno ich uziemiać. Jeśli nie są elektryczne - patrz wpis pod cytatem z piotrKop. Połączenia wyrównawcze stosuje się tam gdzie występują części przewodzące obce. Jeśli w kotłowni takie występują to się połączenia wykonuje, jeśli nie występują to się nie wykonuje. Wanna nie jest częścią przewodzącą obcą, stelaż nie jest ani częścią obcą ani dostępną - nie uziemia się ich. Człowiek w wannie ulega porażeniu nie dlatego, że woda dobrze przewodzi prąd tylko dlatego, że woda przewodzi prąd kiepsko. Wynika to wprost z prawa Ohma. Prąd płynie tą drogą, którą ma łątwiej. Dlatego nie można używać urządzeń elektrycznych w wannie i dlatego uziemianie wanny tylko pogarsza sytuację. Był taki moment gdzie istniał przepis nakazujący m.in. uziemianie wanny, ale wynikało to z błędu w tłumaczeniu normy europejskiej. Wymagane jest wtedy kiedy są to części przewodzące dostępne i obce . Uziemia się raczej rurociągi niż grzejniki. Grzejnik po odłączeniu od rurociągu przestaje być częścią obcą. j.w. podłącza się rurociągi o ile są metalowe.
- Ustawa Antysmogowa Uchwalona. W Końcu Polska Przestanie Truć ...
- Ustawa Antysmogowa Uchwalona. W Końcu Polska Przestanie Truć ...
-
Termopiecyk - Piec Wolnostojący Z Płaszczem Wodnym
To jest tak samo jak z prędkością, czy jazdą bez pasów. Większości osób nic się nie dzieje. Ale jak już się zrobi łup w słup przy 180km/h to zazwyczaj nie ma co zbierać. Z kominami jest podobnie. Można nie mieć nigdy pożaru komina, można mieć kilka i ich nie zauważyć, a można mieć 1, który wyekspediuje rodzinę do lepszego świata. Twoja wolna wola :)
-
Podłączenie Agregatu Prądotworczego Do Komina.
Tutaj przynajmniej wszystko spasowane. Najfajniejsze są rzeźby, w których znajdują się generatory nieprzystosowane do podłączenia wylotu spalin :D Kiedyś podczas pomiarów rozczulił mnie widok agregatu z którego spaliny były odprowadzane rurką ocynkowaną 1/2 cala (taką jak od wody), a za przyłącze robiła hydrauliczna mufa 1/2". Całość uszczelniona jakąś zaprawą :D
-
Zasilacz Awaryjny Ups
Nie podpowiem - nie siedzę w zasilaniu awaryjnym do takich zastosowań. Napisałem jedynie o ograniczeniach. Na czuja wyrwałbym jakąś używkę EATONA lub APC w okolicach 2000-5000kVA. Przy fabrycznych akumulatorach i tej mocy w zasadzie nie ma możliwości awarii. Czysty sinus na wyjściu, podwójna konwersja do tego. (czyli w zakresie napięć circa 150-280V jest w stanie na wyjściu utrzymać zadane parametry) Na A. można za 200zł dorwać http://allegro.pl/eaton-pw9120-2000i-zasilacz-awaryjny-ups-1400w-i5643753972.html Oczywiście do tego baterie, ale te teraz nie należą do najdroższych.
-
Zasilacz Awaryjny Ups
Może, albo i nie może. W większości UPSów chłodzenie falowanika dobierane jest do pojemności baterii. W tańszych wersjach bez czujnika temperatury UPSy nierzadko wyłączają się po z góry zaprogramowanym czasie (w zależności od obciążenia), a w takich z czujnikami - po przekroczeniu zadanej temperatury wewnętrznej. Co więcej podłączenie baterii o pojemności większej niż zakładana może sprawić problemy po pierwszym rozładowaniu tych baterii. Automatyka UPSa wykryje większy niż zakładano prąd ładowania i uzna akumulator za niesprawny, co wiąże się z zaprzestaniem ładowania i sygnalizacją awarii.
-
Podłączenie Agregatu Prądotworczego Do Komina.
Czyli w praktyce nie można, bo taki przewód nie powinien przekraczać circa 7m po linii prostej, a tutaj byłyby jeszcze załamania. Dzięki za podpowiedź.
-
Podłączenie Agregatu Prądotworczego Do Komina.
Panowie, w roku uruchamiam kilkanaście agregatów prądotwórczych i to nie rzadko ponad 100kVA. Zarównio takie z silnikami chłodzonymi powietrzem, jak i takie z chłodzeniem wodnym. Różnica polega na tym, że zazwyczaj urządzenie sobie stoi w wydzielonym pomieszczeniu w budynku (konia z rzędem temu, kto odpali dieslowski generator w czasie listopadowej słoty, gdzie wilgoć i 2 stopnie, albo gdy bęzie -15 stopni) i jest podpięty wylot spalin. Wyloty spalin dla małych jednostek (kilka - kilkanaście kVA) robi się tak: (zdjęcie pożyczone) Z użyciem takich (lub podobnych) węży: Oczywiście agregat to też nie pierwszy z brzegu chińczyk, który się rozpadnie po 3 odpaleniu. Wracając do meritum pytania - nie pytam o to czy można zainstalować agregat w pomieszczeniu z odpowiednią wentylacją i odprowadzeniem spalin, bo wiem że można. Pytam, czy odprowadzenie spalin można zrobić z użyciem kanału dymowego, bo nie znam przepisów dopuszczających/zabraniających, wytycznych, i dobrych praktyk - kominiarstwo to nie moja branża.
-
Podłączenie Agregatu Prądotworczego Do Komina.
Witam wszystkich. Mam w sumie dość chyba nietypowy problem. Otóż obiecałem kuzynowi, że zainstaluję mu jako zasilanie awaryjne dla domku agregat prądotwórczy wraz z układem SZR. Agregat jak agregat, część elektryczna w sumie banalna, więcej zachodu z poinformowaniem energetyki niż z robotą. Pytanie jak bezpiecznie pozbyć się spalin. Ja optuję za użyciem specjalnej rury do wydechów i wyprowadzenie jej przez ścianę. Kuzyn chciałby użyć wolnego kanału dymowego, który został się po zdemontowanym kotle węglowym. Co o tym sądzicie?
- Rury W Podłodze
- Kocioł Na Paliwo Stałe- Instalacja Zamknięta?
- Kocioł Na Paliwo Stałe- Instalacja Zamknięta?
- Kocioł Na Paliwo Stałe- Instalacja Zamknięta?
-
Rozpoznanie Typu Komina
Myślę, że mail do producenta lub dystrybutora rozwieje wszystkioe Twoje wątpliwości.
-
Jak Pomóc Przetwornicy
disaster odpowiedział(a) na waldikol temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Czysta prawda :) Za duży skrót myślowy.
- Jaka Pompe Kupić ?/ Pomocy
-
Gięcie Rur Stalowych
Gięcie obecnie produkowanych rur ze szwem przez osobę, która ma giętarke w rękach po raz pierwszy musi skończyć się wierszem kata (kataStrofą). Jak gnie fachowiec, to powodzenie zależy od rodzaju szwu.
-
Grzanie Ciepłej Wody Na 2-3 Dni
Takiego testu nie robiłem, ale mam działkę wypoczynkową na której stoi altanka, do której zasialanie zapewnia agregat prądotwórczy. Jak się już ten agregat odpali, to dążymy do pracy z maksymalnym obciążeniem, bo wtedy wychodzi najlepsza sprawność, a za dociążenie zazwyczaj robi 60 litrowy bojler z grzałką 1,2kW. Poniważ nastawa jest tam fabrycznie na 65 stopni, a rozbebeszać mi się go nie chce, to na taką temperaturę tę wodę grzejemy. Jak ostatnio były takie upały i tydzień spędziliśmy na tejże działce, to raczej z ciepłej wody nikt nie korzystał na codzień. Okazało się, że po 4 dniach od ostatniej pracy agregatu, który naładował zbiornik na full, temperatura wody wynoi w okolicach 35 stopni. Boiler jest z tych najtańszych, z raczej niezbyt ambitnym ociepleniem no i mały, co przekłada się na niekorzystny stosunek powierchni do objętości.